FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Profil du membre ctmp

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 628 questions dans le forum chauffage


Membre inscrit ctmp sur le forum Chauffage

ctmp
a posté 4 messages sur le forum Chauffage :


Multi-Forums

Des nouvelles :
Oui le groupe de sécurité est sur l'eau chaude, je vais le changer, ce sera plus sécurisé.
J'ai appelé le plombier pour mon problème de pression. Il a démonté et c'était un problème d’électrolyse sur un raccord laiton.
C'était totalement bouché avec une sorte de roche marron. La pression est revenue.

Par contre 6 jours après plus d'eau chaude. Lors de l'intervention le plombier avait mis de l'eau partout, en soulevant la mousse sur la trappe du ballon, tout était inondé et je lui ai fait remarquer.
Il m'a dit : c'est rien, y a rien là dedans.
J'avais quand même épongé.
Là ma sonde est HS.
Il ne veut pas faire marcher sa garantie et ne veut pas me fournir une nouvelle sonde.
Il dit c'est pas à cause de l'eau lors de l’intervention, c'est IMPOSSIBLE, l'eau devait être là depuis longtemps, c'est votre doigt de coude qui est percé (chaudière de 5 ans) il faut changer l'ensemble trappe de ballon avec anode etc.
S'il change la sonde, à la remise en chauffe du ballon ça va recommencer.
L'eau dans le doigt de gant qui se colore un peu en marron au bout d'une semaine, c'est pas possible.
Vous en pensez quoi ?
Merci.
08 novembre 2016 à 10:49
forum consulter ce sujet Peu de pression ECS sur chaudière De Dietrich Ecodens DTG1300

Bonjour.
On s'est mal compris.
J'ai démonté le groupe de sécurité sur la conduite sortie EC, il ne fuit pas, n'a pas de calcaire et a l'air de bien fonctionner.
Je me dis qu'il s'agit peut-être de calcaire mais ailleurs, ballon ou conduite EC sortant du ballon.
Ma question est donc pour ceux qui connaissent cette chaudière, comment faire un détartrage du ballon ou des conduites qui en sortent.
Ces conduites ont deux coudes en sortie de ballon.
Pour les machines à détartrer faut-il la brancher sur les conduites qui sortent en haut du ballon ?
Merci.
27 octobre 2016 à 14:51
forum consulter ce sujet Peu de pression ECS sur chaudière De Dietrich Ecodens DTG1300

Publicité

Le remplacement du ballon pour cette chaudière pour un coût minime.
Ça ne me parait pas du tout possible.
J'aimerai plutôt une solution de détartrage maison.
26 octobre 2016 à 23:56
forum consulter ce sujet Peu de pression ECS sur chaudière De Dietrich Ecodens DTG1300

Bonjour,

Alors que je ne rencontrai pas de problème particulier sur cette chaudière de 5 ans, en quelques jours un filet très fin d'eau chaude sur tous les robinets. Galère.
J'ai regardé le groupe de sécurité, il ne fuit pas.
Si c'est bouché à cause du calcaire, je ne sais pas trop comment faire.
Les évacuations HF et ECS sont en haut et tout est compact dans cette chaudière.
Quelqu'un aurait-il la procédure pour détartrer ?
Merci de votre réponse.
26 octobre 2016 à 22:23
forum consulter ce sujet Peu de pression ECS sur chaudière De Dietrich Ecodens DTG1300