Problème redémarrage chaudière Zaegel Held désamorcée
Actuellement
24 632
questions dans le
forum chauffage
17353
Question forum dépannage chaudière : Problème redémarrage chaudière Zaegel Held désamorcée
Bonjour,
Cela fait 6 mois que je suis dans cette maison et que j'utilise cette chaudière Zaegel Held avec une partie Chappée C4FR
La chaudière s'est arrêtée il y 3 jours car il ne reste plus assez de fioul dans la cuve.
J'ai donc refait le plein de la cuve et j'ai redémarré la chaudière 4 heures plus tard et... elle a démarré mais ne s'est pas allumée et elle s'est mise en sécurité.
J'ai appuyé sur le bouton orange à droite sur la partie Chappée qui s’était allumé suite à la mise en sécurité et cela a pompé et puis ça n'a pas démarré...
J'ai donc ressayé mais en débranchant l'arrivée du fioul après le filtre et en le plongeant directement dans un bidon de fioul et cela a fonctionné donc je pense que la pompe n'est pas désamorcée et donc que le fioul arrive bien.
Mais quand je rebranche, cela redémarre mais elle se met en sécurité très rapidement pendant qu'elle chauffe.
Du coup, j'ai pensé que cela aurait pu être de l'air dans le circuit de fioul, j'ai donc débranché le tuyau de retour de fioul au filtre et je l'ai fait se vider dans un bidon et donc là, ça fonctionne quand je bouche l’entrée du retour de fioul.... (le fioul rejeté par ce tuyau est par contre très mousseux comme plein de bulles d'air...).
Mais dès que je rebranche, cela recommence, elle démarre puis s’arrête rapidement en sécurité !
Voilà comment je chauffe mon eau chaude depuis quelques jours, donc je m'adresse ici pour avoir votre avis sur mon problème et je vous remercie par avance pour votre aide car je ne vais pas pouvoir continuer bien longtemps comme ça, surtout que cela n'arrange peut-être pas ma chaudière.
Cela fait 6 mois que je suis dans cette maison et que j'utilise cette chaudière Zaegel Held avec une partie Chappée C4FR
La chaudière s'est arrêtée il y 3 jours car il ne reste plus assez de fioul dans la cuve.
J'ai donc refait le plein de la cuve et j'ai redémarré la chaudière 4 heures plus tard et... elle a démarré mais ne s'est pas allumée et elle s'est mise en sécurité.
J'ai appuyé sur le bouton orange à droite sur la partie Chappée qui s’était allumé suite à la mise en sécurité et cela a pompé et puis ça n'a pas démarré...
J'ai donc ressayé mais en débranchant l'arrivée du fioul après le filtre et en le plongeant directement dans un bidon de fioul et cela a fonctionné donc je pense que la pompe n'est pas désamorcée et donc que le fioul arrive bien.
Mais quand je rebranche, cela redémarre mais elle se met en sécurité très rapidement pendant qu'elle chauffe.
Du coup, j'ai pensé que cela aurait pu être de l'air dans le circuit de fioul, j'ai donc débranché le tuyau de retour de fioul au filtre et je l'ai fait se vider dans un bidon et donc là, ça fonctionne quand je bouche l’entrée du retour de fioul.... (le fioul rejeté par ce tuyau est par contre très mousseux comme plein de bulles d'air...).
Mais dès que je rebranche, cela recommence, elle démarre puis s’arrête rapidement en sécurité !
Voilà comment je chauffe mon eau chaude depuis quelques jours, donc je m'adresse ici pour avoir votre avis sur mon problème et je vous remercie par avance pour votre aide car je ne vais pas pouvoir continuer bien longtemps comme ça, surtout que cela n'arrange peut-être pas ma chaudière.
17 septembre 2015 à 08:45
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Problème redémarrage chaudière Zaegel Held désamorcée
Image du jour BricoVidéo
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

En image "Air France en Grève" (Photo numérique Nikon D5500, Zoom 18-55mm). Original ce panneau, qu'un forain a eu l'idée d'afficher sur son manège dont un des avions était en panne en pleine période de conflit d'Air France. Je ne pense pas que des bambins comprennent la subtilité de cette blague, mais les parents doivent bien rigoler.
L'image d'illustration proposée par BricoVidéo n'est pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

En image "Air France en Grève" (Photo numérique Nikon D5500, Zoom 18-55mm). Original ce panneau, qu'un forain a eu l'idée d'afficher sur son manège dont un des avions était en panne en pleine période de conflit d'Air France. Je ne pense pas que des bambins comprennent la subtilité de cette blague, mais les parents doivent bien rigoler.
L'image d'illustration proposée par BricoVidéo n'est pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
17 septembre 2015 à 10:03
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Invité

Problème redémarrage chaudière Zaegel Held désamorcée
Invité

Bonjour,
Selon toutes probabilités, votre circuit fuel a aspiré un maximum de dépôts se trouvant en fond de cuve (il n'est pas conseillé du tout d'attendre la panne sèche que ce soit pour une voiture ou pour une chaudière !).
La première chose à faire est de nettoyer tous les filtres auxquels vous avez accès. L'opération sera peut-être à renouveler deux ou trois fois selon ce qui se trouve dans les tuyaux.
Si par hasard ça ne venait pas de là, ça ne pourra de toute manière pas faire de mal.
Meilleurs sentiments.
GC
Selon toutes probabilités, votre circuit fuel a aspiré un maximum de dépôts se trouvant en fond de cuve (il n'est pas conseillé du tout d'attendre la panne sèche que ce soit pour une voiture ou pour une chaudière !).
La première chose à faire est de nettoyer tous les filtres auxquels vous avez accès. L'opération sera peut-être à renouveler deux ou trois fois selon ce qui se trouve dans les tuyaux.
Si par hasard ça ne venait pas de là, ça ne pourra de toute manière pas faire de mal.

Meilleurs sentiments.
GC
17 septembre 2015 à 15:29