FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Problème redémarrage chaudière Zaegel Held désamorcée

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 584 questions dans le forum chauffage


17353

Question forum dépannage chaudière : Problème redémarrage chaudière Zaegel Held désamorcée

wonderfletch
Membre inscrit
wonderfletch
2 messages
Bonjour,

Cela fait 6 mois que je suis dans cette maison et que j'utilise cette chaudière Zaegel Held avec une partie Chappée C4FR
La chaudière s'est arrêtée il y 3 jours car il ne reste plus assez de fioul dans la cuve.

J'ai donc refait le plein de la cuve et j'ai redémarré la chaudière 4 heures plus tard et... elle a démarré mais ne s'est pas allumée et elle s'est mise en sécurité.
J'ai appuyé sur le bouton orange à droite sur la partie Chappée qui s’était allumé suite à la mise en sécurité et cela a pompé et puis ça n'a pas démarré...
J'ai donc ressayé mais en débranchant l'arrivée du fioul après le filtre et en le plongeant directement dans un bidon de fioul et cela a fonctionné donc je pense que la pompe n'est pas désamorcée et donc que le fioul arrive bien.

Mais quand je rebranche, cela redémarre mais elle se met en sécurité très rapidement pendant qu'elle chauffe.
Du coup, j'ai pensé que cela aurait pu être de l'air dans le circuit de fioul, j'ai donc débranché le tuyau de retour de fioul au filtre et je l'ai fait se vider dans un bidon et donc là, ça fonctionne quand je bouche l’entrée du retour de fioul.... (le fioul rejeté par ce tuyau est par contre très mousseux comme plein de bulles d'air...).

Mais dès que je rebranche, cela recommence, elle démarre puis s’arrête rapidement en sécurité !
Voilà comment je chauffe mon eau chaude depuis quelques jours, donc je m'adresse ici pour avoir votre avis sur mon problème et je vous remercie par avance pour votre aide car je ne vais pas pouvoir continuer bien longtemps comme ça, surtout que cela n'arrange peut-être pas ma chaudière.
17 septembre 2015 à 08:45
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Problème redémarrage chaudière Zaegel Held désamorcée

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Image du jour BricoVidéo
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro

En image "Air France en Grève" (Photo numérique Nikon D5500, Zoom 18-55mm). Original ce panneau, qu'un forain a eu l'idée d'afficher sur son manège dont un des avions était en panne en pleine période de conflit d'Air France. Je ne pense pas que des bambins comprennent la subtilité de cette blague, mais les parents doivent bien rigoler.
L'image d'illustration proposée par BricoVidéo n'est pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
17 septembre 2015 à 10:03
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Problème redémarrage chaudière Zaegel Held désamorcée


Invité
invité
Bonjour,

Selon toutes probabilités, votre circuit fuel a aspiré un maximum de dépôts se trouvant en fond de cuve (il n'est pas conseillé du tout d'attendre la panne sèche que ce soit pour une voiture ou pour une chaudière !).

La première chose à faire est de nettoyer tous les filtres auxquels vous avez accès. L'opération sera peut-être à renouveler deux ou trois fois selon ce qui se trouve dans les tuyaux.

Si par hasard ça ne venait pas de là, ça ne pourra de toute manière pas faire de mal. smile

Meilleurs sentiments.
GC
17 septembre 2015 à 15:29
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problème brûleur Entone B10FU chaudière Zaegel Held BCI 265
    N°21035 : Bonjour, Je viens vers vous pour une aide si possible. En faisant l'entretien annuel de ma chaudière Zaegel Held BCI 265 ramonage du conduit, nettoyage corps de chauffe, brûleur, pré filtre fioul, filtre de pompe, ligne...
  • 2. Problème réarmement brûleur Zaegel Held
    N°3788 : Bonjour, j'ai un problème avec ma chaudière Zaegel Held Muroïl M20 de 3 ans. Après un arrêt de 2-3 heures, celle-ci ne redémarre pas et se met en sécurité. Je suis obligé d'appuyer à deux reprises sur le bouton de...
  • 3. Problème sonde ionisation brûleur Zaegel-Held BX5GN
    N°19196 : Bonjour, Zaegel-Held ne fournit plus les pièces détachées pour ce modèle, le numéro de pièce est : sonde ionisation A22817420. Y a t-il des fournisseurs de sondes compatibles avec ce brûleur BX5GN de Zaegel-held...
  • 4. Corps de chauffe chaudière Zaegel Held trop en production
    N°23307 : Bonjour. Je rencontré un problème avec ma chaudière fioul et espère trouver une solution grâce à vos connaissances J'ai acheté une maison équipée d'une chaudière Zaegel Held type vega 2 hr 24. La chaudière fait...
  • 5. Chaudière Zaegel Held BCI 265/365 chauffe l'eau mais pas radiateurs
    N°20516 : Bonjour. Ma mère s'est absentée de sa maison pendant 6 mois. Au retour, on a de l'eau chaude mais pas du chauffage. C'est une chaudière Zaegel Held BCI 265/365. J'ai purgé les radiateurs. La pression de la chaudière fioul...
  • 6. Problème fil débranché chaudière fuel Zaegel Held
    N°18855 : Bonjour. Sur la vieille chaudière fuel Zaegel Held de mes parents il n'y a plus de courant et un fil bleu est débranché derrière. Savez-vous où le raccorder ? Merci.
  • 7. Problème débit eau chaude chaudière Zaegel Held
    N°9123 : Bonjour, j'ai un problème sur ma chaudière Zaegel Held ; impeccable pour le chauffage mais très peu de débit d'eau chaude, je pense au tartre. Savez-vous comment la détartrer ? Est-ce bien cela ? Si vous avez une idée... Elle...
  • 8. Problème chaudière au fioul brûleur Zaegel-Held
    N°8223 : Bonjour, J'ai une chaudière au fioul avec un brûleur Zaegel-Held, elle fonctionne 12 h voire 2 jours sans problème, puis je dois la remettre en route. Un dépanneur est venu 2 fois mais il semblerait qu'il ne trouve pas la panne...
  • 9. Problème chaudière ZAEGEL HELD AURIGA NOX gaz
    N°18145 : Bonsoir, J'ai acheté une maison équipée de cette chaudière à gaz, le jour de l'emménagement le ballon d'eau chaude couplé à la chaudière a lâché, mon plombier l'a changé est a mis un ballon mixte électrique gaz, a...
  • 10. Problème chaudière tournant toutes les 20 minutes
    N°16763 : Bonjour, Ma Chaudière Zaegel Held tourne toutes les 20 minutes pendant 2 minutes alors qu'il fait 22° dans la maison, que le thermostat est réglé sur 15° et que la température demandée pour le ballon d'eau est au minimum....
>>> Résultats suivants pour : Problème redémarrage chaudière Zaegel Held désamorcée >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite