Régulateur Weihaupt KS40 arrêts intempéstifs de la chaudière
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
22731
Question Forum Chauffage : Régulateur Weihaupt KS40 arrêts intempéstifs de la chaudière
Bonjour.
Nous disposons d'une chaudière à la vapeur pilotée par un régulateur Weishaupt modèle KS40-108-9090M-D35 installé en 2006 (sans problème depuis 15 ans).
La valeur cible en mbar passe de -4 à +10 et crée des arrêts intempestifs de la chaudière (modèle De Dietrich 5070H) lors de chaque montée en pression, ce qui génère une baisse de pression dans le réseau.
Auriez-vous a-priori une explication ?
Merci.
Nous disposons d'une chaudière à la vapeur pilotée par un régulateur Weishaupt modèle KS40-108-9090M-D35 installé en 2006 (sans problème depuis 15 ans).
La valeur cible en mbar passe de -4 à +10 et crée des arrêts intempestifs de la chaudière (modèle De Dietrich 5070H) lors de chaque montée en pression, ce qui génère une baisse de pression dans le réseau.
Auriez-vous a-priori une explication ?
Merci.
08 décembre 2022 à 08:46
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Régulateur Weihaupt KS40 arrêts intempéstifs de la chaudière
Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avez quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avez quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 décembre 2022 à 18:09