Est-ce que ma pompe fuel est HS ?
Actuellement
24 629
questions dans le
forum chauffage
17376
Question Forum Chauffage : Est-ce que ma pompe fuel est HS ?
Bonjour.
Depuis 10 ans environ ma pompe à fuel est alimentée par une sous station, c'est à dire que ma cuve étant à + de 25m, j'ai récupéré une petite pompe de poêle à fuel, de 1l.5 de contenance que j'ai installée après le filtre, la pompe fuel est alimentée par gravité (sortie du fuel par dessous la cuve de la pompe de 1l.5, brûleur branché en monotube et j'ai enlevé la petite vis qui sert de bipass, tout fonctionnait impec).
Dernièrement j'ai acheté une cuve de 750l que j'ai mis à côté de la chaudière (cuve enterrée percée), j'ai tout rebranché et là plus d'aspiration de la pompe sur le brûleur (contrôlé à la main, demain au vacuo).
Je suis technicien chaudière gaz et (avant) fuel aussi (il y a 5 ans que j'ai pas fait de fuel), je sais ce que je fais !!! (ça ne se perd pas !!!!).
Je voulais savoir si le fait de ne pas "forcer" pour aspirer le fuel (le fuel descendait par gravité), j'ai abimé ma pompe, je me fais prêter un vacuo demain mais je crains le pire.
J'ai vérifié la goupille de l'arbre ventilo : ok l'axe de la pompe tourne bien, les tuyaux ne sont pas bouchés, j'ai vérifié aussi, pas de prise d'air non plus.
Voilà, si vous avez une idée ou si vous avez déjà eu le cas, de toutes les façons je vais changer la pompe, c’était surtout pour savoir.
Depuis 10 ans environ ma pompe à fuel est alimentée par une sous station, c'est à dire que ma cuve étant à + de 25m, j'ai récupéré une petite pompe de poêle à fuel, de 1l.5 de contenance que j'ai installée après le filtre, la pompe fuel est alimentée par gravité (sortie du fuel par dessous la cuve de la pompe de 1l.5, brûleur branché en monotube et j'ai enlevé la petite vis qui sert de bipass, tout fonctionnait impec).
Dernièrement j'ai acheté une cuve de 750l que j'ai mis à côté de la chaudière (cuve enterrée percée), j'ai tout rebranché et là plus d'aspiration de la pompe sur le brûleur (contrôlé à la main, demain au vacuo).
Je suis technicien chaudière gaz et (avant) fuel aussi (il y a 5 ans que j'ai pas fait de fuel), je sais ce que je fais !!! (ça ne se perd pas !!!!).
Je voulais savoir si le fait de ne pas "forcer" pour aspirer le fuel (le fuel descendait par gravité), j'ai abimé ma pompe, je me fais prêter un vacuo demain mais je crains le pire.
J'ai vérifié la goupille de l'arbre ventilo : ok l'axe de la pompe tourne bien, les tuyaux ne sont pas bouchés, j'ai vérifié aussi, pas de prise d'air non plus.
Voilà, si vous avez une idée ou si vous avez déjà eu le cas, de toutes les façons je vais changer la pompe, c’était surtout pour savoir.

30 septembre 2015 à 20:30
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage
Est-ce que ma pompe fuel est HS ?
Bonjour.
Les raccordements en monotube fioul, avec cuve enterrée sont une galère pour amorcer la pompe.
Le plus simple est de remettre votre pompe en bi-tube (remontez la vis) quand elle sera amorcée vous pouvez rester en monotube aspiration et intercaler un filtre à récupération de retour (oventrop ou similaire) entre cuve et brûleur.
Ne pas retirer la vis.
Raccordez les deux flexibles sur le filtre,le circuit de retour étant repris dans ce filtre,mais vous devez connaitre ce système si vous avez pratiqué le fioul ainsi que vous le mentionnez dans votre question.
Cordialement
Les raccordements en monotube fioul, avec cuve enterrée sont une galère pour amorcer la pompe.
Le plus simple est de remettre votre pompe en bi-tube (remontez la vis) quand elle sera amorcée vous pouvez rester en monotube aspiration et intercaler un filtre à récupération de retour (oventrop ou similaire) entre cuve et brûleur.
Ne pas retirer la vis.
Raccordez les deux flexibles sur le filtre,le circuit de retour étant repris dans ce filtre,mais vous devez connaitre ce système si vous avez pratiqué le fioul ainsi que vous le mentionnez dans votre question.
Cordialement
01 octobre 2015 à 14:09
Réponse 2 d'un contributeur du forum chauffage
Est-ce que ma pompe fuel est HS ?
Image du jour BricoVidéo
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

En image Grande Roue Paris. Photo Patrice Faro (Photo numérique Canon EOS 5D Mark II). En tant que parisien j'aime beaucoup les espaces verts comme les jardins des Tuileries, Luxembourg et autres. Pour profiter d'une bonne lumière et du calme, le jour idéal est le dimanche matin très tôt, pratiquement pas de voitures dans les rues ce qui peut être utile pour réaliser certaines photos.
L'image d'illustration proposée par BricoVidéo n'est pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

En image Grande Roue Paris. Photo Patrice Faro (Photo numérique Canon EOS 5D Mark II). En tant que parisien j'aime beaucoup les espaces verts comme les jardins des Tuileries, Luxembourg et autres. Pour profiter d'une bonne lumière et du calme, le jour idéal est le dimanche matin très tôt, pratiquement pas de voitures dans les rues ce qui peut être utile pour réaliser certaines photos.
L'image d'illustration proposée par BricoVidéo n'est pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
01 octobre 2015 à 14:12
Réponse 3 d'un contributeur du forum chauffage
Est-ce que ma pompe fuel est HS ?
Bonjour et merci pour la réponse.
En fait tout fonctionnait car la pompe a go était alimentée par gravité sans la vis de bipass et en vrai mono-tube, comme la nuit porte conseil, j'ai récupérè une vielle pompe a fuel chez moi et je vais remettre la vis, en plus j'ai un vacuo, un mano, et une pompe a dépression pour amorcer le filtre retrouvés dans ma voiture de taf, ça va y faire, en 5 ans de non pratique j'avais oublié, ça revient.
Un analyseur de combustion pour finir et c'est parti.
Merci encore.
Cordialement
En fait tout fonctionnait car la pompe a go était alimentée par gravité sans la vis de bipass et en vrai mono-tube, comme la nuit porte conseil, j'ai récupérè une vielle pompe a fuel chez moi et je vais remettre la vis, en plus j'ai un vacuo, un mano, et une pompe a dépression pour amorcer le filtre retrouvés dans ma voiture de taf, ça va y faire, en 5 ans de non pratique j'avais oublié, ça revient.
Un analyseur de combustion pour finir et c'est parti.
Merci encore.
Cordialement
01 octobre 2015 à 15:09
Réponse 4 d'un contributeur du forum chauffage
Est-ce que ma pompe fuel est HS ?
Voilà c'est tout ok, manquait simplement la vis bypass, un peu de go dans la pompe en tirant dans un récipient pour bien la graisser, 1 démarrage avec la cellule éclairée et c'est reparti, 92.3% de rendement génial. 

01 octobre 2015 à 20:05
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Coupler pompe à chaleur à chaudière fuel
- N°169 : Bonjour, je désire coupler une pompe à chaleur solaire ou air / eau à ma chaudière fuel 35kW, radiateur fonte alu. Peut-on me donner des schémas et des conseils ? Quel choix faire, j'habite dans le Gard (vallée du Rhône) ?...
- 2. Problème pompe à chaleur Nexa
- N°10999 : Bonjour. Depuis 4 ans je suis constamment en panne avec ma pompe à chaleur Nexa, ce mois-ci c'est l'évaporateur qui est HS, c'est la panne de trop, j'ai décidé de la faire expertiser par mon assurance juridique afin d'en...
- 3. Remplacer chaudière fuel par chauffage géothermie
- N°34 : Bonjour, peut-on remplacer une chaudière fuel par une installation type géothermie et conserver les radiateurs et canalisations existantes ? Merci pour vos informations.
- 4. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
- N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
- 5. Problème circuit d'alimentation brûleur fuel
- N°219 : Bonjour, j'ai apparemment un problème avec le circuit d'alimentation de mon brûleur fuel. Lorsque la chaudière ne se met pas en route pendant un moment, je suis obligé d'aller appuyer à 2 ou 3 reprises sur le bouton de mise en...
- 6. Dégazage cuve à fuel coût moyen
- N°3117 : Bonjour, Je vais certainement devenir propriétaire d'une maison qui contient une cuve à fuel au sous-sol de 3000 litres. Je souhaite la faire retirer et le seul moyen est de la découper. Pouvez-vous m'indiquer le coût...
- 7. Problème pompe fioul
- N°15718 : Bonjour. Mon problème est simple, la solution me parait assez évidente mais je ne rentrerais pas dans les détails car vu l'ampleur de ce dernier, cela risquerait de créer un beau désordre si des personnes lambda...
- 8. Changement de la pompe sur brûleur C4
- N°4716 : Bonjour, jai un brûleur CUENOD C4 et la pompe commence à faire un petit bruit anormal. Faut-il changer la pompe entière ou seulement quelques pièces ? Avez-vous une vue éclatée de la pompe ? Lors dun arrêt prolongé + de...
- 9. Réglage tête de combustion pompe Suntec brûleur Stella Franco Belge
- N°21865 : Bonjour. J'ai acheté d'occasion un brûleur Franco Belge 4134. Je trouve qu'il consomme beaucoup. J'ai mis un gicleur Danfoss 0,50 60. Il a une pompe Suntec d'ancienne génération. Je suis en bitube. Elle a ce qui me...
- 10. Chaudière Optima 4100 B capacité pompe à fuel Suntec ?
- N°23890 : Bonjour à toutes et tous. Nouveau sur le forum, je vous salue et un peu dans l'urgence, je viens rechercher des infos sur une panne bizarre...:funk: Une chaudière Optima 4100B qui est raccordée à une cuve enterrée s'est...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite