Question Forum Chauffage : Entretien annuel chaudière gaz à condensation

LBA44
Membre inscrit
LBA44
2 messages
Bonjour,

Après avoir mandaté différentes entreprises pour l'entretien annuel de ma chaudière gaz à condensation au cours des 11 dernières années, il apparait qu'aucune ne réalisait cet entretien de la même manière !

Avant de faire appel à un nouveau prestataire, pouvez-vous me détailler les différentes actions qui doivent être réalisées pour un entretien en bonne et due forme.

Ma chaudière est une De Dietrich ELIDENS DTG 1300 ECONOX PLUS V 130 avec un circuit plancher chauffant au RdC, un circuit avec 4 radiateurs à l'étage et un circuit ballon d'eau chaude.

Cordialement
18 novembre 2023 à 16:52
Questions / Réponses Chauffage 1

Entretien annuel chaudière gaz à condensation

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonjour,

C'est un vaste sujet car même si l'entretien annuel d'une chaudière est obligatoire depuis 1972.
Il est aussi réglementé par :
- La norme NF X 50-010 Gaz (copie ci-jointe),
- L'Arrêté du 15 Septembre 2009 et sa mise à jour du 29 Juillet 2020,
- Ainsi que les préconisations du constructeur de l'appareil (description à partir de la page 43 dans la notice ci-jointe),
Beaucoup de professionnels qui réalisent des entretiens annuels ne respectent pas ces obligations, ce qui n'est pas normal !!!
Pour des soucis de rentabilité et/ou de tarifs tirés par le bas, ces entretiens sont faits à la va vite, les interventions nécessaires à la bonne vie des chaudières ne sont pas réalisées, les pièces détachées dites pièces d'usures ne sont pas démontées, pas contrôlées, pas remplacées (anode ballon, sonde, électrodes, kit de joints, turbulateurs), et les mesures des différents fluides ne sont pas faits (tensions alimentation électriques, pressions gaz, courants de ionisation, hygiènes de combustions et analyses des fumées).

En plus de votre fiche d'intervention vous devriez avoir :
- La liste des opérations effectuées,
- La liste des mesures effectuées,
- Deux tickets, minimum, d'analyses de combustions,
- La liste des pièces remplacées et sur ce modèle de chaudière vous devriez avoir : un kit de joint pour l'entretien annuel et tout les 2 ou 3 ans des turbulateurs (références 0295212 ou 0295184),
- Une attestation d'entretien annuelle à la norme selon CERFA.

En cumulant le non respect de ces obligations on augmente le risque de pannes, on augmente la consommation d'énergie, on réduit la durée de vie de la chaudière et de son ballon ECS.

Quelle était la durée de l'entretien ?
Quel le prix de cet entretien ?
Aviez-vous une formule de contrat ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.

elitec dtg e 130 eco nox notice.pdf
norme gaz nf x50 010.pdf
doublon 105580 arrete du 15 septembre 2009.pdf
doublon 235160 arrete du 29 juillet 2020.pdf
18 novembre 2023 à 18:35
Questions / Réponses Chauffage 2

Entretien annuel chaudière gaz à condensation

LBA44
Membre inscrit
LBA44
2 messages
Bonjour Mario.

Je vous remercie pour ces informations et je regrette de ne pas avoir trouvé ce forum plus vite.

Concernant les entretiens, cela allait de 30' minimum (la dernière fois car la personne était en retard suite à une intervention qui avait été plus longue) à 1h00 maximum.
Le tarif allait de 75 à 120 € en fonction de la période à laquelle l'entretien était effectué.

Je n'ai jamais pris de formule de contrat car personne ne m'a proposé ce dispositif.
Depuis la mise en service en avril 2012 dans une maison BBC, le temps de fonctionnement du brûleur indique à ce jour 4005 heures, il est vrai que cela est plutôt faible j'imagine par rapport à d'autres installations.

J'ai changé moi-même le vase d'expansion le week-end dernier car, je devais rajouter de l'eau régulièrement depuis la remise en service du chauffage fin octobre, depuis la pression reste à 1,1 au repos.

Le circulateur ronronne également donc, j'en ai trouvé un identique sur le site Destockage-habitat.com afin de le remplacer avant que celui-ci tombe en panne et qu'il ne soit plus disponible à la vente.

Après analyse des documents, je confirme que le kit de joint et les turbulateurs n'ont jamais été remplacés.
Heureusement que malgré ces entretiens bâclés, je ne suis jamais tombé en panne !

Encore merci pour votre réponse rapide et les documents fournis, je vais pouvoir demander à un nouveau prestataire le détail de la prestation concernant l'entretien annuel obligatoire d'une chaudière gaz à condensation et le comparer aux préconisations du constructeur.

Cordialement.
18 novembre 2023 à 20:00

Proposer une réponse à Entretien annuel chaudière gaz à condensation



image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Avis chaudière à condensation De Dietrich ou Frisquet
    N°4068 : Bonjour, Je vais très bientôt remplacer ma chaudière au sol qui date de 25 ans, mon choix sera la chaudière au sol à condensation, mais j'hésite entre les modèles De Dietrich, Frisquet, Viessmann. Merci de me donner...
  • 2. Choisir chaudière gaz à condensation De Dietrich
    N°2986 : Bonjour, Je dois faire le choix pour l'installation d'une chaudière gaz à condensation. Est-ce que les chaudières De Dietrich ont fait leurs preuves en ce domaine, et pourquoi sont-elles beaucoup moins cher que les Frisquet et...
  • 3. Fiabilité chaudière condensation plus solaire ROTEX
    N°1341 : Bonjour. Quelqu'un connait-il le système solaire Rotex combiné avec chaudière à condensation Rotex ? Que pensez-vous de cette marque ? Merci.
  • 4. Alarme E36 chaudière Twineo EGC25 De Dietrich
    N°19272 : Bonjour. Je viens de faire installer une chaudière à gaz (au sol) Twineo EGC25 De Dietrich. Bien que réglée par un installateur patenté RG2, elle se met en alarme E036. En moyenne 3 fois par jour. Je sais que c'est un...
  • 5. Mauvaise odeur après entretien annuel chaudière fioul
    N°4756 : Un professionnel est venu réaliser l'entretien de ma chaudière fioul Domusa (mise en service il y a deux ans) et depuis il y a une mauvaise odeur dans mon garage. D'où cela peut-il provenir ?
  • 6. Avis sur chaudière gaz à condensation GEMINOX
    N°371 : Je ne connais pas cette marque (GEMINOX). Qu'en pensez-vous au niveau rapport qualité / prix ? Merci.
  • 7. Problème sur chaudière à condensation GEMINOX THRI
    N°5429 : Je recherche toujours un chauffagiste qualifié pour maintenance chaudière à condensation GEMINOX THRI pour banlieue Bordeaux. Ensuite, depuis quelques mois il arrivait parfois lorsque la mise en chauffe "eau sanitaire" se...
  • 8. Problème explosion chaudière De Dietrich
    N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
  • 9. Conseil achat chaudière Elm leblanc Odéalis à condensation
    N°8869 : Bonjour, Cette chaudière est une des rares murales de petite taille à condensation et ballon. Cependant son procédé "innovant" me rend méfiant et je souhaiterais connaître des retours de propriétaires de cette chaudière...
  • 10. Choix chaudière à gaz condensation ou non
    N°2076 : Bonjour, je dois changer la chaudière à gaz (eau chaude + chauffage) de mon appartement. Cette chaudière était active pour 5 radiateurs et 3 points d'eau (cuisine : 1 + salle de bain : 2). Les techniciens qui sont intervenus...
>>> Résultats suivants pour : Entretien annuel chaudière gaz à condensation >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite