Problème radiateurs percés à la soudure
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
16543
Question Forum Dépannage : Problème radiateurs percés à la soudure
Bonjour.
J'ai une installation de chauffage au fioul ancienne en fonte et je viens de rajouter 4 radiateurs en acier avec une tuyauterie en alpex avec fil aluminium à l'intérieur depuis 3 mois, et tous les radiateurs en acier.
On perce au point de soudure et il y avait de la rouille.
Que faut-il faire pour supprimer ce phénomène ?
Merci d'avance.
J'ai une installation de chauffage au fioul ancienne en fonte et je viens de rajouter 4 radiateurs en acier avec une tuyauterie en alpex avec fil aluminium à l'intérieur depuis 3 mois, et tous les radiateurs en acier.
On perce au point de soudure et il y avait de la rouille.
Que faut-il faire pour supprimer ce phénomène ?
Merci d'avance.
08 février 2014 à 12:16
Réparation radiateur réponse 1
Invité

Problème radiateurs percés à la soudure
Invité

Bonsoir,
Pouvez-vous expliquer votre problème plus clairement ? Cordialement.
Pouvez-vous expliquer votre problème plus clairement ? Cordialement.
08 février 2014 à 18:44
Réparation radiateur réponse 2
Problème radiateurs percés à la soudure
Bonjour.
Installation de chauffage fioul dont 4 radiateurs en fonte et je viens de rajouter 4 radiateurs en acier avec une tuyauterie en alpex avec fil aluminium à l'intérieur, j'ai vidé tout le circuit et renouvelé l'eau dans tout le circuit sur 3 mois de temps, tous les radiateurs en acier on perce au point de soudure un après l'autre et il y avait de la rouille.
A la sortie j'ai contrôlé la terre entre borne de terre et le collecteur d'eau et la terre est bonne, par contre si je mets en multimètre il y a 290 millivolts sur le collecteur.
Que faut-il faire pour supprimer ce phénomène ?
Merci.
Installation de chauffage fioul dont 4 radiateurs en fonte et je viens de rajouter 4 radiateurs en acier avec une tuyauterie en alpex avec fil aluminium à l'intérieur, j'ai vidé tout le circuit et renouvelé l'eau dans tout le circuit sur 3 mois de temps, tous les radiateurs en acier on perce au point de soudure un après l'autre et il y avait de la rouille.
A la sortie j'ai contrôlé la terre entre borne de terre et le collecteur d'eau et la terre est bonne, par contre si je mets en multimètre il y a 290 millivolts sur le collecteur.
Que faut-il faire pour supprimer ce phénomène ?
Merci.
09 février 2014 à 10:50
Réparation radiateur réponse 3
Invité

Problème radiateurs percés à la soudure
Invité

Bonjour,
Je suis arrivé à comprendre votre message. Il faut se méfier du copié/collé car on peut répéter les mêmes erreurs.
Vous avez mis du multicouche. Je ne pense pas que ce soit un problème d'électrolyse, en 3 mois et sur tous les radiateurs c'est quand même gros ! Ils viennent de quel endroit et quelle est la marque ?
La prochaine fois pensez à mettre dans le circuit un produit de protection multimétaux.
Pour la fuite de courant il serait bien de débrancher votre chaudière et voir si vous avez toujours cette mesure.
Cordialement.
Je suis arrivé à comprendre votre message. Il faut se méfier du copié/collé car on peut répéter les mêmes erreurs.
Vous avez mis du multicouche. Je ne pense pas que ce soit un problème d'électrolyse, en 3 mois et sur tous les radiateurs c'est quand même gros ! Ils viennent de quel endroit et quelle est la marque ?
La prochaine fois pensez à mettre dans le circuit un produit de protection multimétaux.
Pour la fuite de courant il serait bien de débrancher votre chaudière et voir si vous avez toujours cette mesure.
Cordialement.
09 février 2014 à 12:04
Réparation radiateur réponse 4
Problème radiateurs percés à la soudure
Bonjour Caline,
Effectivement les explications ne sont pas très claires entre eau, électricité, métaux, tube avec fil d’alu, etc.
Mais je crois comprendre que votre problème se concentre sur un phénomène bien connu sur certaines installations qui sont des problèmes d’ordre électrolytique.
Alors si c’est le cas, vu les mélanges de métaux qui doivent créer une pile électrique dans votre circuit de chauffage, je vous conseil vivement d’injecter un produit filmogène afin de neutraliser tout ça.
Cordialement.
Flaschman.
Effectivement les explications ne sont pas très claires entre eau, électricité, métaux, tube avec fil d’alu, etc.
Mais je crois comprendre que votre problème se concentre sur un phénomène bien connu sur certaines installations qui sont des problèmes d’ordre électrolytique.
Alors si c’est le cas, vu les mélanges de métaux qui doivent créer une pile électrique dans votre circuit de chauffage, je vous conseil vivement d’injecter un produit filmogène afin de neutraliser tout ça.
Cordialement.
Flaschman.

09 février 2014 à 11:31