FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Problème eau chaude circuit chauffage chaudière fioul avec thermostat d'ambiance

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 582 questions dans le forum chauffage


15103

Question Chauffage : Problème eau chaude circuit chauffage chaudière fioul avec thermostat d'ambiance

Mars
Membre inscrit
Mars
1 message
Bonjour.
Lorsque ma chaudière produit de l'eau chaude le circuit radiateur chauffe également.
Il s'agit d'une chaudière fioul avec thermostat d'ambiance.
Ma seule solution est pour le moment de couper la pompe à eau à chaque douche / vaisselle.
Avez-vous une idée du problème ? Merci.
20 octobre 2012 à 17:04
Conseils 1 Forum chauffage

Problème eau chaude circuit chauffage chaudière fioul avec thermostat d'ambiance

chauffeco28
Membre inscrit
chauffeco28
307 messages
Bonjour,
le thermostat d'ambiance agit-il sur une vanne 3 voies ? Si c'est le cas peut-être est-elle mal positionnée ou grippée...
Quelle est la marque de votre chaudière et modèle SVP que l'on puisse y voir plus clair.
Cordialement.
23 octobre 2012 à 08:34
Conseils 2 Forum chauffage

Problème eau chaude circuit chauffage chaudière fioul avec thermostat d'ambiance


Invité
invité
Bonjour, le thermostat agit sur la chaudière de marque Lamborghini.
24 octobre 2012 à 07:50
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problème chauffage secteurs différents s'enclenchent en même temps
    N°16904 : Bonjour. J'ai un problème, j'ai une chaudière fioul avec 2 secteurs (2 thermostats) avec 2 circulateurs, le problème est le suivant si par exemple le secteur 1 déclenche car il n'est pas à température tout fonctionne, mais...
  • 2. Problème installer un thermostat d'ambiance fioul
    N°18139 : Bonjour, Je viens vous solliciter car je me trouve devant un dilemme pour installer un thermostat d'ambiance sur ma chaudière fioul. Voici la config : Chaudière AEGIR Email, chaudière Acier avec production ECS par ballon...
  • 3. Problème chaudière De Dietrich fioul GTU1204
    N°19186 : Bonjour. Depuis quelques temps j'ai des petits soucis avec la production eau chaude de ma chaudière De Dietrich fioul GTU1204. Lorsqu'on tire de l'eau chaude elle ne se met pas en route de suite pour réchauffer l'eau, donc...
  • 4. Ajout thermostat connecté chaudière fioul Viessmann
    N°20783 : Bonjour à tous. Nous avons acheté une maison dans laquelle se trouve une chaudière fioul Viessmann (je vais détailler l'équipement) : Chaudière fioul vitocell VLA22/VLB22 Trimatik MC Brûleur fioul air souffle...
  • 5. Réglage chaudière Chappée DUO 3.33 FF HTE
    N°20119 : Bonjour à Tous ! J'ai emménagé depuis 1 an dans une maison où est installée une chaudière Chappée modèle DUO 3.33 FF HTE. Cette chaudière est couplée avec un boitier PARTAGE 3 CONFORT HT. Dans la maison, il y a 2...
  • 6. Surconsommation chaudière production eau chaude GEMINOX
    N°4941 : Bonjour, je consomme 4000 à 4500L de fuel à l'année. Je chauffe à 20° 100m² habité par une personne. La maison est isolée (double vitrage, isolation grenier, etc.). Je possède une chaudière TL20S GEMINOX (production...
  • 7. Point de rosée température d'eau d'une chaudière fioul
    N°18091 : Bonjour, Je possède une vieille chaudière Ideal Standard LB2 (~1968), elle est équipée d'un thermostat qui me permet de choisir la température de l'eau. Les anciens proprio la mettaient à 50°, après un test il fait une...
  • 8. Erreur E164 chaudière Luna Duo 3 circuit d'eau chaude
    N°19828 : Bonjour à tous, Chaudière Gaz à condensation Chappée LUNA DUO 3.33 FF HTE Mon nouvel appartement est équipé de cette chaudière, installée en 2008 ou 2009. Pendant un an aucun souci. J'ai fait effectuer l'entretien...
  • 9. Optimisation chaudière fuel avec thermostat et point de rosée
    N°16878 : Bonjour à tous ! Je suis nouveau sur ce forum et je vous écris car j'ai besoin de votre aide pour optimiser mon système de chauffage au fuel. Je viens d'acquérir une maison qui a donc ce type de chauffage et je suis à la...
  • 10. Consommation chaudière au fioul
    N°1116 : Bonjour. Nous avons une maison de 50m² avec une chaudière au fioul de marque SIME et nous avons consommé 1000 litres de fioul en 2 mois, on trouve ça énorme ! De plus, nous avons changé les fenêtres pour avoir une...
>>> Résultats suivants pour : Problème eau chaude circuit chauffage chaudière fioul avec thermostat d'ambiance >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
chauffage chaudiere bv fdp6forum chauffage chaudierechauffage choisir chaudiereeau chaude solaire



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite