Monter un foyer fermé sur un boisseau 20/40
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
7361
Problème Forum Chauffage : Monter un foyer fermé sur un boisseau 20/40
Invité

Bonjour,
j'ai une maison de l'année 1823 avec un boisseau de cheminée 20/40.
Actuellement j'ai une cheminée à foyer ouvert qui fonctionne très bien.
Aujourd'hui je souhaite installer un foyer fermé et j'ai contacté un professionnel et installateur de foyer fermé qui m'a dit qu'il montait un tubage de 180 de diamètre avec double parois qui est de 250 de diamètre extérieur.
Donc avec mon boisseau de 20/40 ce n'est pas possible, pouvez-vous me conseiller une ou plusieurs solutions ? Merci.
j'ai une maison de l'année 1823 avec un boisseau de cheminée 20/40.
Actuellement j'ai une cheminée à foyer ouvert qui fonctionne très bien.
Aujourd'hui je souhaite installer un foyer fermé et j'ai contacté un professionnel et installateur de foyer fermé qui m'a dit qu'il montait un tubage de 180 de diamètre avec double parois qui est de 250 de diamètre extérieur.
Donc avec mon boisseau de 20/40 ce n'est pas possible, pouvez-vous me conseiller une ou plusieurs solutions ? Merci.
17 décembre 2008 à 02:34
Réponse 1 Forum Chauffage
Invité

Monter un foyer fermé sur un boisseau 20/40
Invité

Bonjour, montez tout simplement un tubage inox double peau non isolé en 180.
G. B.
G. B.
Réponse 2 Forum Chauffage
Invité

Monter un foyer fermé sur un boisseau 20/40
Invité

Bonjour !
Compte tenu de l'âge de la maison, il est indispensable de tuber votre conduit.
Mais rien n'oblige à le faire avec un tubage isolé double paroi.
Vous pouvez passer dans un 20x40 :
- Soit un tubage flexible diamètre 180 mm pour un petit insert.
- Soit un tubage rigide ovale (190x380 maxi - côtés variables suivant fabricants) dont le diamètre équivalent est de 230mm valable pour insert de taille moyenne.
Votre vendeur ne semble pas très pro. Voyez-en un autre !
Cordialement.
Compte tenu de l'âge de la maison, il est indispensable de tuber votre conduit.
Mais rien n'oblige à le faire avec un tubage isolé double paroi.
Vous pouvez passer dans un 20x40 :
- Soit un tubage flexible diamètre 180 mm pour un petit insert.
- Soit un tubage rigide ovale (190x380 maxi - côtés variables suivant fabricants) dont le diamètre équivalent est de 230mm valable pour insert de taille moyenne.
Votre vendeur ne semble pas très pro. Voyez-en un autre !
Cordialement.
Réponse 3 Forum Chauffage
Invité

Monter un foyer fermé sur un boisseau 20/40
Invité

Bonsoir.
Réponse (2) : je ne savais pas qu'il existait des tubages ovales ; si vous pouviez me donner quelques "tuyaux".
Plus sérieusement, ça m'intéresse parce-que j'ai le même souci que notre ami internaute.
Cordialement.
Réponse (2) : je ne savais pas qu'il existait des tubages ovales ; si vous pouviez me donner quelques "tuyaux".
Plus sérieusement, ça m'intéresse parce-que j'ai le même souci que notre ami internaute.
Cordialement.
19 décembre 2008 à 00:58