Explosion insert à gaz
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
498
Question FAQ chauffage : Explosion insert à gaz
Invité

J'ai un insert à gaz, qui a très bien fonctionné durant des années au butane, après être passé au gaz de ville, installation faite en bonne et due forme par un plombier agrée. L'insert m'a explosé au visage, je suis vivante, mais je voudrais savoir si vous connaissez d'autres cas... Cela peut m'aider à comprendre et à me défendre... Merci d'avance.
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Invité

Explosion insert à gaz
Invité

L'injecteur butane n'a pas dû être changé, le plombier a dû le laisser, ce qu'il ne faut surtout pas faire ! En effet le gaz naturel n'a pas du tout la même pression d'arrivée que le butane ! Je ne vois pas d'autres explications, dans tous les cas le plombier est en tort, même si l'appareil fuyait il n'aurait jamais dû accepter de le raccorder... Bonne chance.
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Invité

Explosion insert à gaz
Invité

Votre plombier aurait dû faire des essais de fonctionnement. La pression au gaz de ville est plus faible qu'au gaz naturel, il aurait donc dû remplacer les injecteurs et faire des réglages d'air. Si c'est un appareil ancien, il n'aurait peut-être même pas dû le réinstaller ou, au moins, contrôler qu'il n'y avait pas de risque pour vous. Mais, n'avez-vous pas fait une mauvaise manipulation en laissant arriver trop de gaz avant de déclencher l'allumage ?