Petite fuite sur pompe suntec au niveau du réglage pression que faire
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
12728
Astuces Forum chauffage : Petite fuite sur pompe suntec au niveau du réglage pression que faire
Invité

J'ai un brûleur fioul de marque Golling de 1992, j'ai une petite fuite de fioul sur la pompe Suntec au niveau de l'écrou "réglage pression", que faire dans ce cas ?
Merci par avance pour vos conseils.
Merci par avance pour vos conseils.
12 janvier 2010 à 00:31
Conseil Réparation 1 Chauffage
Invité

Petite fuite sur pompe suntec au niveau du réglage pression que faire
Invité

Bonjour.
J'arrive sûrement en retard ... 9 ans après.... lol !!
il m'arrive la même chose.
Pas grave, il suffit de dévisser le porte pointeau de réglage de pression fioul et de remplacer le petit joint d'étanchéité en alu
Une revérification de la pression de fioul s'impose au remontage.
Cordialement.
R DENECE
J'arrive sûrement en retard ... 9 ans après.... lol !!
il m'arrive la même chose.
Pas grave, il suffit de dévisser le porte pointeau de réglage de pression fioul et de remplacer le petit joint d'étanchéité en alu
Une revérification de la pression de fioul s'impose au remontage.
Cordialement.
R DENECE
24 juillet 2019 à 09:58