Question chauffage géothermique : Eau chauffe-eau géothermique montant à + de 100 C°
Invité

Équipé d'un chauffe-eau + chauffage géothermique, et après plusieurs problèmes, comme fuite au niveau des raccords de capteurs extérieurs, avec rechargements de gaz, avant recherche de fuite, le tout après des mois d'attente, voici ce qu'il vient de se produire. L'eau du chauffe-eau géothermique est montée à + de 100C° et a fait sauter le raccord de sortie d'eau chaude, au niveau de la jonction PER, matériau qui ne supporte pas une telle dilatation, provocant une terrible détonation, l'évaporation de vapeur sous pression, plus que dangereuse, ainsi qu'une fuite d'eau bouillante et d'une détérioration de placo. Comment une telle montée en température, prise par le plombier dépanneur, à la sortie d'eau chaude en haut du ballon, a t-elle pu se produire ? N'y a-t-il pas de sécurité contre un tel problème ? La résistance testée par le plombier qui n'est pas l'installateur, est apparemment hors service.
Si cette pièce est changée, le problème aura t-il réellement été réglé ? Je me pose tout un tas de questions, surtout que la société spécialisée en chauffage n'a pas assuré le rendez-vous qu'elle m'avait fixé, et cela sans me prévenir.
Si vous avez eu un problème identique, ou si vous vous y connaissez en la matière, merci de me tenir informé des solutions qui peuvent être apportées ou si ce chauffe-eau reste à votre avis, une bombe à retardement. Merci.
Si cette pièce est changée, le problème aura t-il réellement été réglé ? Je me pose tout un tas de questions, surtout que la société spécialisée en chauffage n'a pas assuré le rendez-vous qu'elle m'avait fixé, et cela sans me prévenir.
Si vous avez eu un problème identique, ou si vous vous y connaissez en la matière, merci de me tenir informé des solutions qui peuvent être apportées ou si ce chauffe-eau reste à votre avis, une bombe à retardement. Merci.
29 janvier 2009 à 03:08
Conseils chauffage géothermique 1
Invité

Eau chauffe-eau géothermique montant à + de 100 C°
Invité

Pour faire suite à la demande de retrait de leur marque (d'après eux commentaires souvent négatifs sur ce forum), nous avons dû remplacer le nom de cette société par : entreprise spécialisée en chauffage.
Conseils chauffage géothermique 2
Invité

Eau chauffe-eau géothermique montant à + de 100 C°
Invité

Bonjour
Je viens d'avoir la même problème pour un chauffe-eau de l'entreprise spécialisée en chauffage(complémentaire au chauffage et installation de 2006) : le tuyau PER a aussi éclaté suite à une forte montée en température.
Finalement, avez-vous eu la cause de cette montée en température ?
Je n'ai pas la date de votre témoignage donc si quelqu'un d'autre a eu le même souci, merci de me faire part de votre analyse. (10/05/10)
Voici la photo :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Information de Bricovidéo :
Bonjour,
Date de la question (29/01/2009)
Cordialement, Manu, modérateur du forum chauffage.
Je viens d'avoir la même problème pour un chauffe-eau de l'entreprise spécialisée en chauffage(complémentaire au chauffage et installation de 2006) : le tuyau PER a aussi éclaté suite à une forte montée en température.
Finalement, avez-vous eu la cause de cette montée en température ?
Je n'ai pas la date de votre témoignage donc si quelqu'un d'autre a eu le même souci, merci de me faire part de votre analyse. (10/05/10)
Voici la photo :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Information de Bricovidéo :
Bonjour,
Date de la question (29/01/2009)
Cordialement, Manu, modérateur du forum chauffage.
10 mai 2010 à 09:32
Conseils chauffage géothermique 3
Invité

Eau chauffe-eau géothermique montant à + de 100 C°
Invité

Bonjour,
Je reviens pour expliquer la réparation réalisée sur le problème de montée en température de l'eau dans le chauffe-eau ECS. Mon installateur spécialisée en chauffage est passé rapidement, bilan : l'aquastat est mort et ne gère plus la résistance chauffante qui a donc fonctionné en permanence (lors des heures creuses) en plus du chauffage fourni par la PAC.
L'eau a finalement atteint environ 100°C ce qui a généré la rupture du tuyau d'eau chaude PER (prévu pour 95°C max), coût 150 de pièce + 30 de réparation PER (la main d'uvre étant incluse dans mon contrat d'entretien).
Une mise en sécurité devrait exister mais ce n'est pas le cas ! Une analyse des modes de défaut mettrait ces problèmes en évidence mais ce ne doit pas être monnaie courante dans ce milieu. Heureusement, j'étais présent lors du problème, sinon j'imagine la fuite au bout d'une journée !
Sinon mon installation (PAC capteur gaz/gaz) fonctionne correctement depuis 4 ans (je touche du bois) coût 400 /an rien que pour le chauffe (150 m²).
Il est clair que le sérieux de l'installateur est prépondérant et surtout son SAV.
Maintenant comme tout systématique mécanique, les taux de défaut existent et les systèmes tombent en panne.
C'est toujours une panne de trop pour la victime mais j'aimerais connaître les statistiques 0.1% ? 1% ? 10% ? Ce doit être un critère de choix pour les futurs acquéreurs.
Je reviens pour expliquer la réparation réalisée sur le problème de montée en température de l'eau dans le chauffe-eau ECS. Mon installateur spécialisée en chauffage est passé rapidement, bilan : l'aquastat est mort et ne gère plus la résistance chauffante qui a donc fonctionné en permanence (lors des heures creuses) en plus du chauffage fourni par la PAC.
L'eau a finalement atteint environ 100°C ce qui a généré la rupture du tuyau d'eau chaude PER (prévu pour 95°C max), coût 150 de pièce + 30 de réparation PER (la main d'uvre étant incluse dans mon contrat d'entretien).
Une mise en sécurité devrait exister mais ce n'est pas le cas ! Une analyse des modes de défaut mettrait ces problèmes en évidence mais ce ne doit pas être monnaie courante dans ce milieu. Heureusement, j'étais présent lors du problème, sinon j'imagine la fuite au bout d'une journée !
Sinon mon installation (PAC capteur gaz/gaz) fonctionne correctement depuis 4 ans (je touche du bois) coût 400 /an rien que pour le chauffe (150 m²).
Il est clair que le sérieux de l'installateur est prépondérant et surtout son SAV.
Maintenant comme tout systématique mécanique, les taux de défaut existent et les systèmes tombent en panne.
C'est toujours une panne de trop pour la victime mais j'aimerais connaître les statistiques 0.1% ? 1% ? 10% ? Ce doit être un critère de choix pour les futurs acquéreurs.
20 mai 2010 à 23:55
Conseils chauffage géothermique 4
Invité

Eau chauffe-eau géothermique montant à + de 100 C°
Invité

Bonjour, je viens ajouter mon témoignage aux autres, nous sommes le 21 décembre 2010 et je viens de faire les frais d'une montée en température du chauffe-eau dans les mêmes conditions et avec les mêmes conséquences que celles décrites dans les témoignages.
Mon installation est toujours sous garantie et je constate après une quinzaine de jours que l'entreprise spécialisée en chauffage ne m'a toujours pas envoyé un concessionnaire régional pour solutionner le problème ! Envoi par la poste d'une sonde de température à remplacer par mes soins ; professionnel !
Merci de me répondre si votre installation fonctionne aujourd'hui correctement, je suis fortement intéressé par des échanges d'informations entre utilisateurs d'installation de cette marque.
Sincères salutations.
Mon installation est toujours sous garantie et je constate après une quinzaine de jours que l'entreprise spécialisée en chauffage ne m'a toujours pas envoyé un concessionnaire régional pour solutionner le problème ! Envoi par la poste d'une sonde de température à remplacer par mes soins ; professionnel !
Merci de me répondre si votre installation fonctionne aujourd'hui correctement, je suis fortement intéressé par des échanges d'informations entre utilisateurs d'installation de cette marque.
Sincères salutations.
21 décembre 2010 à 22:07