Question Forum Chauffage : Perte de contrôle sur chaudière Themafast V25

MaximeB33
Membre inscrit
MaximeB33
1 message
Bonjour.

L'installation, qui date de plus de 6 ans, est constituée :
- D'une chaudière Saunier Duval Themafast V25
- D'un récepteur radio X2D Delta Dore 640
- D'un capteur d'ambiance Delta Dore Tybox23
Cette installation sert pour l'eau courante et les radiateurs.

Depuis quelques jours, les paramètres utilisateur changent tout seuls, à savoir :
- L'activation/désactivation du chauffage de l'eau courante
- L'activation/désactivation du chauffage des radiateurs
Cela se produit aléatoirement à différents moments de la journée.

Jusqu'à présent, il n'est jamais apparu de code erreur Fxx.
Au début de l'apparition des problèmes, nous avions encore le contrôle, nous pouvions réactiver l'eau chaude et désactiver le chauffage depuis l'afficheur de la chaudière.

J'ai assez vite éteint et retiré les piles du capteur d'ambiance pour écarter ce paramètre de l'équation, et les problèmes ont bien continué.

Cela fait maintenant 4 jours que le problème existe, et il va en s'empirant :
- il est maintenant difficile d'avoir le contrôle depuis le boîtier de la chaudière. Seul le bouton permettant l'arrêt (appui court) ou la réinitialisation (appui long) fonctionne à chaque fois.
- le bouton "mode" ne fonctionne quasiment jamais
- très souvent on me demande un code à deux chiffres ; le manuel indique qu'un appui long sur mode permet de sortir de cet écran mais cela ne fonctionne pas
- en général je n'ai alors plus d'eau chaude
- parfois le chauffage de l'eau et des radiateurs sont de nouveau actifs (j'en profite alors pour me laver)
- pendant cette période, pas une seule erreur ne s'est affichée (Fxx d'après le manuel)
- dans les débuts j'ai pu utiliser la combinaison "moins / moins" pendant 3 secondes et constater un état de fonctionnement correct (Sxx)

Étant dans une résidence, est-il possible qu'une installation radio perturbe la commande de la chaudière ? Pensez-vous qu'il s'agit d'un problème d'électronique, dû par exemple à la vapeur d'eau vu que la chaudière se trouve dans la cuisine ?
16 avril 2023 à 13:12
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Perte de contrôle sur chaudière Themafast V25

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour.

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?

Pas de thermostat d’ambiance (contact sec) sur une chaudière condensation : pourquoi ne sont-ils ne sont pas compatibles ?

Pour commencer il faut comprendre qu’une chaudière condensation est une chaudière capable de d’adapté la température de circulation dans le circuit de chauffage, afin maintenir une température ambiante demandée (confort ou réduit).
Cette adaptation n’est possible que si la chaudière est équipée de sa sonde extérieure (cette dernière étant fournie avec la chaudière).
Cette même chaudière condensation est capable de moduler la puissance de son brûleur afin produire cette température de départ adapté.
Cette modulation de puissance flamme n’étant comprise qu’entre la puissance maxi chaudière et la puissance mini chauffage possible et sachant que cette puissance mini est différente selon la marque et le modèle de la chaudière ce choix est déterminant !!!

La première règle à respecter est d’avoir une chaudière dont la puissance mini doit être inférieure aux besoins de puissance maxi de l’installation (sinon pas de modulation possible !!!).

Les chaudières condensations sont toutes équipées d’une régulation climatique intégrée, régulation capable donc :
D’adapter la température de départ,
De moduler la puissance de son brûleur,
De paramétrer des températures de consignes (confort, réduit, veille, ECS),
De programmer des plages horaires de fonctionnement (journalier, hebdomadaire, chauffage, ECS, optimisation à l’enclenchement, optimisation au déclenchement),
La maitrise de la variation de ces deux éléments permet à la chaudière condensation d’optimiser son fonctionnement en phase condensation.

Pour rappel, plus une chaudière condensation condense (elle récupère l’énergie dans la vapeur d’eau contenue dans les fumées), plus elle économise l’énergie, plus elle autonettoie son corps de chauffe, moins elle fait de démarrage, moins elle sollicite certaines pièces détachées.

Pour affiner le fonctionnement d’une chaudière condensation il faut lui rajouter sa sonde d’ambiance. Cette sonde d’ambiance est un élément qui communique avec la régulation climatique intégrée à la chaudière condensation, elle transmet en permanence la température ambiante qu’elle mesure pour :
Affiner et corriger la température de circulation dans le circuit de chauffage en fonction de la température ambiante demandée (consigne) et la température ambiante réelle,

Affiner la modulation de puissance du brûleur pour favoriser un fonctionnement en puissance mini, là où elle condensera le plus,
Cette même sonde d’ambiance permet de programmer les plages de fonctionnement de votre chauffage, selon vos présence et absences, avec les températures de consignes (confort, réduit) voulues, avec une garantie d’avoir la bonne température demandée à l’heure voulue.

Pour faire simple, toutes les chaudières à condensation, quel que soit le modèle ou la marque, doivent être équipée au minimum d'une sonde extérieure et au maximum de sa sonde d’ambiance (souvent en option) :

"Jamais de thermostat d'ambiance, filaire, sans fils ou connecté (contact sec) avec une chaudière condensation. Ils ne respectent pas les principes de fonctionnements d’une chaudière condensation, ils sont incapables de communiquer avec la régulation climatique de la chaudière condensation, ils obligent votre chaudière à surconsommer, ils diminuent la durée de vie de votre chaudière et ne sont pas compatible avec la technologie de communications des régulations climatiques des chaudières condensation."

