Bonjour,
J'ai un problème avec ma chaudière Franco Belge idra 24.
Le chauffage fonctionne sans problème, mais quand je prends une douche, l'eau passe sans arrêt du chaud au froid.
J'ai tiré de l'eau et je suis resté à côté de la chaudière et j'ai remarqué que quand elle s' enflammait dès qu'elle arrivait à 60 degrés la flamme s’arrêtait, la température descendait et elle se rallumait pour se ré-arrêter ainsi de suite.
Avez-vous une solution pour que cette température se stabilise afin qu'elle n'atteigne ses 60 degrés.
J'ai fait l'entretien en décembre le gars n'a rien trouvé (monsieur votre chaudière fonctionne très bien).
Il m'a dit qu'elle n’était pas entartrée vu le débit d'eau qui sortait de ma douche (12 l).
Il m'a juste dit de mettre un limiteur de débit sortie robinet (8 l).
Cela n'a rien changé.
SVP aidez-moi.
J'ai un problème avec ma chaudière Franco Belge idra 24.
Le chauffage fonctionne sans problème, mais quand je prends une douche, l'eau passe sans arrêt du chaud au froid.
J'ai tiré de l'eau et je suis resté à côté de la chaudière et j'ai remarqué que quand elle s' enflammait dès qu'elle arrivait à 60 degrés la flamme s’arrêtait, la température descendait et elle se rallumait pour se ré-arrêter ainsi de suite.
Avez-vous une solution pour que cette température se stabilise afin qu'elle n'atteigne ses 60 degrés.
J'ai fait l'entretien en décembre le gars n'a rien trouvé (monsieur votre chaudière fonctionne très bien).
Il m'a dit qu'elle n’était pas entartrée vu le débit d'eau qui sortait de ma douche (12 l).
Il m'a juste dit de mettre un limiteur de débit sortie robinet (8 l).
Cela n'a rien changé.
SVP aidez-moi.
15 mai 2013 à 14:12
Réponse 1 problème chaudière
Invité

Problème température chaudière Franco Belge idra 24
Invité

Bonjour,
Il se peut que l'échangeur sanitaire soit emboué, freinant la circulation du circuit primaire à l'intérieur de celui-ci.
La température du circuit atteignant la température limite de consigne le brûleur s'éteint pour refroidir.
Démonter et vérifier l'état du préparateur sanitaire, sinon CTN défaillante.
Il se peut que l'échangeur sanitaire soit emboué, freinant la circulation du circuit primaire à l'intérieur de celui-ci.
La température du circuit atteignant la température limite de consigne le brûleur s'éteint pour refroidir.
Démonter et vérifier l'état du préparateur sanitaire, sinon CTN défaillante.
19 mai 2013 à 12:36