Bonjour.
J'ai une chaudière Atlantic Perfinox 4100 équipée d'une sonde d'ambiance et d'une sonde extérieure.
Voici mon problème:
- Je demande une consigne à 19 degrés à partir de la sonde d'ambiance
- La chaudière se met en route mais s'arrête bien trop tôt. La sonde d'ambiance indique 16 degrés...
- Il fait 2 degrés dehors et je constate que la sonde extérieure indique 22 degrés !?
> Je pense que c'est ce qui cause le problème.
Est-il possible de réinitialiser la sonde extérieure afin d'obtenir la vraie température extérieure ?
Est-il possible d'ignorer (bypasser) la sonde extérieure afin que la chaudière fonctionne uniquement en fonction de la consigne donnée sur la sonde d'ambiance ?
Merci d'avance pour votre aide.
J'ai une chaudière Atlantic Perfinox 4100 équipée d'une sonde d'ambiance et d'une sonde extérieure.
Voici mon problème:
- Je demande une consigne à 19 degrés à partir de la sonde d'ambiance
- La chaudière se met en route mais s'arrête bien trop tôt. La sonde d'ambiance indique 16 degrés...
- Il fait 2 degrés dehors et je constate que la sonde extérieure indique 22 degrés !?
> Je pense que c'est ce qui cause le problème.
Est-il possible de réinitialiser la sonde extérieure afin d'obtenir la vraie température extérieure ?
Est-il possible d'ignorer (bypasser) la sonde extérieure afin que la chaudière fonctionne uniquement en fonction de la consigne donnée sur la sonde d'ambiance ?
Merci d'avance pour votre aide.
08 décembre 2022 à 08:59
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Problème sonde extérieure chaudière Atlantic Perfinox 4100
Bonjour.
Quelle est le type de sonde d'ambiance de votre chaudière (QAA50, QAA55, QAA73, QAA75) ?
Quelle est la valeur de l'influence de l'ambiance ?
Le shunt "TA" est-il bien enlevé ?
Si votre sonde extérieure indique un écart de 20°C entre la température réelle et celle mesurée il faut la remplacer !!!
Il n'existe pas de possibilité d'étalonnage des sondes sur cette carte de régulation.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Quelle est le type de sonde d'ambiance de votre chaudière (QAA50, QAA55, QAA73, QAA75) ?
Quelle est la valeur de l'influence de l'ambiance ?
Le shunt "TA" est-il bien enlevé ?
Si votre sonde extérieure indique un écart de 20°C entre la température réelle et celle mesurée il faut la remplacer !!!
Il n'existe pas de possibilité d'étalonnage des sondes sur cette carte de régulation.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 décembre 2022 à 18:07