Le thermostat d’ambiance (contact sec) est un simple interrupteur (on/off).
La sonde d’ambiance dialogue en permanence avec la régulation climatique de la chaudière, elle mesure la température ambiante, informe la régulation sur la variation des températures et du comportement de logement, elle permet d’apporter une correction sur la température de départ et la puissance du brûleur pour garantir la bonne température ambiante, au bon moment en limitant les consommations d’énergies : aucun thermostat d’ambiance ne sait le faire !!!

En ne respectant pas ces préconisations, vous vous privez de tous les avantages d'une chaudière à condensation qui sont :
Économies d'énergies (30 à 40% par rapport à une ancienne chaudière Basse Température),
Souplesse de fonctionnement (gestion de la température de chauffage en fonction de l'extérieure),
Modulation de la puissance du brûleur en fonction des besoins de l’installation (adaptation de la consommation de gaz),
Diminution du nombre de démarrage (jusqu'à 10 fois moins par rapport à une ancienne chaudière),
Moins de démarrage donc moins d'usures des pièces nécessaires au démarrage,
Autonettoyage du corps de chauffe par ruissellement des condensats (selon les températures de retour de l’installation et les phase de fonctionnement en mode condensation),

Les thermostats d’ambiance connectés (contact sec ou modulant) sont une mode alimentée par des conseillers vendeurs de rêves, qui ne sont ni techniciens ni spécialiste en chaudières condensations et régulations climatiques. Ils ventent des produits et des technologies sans garantir la compatibilité ou le bon fonctionnement. Ils ne garantissent aucune protection des données personnelles (thermostats connectés wifi) et pose de vrais problèmes de garanties en cas de sinistre sur les chaudières.
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 avril 2023 à 12:17
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Perte de pression chaudière Niagara delta
    N°3908 : Bonjour. J'ai une chaudière Niagara delta et une perte de pression importante même lorsque le circuit de chauffage est fermé. Le vase d'expansion a été changé mais rien n'y fait. Nous étions absents tout le week-end et en...
  • 2. Perte de pression chaudière gaz
    N°1473 : J'ai une perte de pression de ma chaudière murale au gaz. Cette perte vient probablement d'une fuite dans mon installation dont une partie en sous-sol est noyée dans la dalle. J'ai eu beau essayer de localiser cette fuite, rien à...
  • 3. Perte et variation de pression sur chaudière
    N°22977 : Bonjour, J'ai une perte de pression régulière depuis l'installation de la chaudière qui sert pour l'eau chaude sanitaire et au chauffage. J'ai un collègue qui a le même modèle que moi et ne constate aucune perte sur son...
  • 4. Perte de pression chaudière Vitodens 222
    N°22345 : Bonjour. Suite à un problème de perte de pression sur ma chaudière Viessmann Vitodens 222, je souhaiterais ajouter un vase d’expansion au lieu de remplacer le vase d’expansion internat a la chaudière. Est-ce possible...
  • 5. Problème chauffage géothermique compresseur qui a grillé
    N°372 : Bonjour. Deux compresseurs qui permettent le chauffage : un compresseur qui a grillé l'année dernière. De nouveau, problème cette année : le compresseur ne tourne pas, mais est brûlant. Ce compresseur fonctionnait pour...
  • 6. Problème perte de pression chaudière De Dietrich MCA 25/28 BIC
    N°21199 : Bonjour. J’ai un problème de perte de pression sur le circuit de chauffage de ma chaudière De Dietrich MCA 25/28 (achetée neuve en 2015), que personne n’a réussi à résoudre pour l’instant, et ce malgré...
  • 7. Ecoulement d'eau et perte pression chaudière gaz IS Zenis duo
    N°7713 : Bonjour, deux symptômes pour ma chaudière IS Zenis duo 3.28 FF : l'eau sanitaire est très chaude bien que le bouton correspondant soit positionné au bas de confort, un écoulement d'eau irrégulier se fait par la sécurité...
  • 8. Panne boîtier de contrôle chaudière VITOGAZ 100 GU1 24kW
    N°20101 : Bonjour. Ma chaudière VITOGAZ 100 GU1 24kW est en panne, le boîtier de contrôle bloc gaz Honeywell S4564 C1132 étant HS. Je cherche une alternative à ce boitier, une référence adaptable en remplacement de ce boitier qui...
  • 9. Perte d'ionisation sur brûleur chaudière Niagara C Green Chaffoteaux
    N°12855 : Bonjour, j'ai une chaudière Niagara C Green Chaffoteaux toute neuve qui me met un message erreur "perte d'ionisation du brûleur". Que faire car plus de chauffage ? Merci.
  • 10. Chaudière gaz Ideal Standard perte régulière de l'heure
    N°20578 : Bonjour. Ma chaudière Ideal Standard DUO 3.33 FF HTE perd régulièrement l'heure sur l'afficheur. La production d'eau chaude fonctionne correctement mais la programmation du chauffage se retrouve décalée. Il me suffit de...
>>> Résultats suivants pour : Perte de contrôle sur chaudière Themafast V25 >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
forumchauffage remplacement chaudierebonne annee 2012 bonne et heureuse annpage en travauxchoisir chauffage chaudiere



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite