Entretien annuel chaudière gaz à condensation
Actuellement
24 643
questions dans le
forum chauffage
23533
Question Forum Chauffage : Entretien annuel chaudière gaz à condensation
Bonjour,
Après avoir mandaté différentes entreprises pour l'entretien annuel de ma chaudière gaz à condensation au cours des 11 dernières années, il apparait qu'aucune ne réalisait cet entretien de la même manière !
Avant de faire appel à un nouveau prestataire, pouvez-vous me détailler les différentes actions qui doivent être réalisées pour un entretien en bonne et due forme.
Ma chaudière est une De Dietrich ELIDENS DTG 1300 ECONOX PLUS V 130 avec un circuit plancher chauffant au RdC, un circuit avec 4 radiateurs à l'étage et un circuit ballon d'eau chaude.
Cordialement
Après avoir mandaté différentes entreprises pour l'entretien annuel de ma chaudière gaz à condensation au cours des 11 dernières années, il apparait qu'aucune ne réalisait cet entretien de la même manière !
Avant de faire appel à un nouveau prestataire, pouvez-vous me détailler les différentes actions qui doivent être réalisées pour un entretien en bonne et due forme.
Ma chaudière est une De Dietrich ELIDENS DTG 1300 ECONOX PLUS V 130 avec un circuit plancher chauffant au RdC, un circuit avec 4 radiateurs à l'étage et un circuit ballon d'eau chaude.
Cordialement
18 novembre 2023 à 16:52
Questions / Réponses Chauffage 1
Entretien annuel chaudière gaz à condensation
Bonjour,
C'est un vaste sujet car même si l'entretien annuel d'une chaudière est obligatoire depuis 1972.
Il est aussi réglementé par :
- La norme NF X 50-010 Gaz (copie ci-jointe),
- L'Arrêté du 15 Septembre 2009 et sa mise à jour du 29 Juillet 2020,
- Ainsi que les préconisations du constructeur de l'appareil (description à partir de la page 43 dans la notice ci-jointe),
Beaucoup de professionnels qui réalisent des entretiens annuels ne respectent pas ces obligations, ce qui n'est pas normal !!!
Pour des soucis de rentabilité et/ou de tarifs tirés par le bas, ces entretiens sont faits à la va vite, les interventions nécessaires à la bonne vie des chaudières ne sont pas réalisées, les pièces détachées dites pièces d'usures ne sont pas démontées, pas contrôlées, pas remplacées (anode ballon, sonde, électrodes, kit de joints, turbulateurs), et les mesures des différents fluides ne sont pas faits (tensions alimentation électriques, pressions gaz, courants de ionisation, hygiènes de combustions et analyses des fumées).
En plus de votre fiche d'intervention vous devriez avoir :
- La liste des opérations effectuées,
- La liste des mesures effectuées,
- Deux tickets, minimum, d'analyses de combustions,
- La liste des pièces remplacées et sur ce modèle de chaudière vous devriez avoir : un kit de joint pour l'entretien annuel et tout les 2 ou 3 ans des turbulateurs (références 0295212 ou 0295184),
- Une attestation d'entretien annuelle à la norme selon CERFA.
En cumulant le non respect de ces obligations on augmente le risque de pannes, on augmente la consommation d'énergie, on réduit la durée de vie de la chaudière et de son ballon ECS.
Quelle était la durée de l'entretien ?
Quel le prix de cet entretien ?
Aviez-vous une formule de contrat ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
elitec dtg e 130 eco nox notice.pdf
norme gaz nf x50 010.pdf
doublon 105580 arrete du 15 septembre 2009.pdf
doublon 235160 arrete du 29 juillet 2020.pdf
C'est un vaste sujet car même si l'entretien annuel d'une chaudière est obligatoire depuis 1972.
Il est aussi réglementé par :
- La norme NF X 50-010 Gaz (copie ci-jointe),
- L'Arrêté du 15 Septembre 2009 et sa mise à jour du 29 Juillet 2020,
- Ainsi que les préconisations du constructeur de l'appareil (description à partir de la page 43 dans la notice ci-jointe),
Beaucoup de professionnels qui réalisent des entretiens annuels ne respectent pas ces obligations, ce qui n'est pas normal !!!
Pour des soucis de rentabilité et/ou de tarifs tirés par le bas, ces entretiens sont faits à la va vite, les interventions nécessaires à la bonne vie des chaudières ne sont pas réalisées, les pièces détachées dites pièces d'usures ne sont pas démontées, pas contrôlées, pas remplacées (anode ballon, sonde, électrodes, kit de joints, turbulateurs), et les mesures des différents fluides ne sont pas faits (tensions alimentation électriques, pressions gaz, courants de ionisation, hygiènes de combustions et analyses des fumées).
En plus de votre fiche d'intervention vous devriez avoir :
- La liste des opérations effectuées,
- La liste des mesures effectuées,
- Deux tickets, minimum, d'analyses de combustions,
- La liste des pièces remplacées et sur ce modèle de chaudière vous devriez avoir : un kit de joint pour l'entretien annuel et tout les 2 ou 3 ans des turbulateurs (références 0295212 ou 0295184),
- Une attestation d'entretien annuelle à la norme selon CERFA.
En cumulant le non respect de ces obligations on augmente le risque de pannes, on augmente la consommation d'énergie, on réduit la durée de vie de la chaudière et de son ballon ECS.
Quelle était la durée de l'entretien ?
Quel le prix de cet entretien ?
Aviez-vous une formule de contrat ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
elitec dtg e 130 eco nox notice.pdf
norme gaz nf x50 010.pdf
doublon 105580 arrete du 15 septembre 2009.pdf
doublon 235160 arrete du 29 juillet 2020.pdf
18 novembre 2023 à 18:35
Questions / Réponses Chauffage 2
Entretien annuel chaudière gaz à condensation
Bonjour Mario.
Je vous remercie pour ces informations et je regrette de ne pas avoir trouvé ce forum plus vite.
Concernant les entretiens, cela allait de 30' minimum (la dernière fois car la personne était en retard suite à une intervention qui avait été plus longue) à 1h00 maximum.
Le tarif allait de 75 à 120 € en fonction de la période à laquelle l'entretien était effectué.
Je n'ai jamais pris de formule de contrat car personne ne m'a proposé ce dispositif.
Depuis la mise en service en avril 2012 dans une maison BBC, le temps de fonctionnement du brûleur indique à ce jour 4005 heures, il est vrai que cela est plutôt faible j'imagine par rapport à d'autres installations.
J'ai changé moi-même le vase d'expansion le week-end dernier car, je devais rajouter de l'eau régulièrement depuis la remise en service du chauffage fin octobre, depuis la pression reste à 1,1 au repos.
Le circulateur ronronne également donc, j'en ai trouvé un identique sur le site Destockage-habitat.com afin de le remplacer avant que celui-ci tombe en panne et qu'il ne soit plus disponible à la vente.
Après analyse des documents, je confirme que le kit de joint et les turbulateurs n'ont jamais été remplacés.
Heureusement que malgré ces entretiens bâclés, je ne suis jamais tombé en panne !
Encore merci pour votre réponse rapide et les documents fournis, je vais pouvoir demander à un nouveau prestataire le détail de la prestation concernant l'entretien annuel obligatoire d'une chaudière gaz à condensation et le comparer aux préconisations du constructeur.
Cordialement.
Je vous remercie pour ces informations et je regrette de ne pas avoir trouvé ce forum plus vite.
Concernant les entretiens, cela allait de 30' minimum (la dernière fois car la personne était en retard suite à une intervention qui avait été plus longue) à 1h00 maximum.
Le tarif allait de 75 à 120 € en fonction de la période à laquelle l'entretien était effectué.
Je n'ai jamais pris de formule de contrat car personne ne m'a proposé ce dispositif.
Depuis la mise en service en avril 2012 dans une maison BBC, le temps de fonctionnement du brûleur indique à ce jour 4005 heures, il est vrai que cela est plutôt faible j'imagine par rapport à d'autres installations.
J'ai changé moi-même le vase d'expansion le week-end dernier car, je devais rajouter de l'eau régulièrement depuis la remise en service du chauffage fin octobre, depuis la pression reste à 1,1 au repos.
Le circulateur ronronne également donc, j'en ai trouvé un identique sur le site Destockage-habitat.com afin de le remplacer avant que celui-ci tombe en panne et qu'il ne soit plus disponible à la vente.
Après analyse des documents, je confirme que le kit de joint et les turbulateurs n'ont jamais été remplacés.
Heureusement que malgré ces entretiens bâclés, je ne suis jamais tombé en panne !
Encore merci pour votre réponse rapide et les documents fournis, je vais pouvoir demander à un nouveau prestataire le détail de la prestation concernant l'entretien annuel obligatoire d'une chaudière gaz à condensation et le comparer aux préconisations du constructeur.
Cordialement.
18 novembre 2023 à 20:00