Pression chaudière ELM Leblanc Egalis EGVB 23H
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
21607
Question Forum Chauffage : Pression chaudière ELM Leblanc Egalis EGVB 23H
Bonjour à tous,
J'ai récemment déménagé et j'ai maintenant une chaudière ELM Leblanc Egalis EGVB 23H.
La pression actuelle est à 0,5 bar sûrement à cause du fait que j'ai vidangé un peu quelques radiateurs.
Hélas, je ne sais pas comment remettre la pression à 1,5 bar.
Sur la notice il est inscrit : "ouvrir les robinets de remplissage D et D' et remplir lentement l'installation jusqu'à atteindre une pression de 1,5 bar".
Mais où se trouve exactement ces deux robinets ? J'ai déjà regardé un peu mais avec tous les tuyaux présents je ne sais pas lesquels ouvrir.
Par ailleurs, pourriez-vous me dire pourquoi la chaudière se déclenche très souvent alors que la température demandée sur le thermostat mural est atteinte ?
Merci pour votre aide.
J'ai récemment déménagé et j'ai maintenant une chaudière ELM Leblanc Egalis EGVB 23H.
La pression actuelle est à 0,5 bar sûrement à cause du fait que j'ai vidangé un peu quelques radiateurs.
Hélas, je ne sais pas comment remettre la pression à 1,5 bar.
Sur la notice il est inscrit : "ouvrir les robinets de remplissage D et D' et remplir lentement l'installation jusqu'à atteindre une pression de 1,5 bar".
Mais où se trouve exactement ces deux robinets ? J'ai déjà regardé un peu mais avec tous les tuyaux présents je ne sais pas lesquels ouvrir.
Par ailleurs, pourriez-vous me dire pourquoi la chaudière se déclenche très souvent alors que la température demandée sur le thermostat mural est atteinte ?
Merci pour votre aide.

14 novembre 2021 à 15:06
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Pression chaudière ELM Leblanc Egalis EGVB 23H
Bonsoir,
Les robinets de remplissage se trouvent sous la chaudière.
Votre chaudière est équipée d'un ballon ECS ce qui peut expliquer le déclenchement de la chaudière sans qu'il y ait une demande de chauffage sur le thermostat d'ambiance.
De quand date le dernier entretien annuel obligatoire de cette chaudière ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Les robinets de remplissage se trouvent sous la chaudière.
Votre chaudière est équipée d'un ballon ECS ce qui peut expliquer le déclenchement de la chaudière sans qu'il y ait une demande de chauffage sur le thermostat d'ambiance.
De quand date le dernier entretien annuel obligatoire de cette chaudière ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
17 novembre 2021 à 19:21