FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Profil du membre caline

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 628 questions dans le forum chauffage


Membre inscrit caline sur le forum Chauffage

caline
a posté 2 messages sur le forum Chauffage :


Multi-Forums

Bonjour.

Installation de chauffage fioul dont 4 radiateurs en fonte et je viens de rajouter 4 radiateurs en acier avec une tuyauterie en alpex avec fil aluminium à l'intérieur, j'ai vidé tout le circuit et renouvelé l'eau dans tout le circuit sur 3 mois de temps, tous les radiateurs en acier on perce au point de soudure un après l'autre et il y avait de la rouille.
A la sortie j'ai contrôlé la terre entre borne de terre et le collecteur d'eau et la terre est bonne, par contre si je mets en multimètre il y a 290 millivolts sur le collecteur.
Que faut-il faire pour supprimer ce phénomène ?
Merci.
09 février 2014 à 10:50
forum consulter ce sujet Problème radiateurs percés à la soudure

Bonjour.

J'ai une installation de chauffage au fioul ancienne en fonte et je viens de rajouter 4 radiateurs en acier avec une tuyauterie en alpex avec fil aluminium à l'intérieur depuis 3 mois, et tous les radiateurs en acier.
On perce au point de soudure et il y avait de la rouille.
Que faut-il faire pour supprimer ce phénomène ?
Merci d'avance.
08 février 2014 à 12:16
forum consulter ce sujet Problème radiateurs percés à la soudure