Bonjour, il s'agit d'une chaudière à vapeur HP De Dietrich F67110- DF50-70H de 1986
28 octobre 2023 à 22:03

Bonjour.
Notre collecteur à condensats pour notre chaudière à vapeur est HS.
De Dietrich F67110- DF50-70H
Connaissez-vous un grossiste en France ou en Allemagne susceptible de disposer de ce type de collecteur ?
Merci.
Notre collecteur à condensats pour notre chaudière à vapeur est HS.
De Dietrich F67110- DF50-70H
Connaissez-vous un grossiste en France ou en Allemagne susceptible de disposer de ce type de collecteur ?
Merci.
19 octobre 2023 à 08:55

Bonjour.
Nous disposons d'une chaudière à la vapeur pilotée par un régulateur Weishaupt modèle KS40-108-9090M-D35 installé en 2006 (sans problème depuis 15 ans).
La valeur cible en mbar passe de -4 à +10 et crée des arrêts intempestifs de la chaudière (modèle De Dietrich 5070H) lors de chaque montée en pression, ce qui génère une baisse de pression dans le réseau.
Auriez-vous a-priori une explication ?
Merci.
Nous disposons d'une chaudière à la vapeur pilotée par un régulateur Weishaupt modèle KS40-108-9090M-D35 installé en 2006 (sans problème depuis 15 ans).
La valeur cible en mbar passe de -4 à +10 et crée des arrêts intempestifs de la chaudière (modèle De Dietrich 5070H) lors de chaque montée en pression, ce qui génère une baisse de pression dans le réseau.
Auriez-vous a-priori une explication ?
Merci.
08 décembre 2022 à 08:46

Bonjour Mario.
Merci pour votre réponse : Je comprends que le calcul de rentabilité du passage d'un système vapeur à eau chaude nécessite une étude complète.
J'ai également besoin de savoir si une chaudière vapeur nécessite un adoucisseur d'eau et si un détartrage est judicieux après 30 ans d'utilisation. Je vous contacte en MP
Merci pour votre réponse : Je comprends que le calcul de rentabilité du passage d'un système vapeur à eau chaude nécessite une étude complète.
J'ai également besoin de savoir si une chaudière vapeur nécessite un adoucisseur d'eau et si un détartrage est judicieux après 30 ans d'utilisation. Je vous contacte en MP
01 février 2022 à 11:33

Bonjour.
Notre immeuble (Pierre de Taille, 1912, 6 étages + chambres de services 14 appartements- région parisienne) est équipé d'une chaudière de 1985 De Dietrich CF5070H (163kW) à la vapeur 0,5bars installée en 1985 et alimentée au gaz.
Elle fonctionne correctement, cependant, vu son âge, nous souhaitons étudier un plan de secours pour la remplacer.
De Dietrich ne fabrique plus de chaudière en fonte et j'ai commencé à consulter des fournisseurs de chaudières en acier.
Mes questions :
1/ Adoucisseur d'eau : il n'y en a jamais eu, est-il nécessaire pour ce type de chaudière ?
2/ Passage au chauffage à eau chaude : Est-il financièrement plus intéressant sur le moyen-long terme de passer à une chaudière à eau chaude ? Si oui doit-on changer l'ensemble des canalisations datant de 1912 (parties communes + privatives) prévues pour la vapeur + changer les radiateurs ?
Merci pour vos réponses.
Notre immeuble (Pierre de Taille, 1912, 6 étages + chambres de services 14 appartements- région parisienne) est équipé d'une chaudière de 1985 De Dietrich CF5070H (163kW) à la vapeur 0,5bars installée en 1985 et alimentée au gaz.
Elle fonctionne correctement, cependant, vu son âge, nous souhaitons étudier un plan de secours pour la remplacer.
De Dietrich ne fabrique plus de chaudière en fonte et j'ai commencé à consulter des fournisseurs de chaudières en acier.
Mes questions :
1/ Adoucisseur d'eau : il n'y en a jamais eu, est-il nécessaire pour ce type de chaudière ?
2/ Passage au chauffage à eau chaude : Est-il financièrement plus intéressant sur le moyen-long terme de passer à une chaudière à eau chaude ? Si oui doit-on changer l'ensemble des canalisations datant de 1912 (parties communes + privatives) prévues pour la vapeur + changer les radiateurs ?
Merci pour vos réponses.
29 novembre 2021 à 14:36