Explosion insert à gaz
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
498
Question FAQ chauffage : Explosion insert à gaz
Invité

J'ai un insert à gaz, qui a très bien fonctionné durant des années au butane, après être passé au gaz de ville, installation faite en bonne et due forme par un plombier agrée. L'insert m'a explosé au visage, je suis vivante, mais je voudrais savoir si vous connaissez d'autres cas... Cela peut m'aider à comprendre et à me défendre... Merci d'avance.
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Invité

Explosion insert à gaz
Invité

L'injecteur butane n'a pas dû être changé, le plombier a dû le laisser, ce qu'il ne faut surtout pas faire ! En effet le gaz naturel n'a pas du tout la même pression d'arrivée que le butane ! Je ne vois pas d'autres explications, dans tous les cas le plombier est en tort, même si l'appareil fuyait il n'aurait jamais dû accepter de le raccorder... Bonne chance.
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Invité

Explosion insert à gaz
Invité

Votre plombier aurait dû faire des essais de fonctionnement. La pression au gaz de ville est plus faible qu'au gaz naturel, il aurait donc dû remplacer les injecteurs et faire des réglages d'air. Si c'est un appareil ancien, il n'aurait peut-être même pas dû le réinstaller ou, au moins, contrôler qu'il n'y avait pas de risque pour vous. Mais, n'avez-vous pas fait une mauvaise manipulation en laissant arriver trop de gaz avant de déclencher l'allumage ?
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Risque d'explosion vitre d'insert
- N°6735 : Bonsoir, une vitre d'insert de cheminée peut-elle exploser ?
- 2. Problème explosion chaudière De Dietrich
- N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
- 3. Bruit mini-explosion chaudière gaz Saunier-Duval Thémis 23V
- N°20388 : Bonjour, Je rencontre un problème avec ma chaudière gaz Saunier-Duval Thémis 23V. En effet, je constate un bruit de mini-explosion ou de coup de marteau dans la chaudière dès que j’utilise de l'eau chaude au lavabo de...
- 4. Problème explosion chaudière De Dietrich
- N°18528 : La première partie de ce topic problème explosion chaudière De Dietrich est disponible en suivant ce lien : Problème explosion chaudière De Dietrich Chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI code erreur E05 Nous avons été...
- 5. Adapter circulateur d'eau pour insert
- N°83 : Bonjour. Peut-on adapter un circulateur d'eau sur un insert pour récupérer la chaleur de celui-ci, pour chauffer toute la maison à l'aide de radiateurs ? Merci.
- 6. Est ce normal qu'une vitre d'un insert bois explose
- N°11239 : Bonsoir, J'ai acheté il y a quelques mois un insert de grande marque française. Vu le prix il m'a semblé de bonne qualité. Nous avions déjà un insert plus petit mais en feu intermittent. Hier soir, nous avons allumé un feu...
- 7. Explosion insert cheminée
- N°3314 : Bonjour, j'ai fait poser une cheminée par un professionnel avec tubage et insert. Après 3 mois d'utilisation, elle a explosé au niveau de l'insert. Pourriez-vous me renseigner sur ce problème ? Y a-t-il des personnes à qui...
- 8. Problème chaudière gaz SIME explosion à l'allumage
- N°16559 : Bonjour. Depuis quelques jours ma chaudière gaz SIME fait une explosion à l'allumage mais cela n'est pas constant. Parfois elle s'allume normalement puis cela repart de plus belle. J'ai fait venir un service technique qui me...
- 9. Modification du chauffage installer un insert ou une chaudière au gaz
- N°14209 : J'ai actuellement dans ma maison (80m²) un chauffage central électrique (c'est à dire une chaudière électrique qui alimente des radiateurs à eau). Je souhaite modifier mon chauffage car en chauffant à 20°C il faut compter...
- 10. Thermocouple pour insert gaz godin type 3451
- N°6558 : Bonsoir, Je recherche le type exact de thermocouple pour un insert gaz de marque Godin 3451 bloc gaz Junkers 630304, le remplacement par un thermocouple universel n'étant pas probant. Merci
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite