Nombreuses pannes sur chaudière Frisquet Biceram
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
14249
Astuce FAQ chauffage : Nombreuses pannes sur chaudière Frisquet Biceram
Invité

Bonjour
J'ai une chaudière de marque Frisquet modèle Biceram depuis 6 ans. Que de pannes depuis la mise en route.
Pièces changées :
- groupe de sécurité,
- moteur turbine,
- remplacement bloc gaz,
- capteur de pression,
- vase d'expansion (pour la 3ème fois en 3 ans),
- circulateur,
- panne du système éco (j'attends le dépanneur).
Que faut-il penser de la fiabilité Frisquet ?
Aujourd'hui, j'envisage de changer la chaudière, mais je ne prendrai pas cette marque.
J'ai une chaudière de marque Frisquet modèle Biceram depuis 6 ans. Que de pannes depuis la mise en route.
Pièces changées :
- groupe de sécurité,
- moteur turbine,
- remplacement bloc gaz,
- capteur de pression,
- vase d'expansion (pour la 3ème fois en 3 ans),
- circulateur,
- panne du système éco (j'attends le dépanneur).
Que faut-il penser de la fiabilité Frisquet ?
Aujourd'hui, j'envisage de changer la chaudière, mais je ne prendrai pas cette marque.
02 juin 2010 à 09:41
Conseil Dépannage 1 Chauffage
Invité

Nombreuses pannes sur chaudière Frisquet Biceram
Invité

Bonjour,
J'ai la même chaudière (Frisquet Biceram) que vous depuis huit ans sans problème.
Premièrement pour les chaudières murales les ballons intégrés ne sont pas suffisants, il faut mettre un ballon d'appoint (35 L).
Concernant la marque c'est une des meilleures en Europe, sinon dans le monde.
Je pense que votre installateur n'est peut-être pas agréé Frisquet, et pas un spécialiste des chaudières modernes, si je devait changer je reprendrais une chaudière Frisquet.
Écrivez au service technique de Frisquet, ou téléphonez directement, demandez quel installateur est agréé, exposez tout vos problèmes. M JP
J'ai la même chaudière (Frisquet Biceram) que vous depuis huit ans sans problème.
Premièrement pour les chaudières murales les ballons intégrés ne sont pas suffisants, il faut mettre un ballon d'appoint (35 L).
Concernant la marque c'est une des meilleures en Europe, sinon dans le monde.
Je pense que votre installateur n'est peut-être pas agréé Frisquet, et pas un spécialiste des chaudières modernes, si je devait changer je reprendrais une chaudière Frisquet.
Écrivez au service technique de Frisquet, ou téléphonez directement, demandez quel installateur est agréé, exposez tout vos problèmes. M JP
27 mai 2011 à 13:41
Conseil Dépannage 2 Chauffage
Invité

Nombreuses pannes sur chaudière Frisquet Biceram
Invité

Pour ma part, j'ai une chaudière Frisquet Biceram depuis 7 ans et aucun souci. Un coup de pompe sur vase d'expansion gonflé à 0,7 bar et c'est bon.
Impeccable depuis 7 ans. Si je devais changer je reprendrais également Frisquet..
Un bon point pour Frisquet, c'est le corps de chauffe en cuivre et le brûleur à ionisation. Le top.
Impeccable depuis 7 ans. Si je devais changer je reprendrais également Frisquet..
Un bon point pour Frisquet, c'est le corps de chauffe en cuivre et le brûleur à ionisation. Le top.
18 février 2013 à 20:53
Conseil Dépannage 3 Chauffage
Invité

Nombreuses pannes sur chaudière Frisquet Biceram
Invité

Bonjour
Tout à fait pour le coup de pompe au vase d'expansion, beaucoup de monde s'aventure dans le chauffage mais ils font n'importe quoi.
D'une part ce n'est pas parce qu'un fabricant mais un vase d'expansion intégré à son produit qu'il ne faut pas le recalculer.
Le fabricant ne peut pas faire du cas par cas. Si l'installateur est bien un bon professionnel, c'est à lui de le déterminer, il doit connaître les calculs. Les calculs doivent tenir compte de la pression atmosphérique, pression statique, hauteur de colonne en MCE, quantité d'eau de l'installation, température maxi de l'eau afin de calculer la pression de gonflage du vase, la pression de nominal de service de l'installation, le volume de réserve du vase. Si le vase est bien déterminé, la pression ne doit pas bouger.
Dans le calcul du vase on doit obligatoirement calculer la soupape de sécurité. La soupape de sécurité et le vase forme indissociablement une paire. Il faut savoir qu'un vase est un élément de bon fonctionnement et que la soupape est un élément de sécurité.
Dans la majorité des cas, les installateurs font une faute professionnel grave car ils ne recalculent jamais leur vase et leur soupape. Plus de 95% des dysfonctionnements sur les chaudières sont dus à ce problème. Nous constatons à ce jour un très grand nombre d'installation non conformes.
Ce qu'il faut savoir, tous les produits de chauffage sont très fiables, il y a très peu de problèmes et en plus avec la marque Frisquet. Avant de remettre en cause cette marque comme bien tant d'autres, il faut remettre en cause l'installateur qui bien souvent ne fait pas son travail.
En ce qui concerne les blocs gaz, c'est très rare, les cas possibles de panne sont souvent dus, au fait de vouloir retoucher le réglage, en général ils sont tarés d'usine. Il peut y avoir la bobine qui claque, mais cela vient souvent d'un problème de tension réseau. Il faut savoir que les blocs gaz possèdent un petit filtre sur leur entrée et que tout simplement il peut être bouché.
Nous rencontrons très souvent aussi et malheureusement des installations qui ne sont pas lavées et rincées avant la mise en service, et pourtant cette étape est cruciale pour assurer un bon fonctionnement et éviter la détérioration des pompes de chauffage et sanitaire, ainsi que de l'ensemble de tous les organes constituant l'installation.
Il faut de façon général retenir que les produits sont très fiables, mais pas toujours les prétendus professionnels.
Changer une Frisquet pour une autre marque ou inversement, n'effacera pas les problèmes.
Tout à fait pour le coup de pompe au vase d'expansion, beaucoup de monde s'aventure dans le chauffage mais ils font n'importe quoi.
D'une part ce n'est pas parce qu'un fabricant mais un vase d'expansion intégré à son produit qu'il ne faut pas le recalculer.
Le fabricant ne peut pas faire du cas par cas. Si l'installateur est bien un bon professionnel, c'est à lui de le déterminer, il doit connaître les calculs. Les calculs doivent tenir compte de la pression atmosphérique, pression statique, hauteur de colonne en MCE, quantité d'eau de l'installation, température maxi de l'eau afin de calculer la pression de gonflage du vase, la pression de nominal de service de l'installation, le volume de réserve du vase. Si le vase est bien déterminé, la pression ne doit pas bouger.
Dans le calcul du vase on doit obligatoirement calculer la soupape de sécurité. La soupape de sécurité et le vase forme indissociablement une paire. Il faut savoir qu'un vase est un élément de bon fonctionnement et que la soupape est un élément de sécurité.
Dans la majorité des cas, les installateurs font une faute professionnel grave car ils ne recalculent jamais leur vase et leur soupape. Plus de 95% des dysfonctionnements sur les chaudières sont dus à ce problème. Nous constatons à ce jour un très grand nombre d'installation non conformes.
Ce qu'il faut savoir, tous les produits de chauffage sont très fiables, il y a très peu de problèmes et en plus avec la marque Frisquet. Avant de remettre en cause cette marque comme bien tant d'autres, il faut remettre en cause l'installateur qui bien souvent ne fait pas son travail.
En ce qui concerne les blocs gaz, c'est très rare, les cas possibles de panne sont souvent dus, au fait de vouloir retoucher le réglage, en général ils sont tarés d'usine. Il peut y avoir la bobine qui claque, mais cela vient souvent d'un problème de tension réseau. Il faut savoir que les blocs gaz possèdent un petit filtre sur leur entrée et que tout simplement il peut être bouché.
Nous rencontrons très souvent aussi et malheureusement des installations qui ne sont pas lavées et rincées avant la mise en service, et pourtant cette étape est cruciale pour assurer un bon fonctionnement et éviter la détérioration des pompes de chauffage et sanitaire, ainsi que de l'ensemble de tous les organes constituant l'installation.
Il faut de façon général retenir que les produits sont très fiables, mais pas toujours les prétendus professionnels.
Changer une Frisquet pour une autre marque ou inversement, n'effacera pas les problèmes.
31 juillet 2013 à 11:15
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Avis chaudière à condensation De Dietrich ou Frisquet
- N°4068 : Bonjour, Je vais très bientôt remplacer ma chaudière au sol qui date de 25 ans, mon choix sera la chaudière au sol à condensation, mais j'hésite entre les modèles De Dietrich, Frisquet, Viessmann. Merci de me donner...
- 2. Défaut de fonctionnement en automatique chaudière Frisquet biceram
- N°19416 : Bonjour. J'ai une chaudière biceram Frisquet 23 kW installée en 2003, celle-ci ne fonctionne plus qu'en position "manuel" alors qu'elle devrait fonctionner en automatique avec le dispositif radio commandé avec le...
- 3. Pannes récurrentes chaudière Hydromotrix Frisquet 23 kW
- N°19859 : Bonjour. J'ai fait installer une chaudière murale Frisquet Hydromotrix tradition de 23 kW il y a deux ans et demi et j'en suis à la 6ème panne pour toujours le même motif : arrivée air/gaz brûlés. Les techniciens...
- 4. Chaudière Frisquet Hydroconfort cond 80/20 anomalie vanne 4 voies
- N°17664 : Bonsoir, mon problème est le suivant : Je possède une chaudière Frisquet de 2012 modèle Hydroconfort condensation 20/80 (version firmware 15.01.03), qui depuis 2 semaines environ, et après avoir émis un bruit de vibration...
- 5. Anomalie vanne 4 voies chaudière Frisquet Hydromotrix
- N°20946 : Bonjour. J'ai une chaudière Frisquet Hydromotrix évolution 25 visio. Quand je tire de l'eau chaude le message anomalie vanne 4 voie apparait sur l'écran. Le chauffage fonctionne bien mais la température de l'eau sous la...
- 6. Problème de communication Frisquet connect
- N°20573 : Bonjour. Je viens de découvrir que mon boîtier Frisquet connect refuse de se connecter en Wifi et lorsque je connecte par câble, il n'y a pas de prise en compte des ordres passés à la chaudière via internet. Ça annonce...
- 7. Chauffage FRISQUET Radio Eco Système
- N°7306 : Bonjour, je procéde une chaudière Frisquet Hydromatrix 23Kw Radio Eco Système. Dernièrement j'ai eu des problèmes avec le vase et apparemment le robinet de pression. Le chauffagiste me dit que cela vient du fait que j'ai des...
- 8. Pièces de rechange chaudière Frisquet
- N°7756 : Bonjour. Je possède une chaudière Frisquet, modèle Gazliner 23 kW. Il me faut changer le vase d'expansion. Quel en est le prix ?
- 9. Anomalie ventilateur chaudière Frisquet Hydroconfort
- N°22873 : Bonjour et bonne année. Je poste ce message car ceux à qui cela est arrivé ne mettent pas la résolution. J'ai un message à l'écran de ma chaudière Frisquet 2018 Hydroconfort 80l, anomalie du ventilateur. J'ai changé le...
- 10. Problème de réducteur et bruit de tuyauterie chaudière Frisquet
- N°14019 : Bonjour Je viens d'installer un réducteur de pression sur un circuit d'eau froide (avant) sur une chaudière de marque Frisquet. Depuis, j'ai un problème de pression sur le manomètre du réducteur, il passe de 3 bars à 10 bars...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite