FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Pompe brûleur fioul ne tourne pas malgré alimentation directe et nettoyages divers

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 628 questions dans le forum chauffage


16092

Question forum chauffage : Pompe brûleur fioul ne tourne pas malgré alimentation directe et nettoyages divers

Didier83
Membre inscrit
Didier83
1 message
Bonjour,

Merci pour toutes les infos !
Je sèche sur un brûleur Convair de 1970-75 qui ne veut plus démarrer après un arrêt normal en mai dernier.
Tous les accessoires sont alimentés en 220V : boîtier sécurité, allumeur, moteur de pompe... qui devrait fonctionner même seul quand il est alimenté en 220, non ? Quel est le coupable ? Charbons ou balais du moteur ? Ballast ? électrovanne de la pompe (qui ne s'aimante pas et ne "retient" pas le plongeur) ?
Au tournevis-testeur et au voltmètre, tout est alimenté (test sur chaque fiche d'alim) en aval du boîtier de réarmement.
Y aurait-il un "capteur" de panne sèche qui resterait ouvert (donc pas de contact) suite à un colmatage de la crépine (pas de filtre-bocal) ? Le filtre de pompe est nettoyé, le gicleur aussi...
Je suis bon bricoleur, mais aucune connaissance des brûleurs fioul.. je découvre en démontant : très intéressant, mais j'aimerais comprendre... et pouvoir solutionner le problème. sweat
Merci d'avance pour les pistes et les idées. biggrin
17 août 2013 à 17:09

Proposer une réponse à Pompe brûleur fioul ne tourne pas malgré alimentation directe et nettoyages divers



image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problème brûleur fioul chaudière Chappée cf4r
    N°2267 : Salut à tous, j'ai un souci avec mon brûleur de chaudière de marque Chappée cf4r. Il fonctionne 3 ou 4 heures sans s'arrêter puis il se met en sécurité, je n'arrive pas à trouver la panne. Merci.
  • 2. Alimentation réduite sur électrovanne pompe fioul
    N°17078 : Bonjour, Après plusieurs recherches sur le net et ne trouvant pas de réponse satisfaisante, je me tourne vers vous. Donc problème survenant sur une vieille chaudière des fonderies Franco Belge mixte bois fioul, équipée...
  • 3. Problème chaudière neuve Chappée mutine évolution
    N°16555 : Bonsoir !!! Je vous expose mon cas, chaudière neuve Chappée mutine évolution 32 kW livrée le 28/12/13, fioul 1200 litres livrés le 8/01/14 (il restait 300 litres ancien propriétaire), mise en route par Savelys le 11/01,...
  • 4. Problème brûleur fioul chaudière Lamborghini
    N°19083 : Bonjour, Je me permets de poster cette question et vous remercie par avance des éclairages que vous pourrez me donner - merci par avance de bien vouloir excuser la longueur de cette question mais je suis totalement perdu... Je...
  • 5. Problème chaudière mise en sécurité incessante
    N°2373 : Bonjour, peut-être pourrez-vous m'aider. Je n'avais pas tellement les moyens de faire le plein de ma cuve à fuel, j'ai donc attendu le dernier moment pour le faire. Vers la fin, ma chaudière (fioul Cythia de Guillot) se...
  • 6. Problème pompe fioul
    N°15718 : Bonjour. Mon problème est simple, la solution me parait assez évidente mais je ne rentrerais pas dans les détails car vu l'ampleur de ce dernier, cela risquerait de créer un beau désordre si des personnes lambda...
  • 7. Gicleur fioul prescriptions fabricant de la chaudière ou du brûleur ?
    N°20043 : Bonjour, Suite à des problèmes de mise en sécurité (C61=erreur brûleur) sur ma chaudière Chappée Bora 30CI, et comme le chauffagiste ne trouve pas la solution, j'ai mis la main à la pâte (ou plutôt dans le...
  • 8. Réglages brûleur fioul ne sont pas stables dans le temps
    N°15862 : Bonjour, J'ai une chaudière fioul Vitola biferral malgré un entretien récent (ramonage, remplacement gicleur et électrodes en avril 2012) la chaudière s'encrasse rapidement. Lundi 18 mars 2013 nouvel entretien, nouveau...
  • 9. Brûleur Riello Millenium 40 en sécurité voyant rouge 4 fois en 5 jours
    N°18324 : Merci aux spécialistes qui voudront bien me répondre. Contexte : Chaudière au fioul (Standard) très ancienne mais qui tourne tout l'hiver seulement depuis 6 ans. Brûleur remplacé il y a 5 ou 6 ans par un Riello Millenium...
  • 10. Problème circuit d'alimentation brûleur fuel
    N°219 : Bonjour, j'ai apparemment un problème avec le circuit d'alimentation de mon brûleur fuel. Lorsque la chaudière ne se met pas en route pendant un moment, je suis obligé d'aller appuyer à 2 ou 3 reprises sur le bouton de mise en...
>>> Résultats suivants pour : Pompe brûleur fioul ne tourne pas malgré alimentation directe et nettoyages divers >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
bruleur granule de bois transformation chaudiinstallation pompes a chaleurbruleur granule de bois transformation chaudibruleur a granules de bois chauffage br



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite