Bonsoir
En réponse à VETC, il a simplement remplacé le robinet de remplissage.
Merci.
10 septembre 2020 à 20:46
forum consulter ce sujet Problème pression chaudière Saunier Duval Thema+ F25E

Bonsoir,

Je dispose d'une chaudière murale au gaz Saunier Duval Thema+ F25E.
Lors de l'entretien en novembre 2019 le chauffagiste a voulu augmenter la pression qui était à 0,8 bar.
Mais en ouvrant le robinet de remplissage pas d'écoulement. Il l'a donc laissé en l'état en me disant qu'il faudrait remplacer le robinet de remplissage.
Sur quelques jours, en laissant le robinet ouvert la journée et en surveillant, j'ai réussi à faire monter la pression à 1,3 bar.
Dernièrement la chaudière s'est mise en sécurité. Pression descendue à 0,3 bar. J'ai donc essayé de remplir à nouveau mais la pression ne tenait pas. J'ai rappelé le chauffagiste qui m'a remplacé le robinet de remplissage.
Dès l'ouverture de ce dernier nous avons bien entendu l'écoulement mais arrêt de la pression à 0,7 bar. Il m'a dit que ce n'était rien et que lors du prochain entretien il fallait donner un coup de pompe au niveau du vase d’expansion.
Qu'en pensez-vous ?
A quoi cela pourrait-il être dû ?
Merci.
09 septembre 2020 à 19:27
forum consulter ce sujet Problème pression chaudière Saunier Duval Thema+ F25E