Chaudière gaz Arca s'éteint de suite
Actuellement
24 630
questions dans le
forum chauffage
20521
Question Forum Chauffage : Chaudière gaz Arca s'éteint de suite
Bonjour.
J'ai une chaudière ARCA B 29F qui a 5 ans.
Dernièrement elle s'est mise en sécurité. Pour la faire repartir j'ai dû ouvrir le foyer mais elle ne tenait que quelques secondes.
J'ai changé le pressostat, le piezzo et la sonde ionisante, nettoyé la ventouse, nettoyé le brûleur, nettoyé le corps de chauffe, rien n'y fait.
J'ai nettoyé le corps de chauffe par le foyer donc son dessous et le brûleur pinceau et rinçage à l'eau avec coup de soufflette.
J'hésite à laisser tremper le brûleur au vinaigre blanc.
J'ai l'impression que sans apport d'air elle ne peut partir.
Je suis dans la région nantaise, personne ne veut se charger de sa réparation... me voilà très embêté.
Je m'en remets à ce forum espérant trouver celui qui aurait l'idée pour m'aider dans mes investigations.
Merci d'avance.
Bruno
J'ai une chaudière ARCA B 29F qui a 5 ans.
Dernièrement elle s'est mise en sécurité. Pour la faire repartir j'ai dû ouvrir le foyer mais elle ne tenait que quelques secondes.
J'ai changé le pressostat, le piezzo et la sonde ionisante, nettoyé la ventouse, nettoyé le brûleur, nettoyé le corps de chauffe, rien n'y fait.
J'ai nettoyé le corps de chauffe par le foyer donc son dessous et le brûleur pinceau et rinçage à l'eau avec coup de soufflette.
J'hésite à laisser tremper le brûleur au vinaigre blanc.
J'ai l'impression que sans apport d'air elle ne peut partir.
Je suis dans la région nantaise, personne ne veut se charger de sa réparation... me voilà très embêté.
Je m'en remets à ce forum espérant trouver celui qui aurait l'idée pour m'aider dans mes investigations.
Merci d'avance.
Bruno
09 juillet 2020 à 14:38
Réponse 1 forum dépannage chauffage
Chaudière gaz Arca s'éteint de suite
Bonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est une version basse température ou condensation ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ?
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Lorsque vous dîtes que qu'elle se met en sécurité, en sécurité de quoi :
- Brûleur ?
- Température ?
- Électronique ?
- Autres ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est une version basse température ou condensation ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ?
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Lorsque vous dîtes que qu'elle se met en sécurité, en sécurité de quoi :
- Brûleur ?
- Température ?
- Électronique ?
- Autres ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 juillet 2020 à 16:44
Réponse 2 forum dépannage chauffage
Chaudière gaz Arca s'éteint de suite
Bonjour et merci Mario.
Chaudière pixel fast B29F GN de marque ARCA avec un kit ventouse.
14ARF008840 année 2014
Basse pression
Pas de sonde extérieure
Pas de thermostat ambiance je la règle à la vanne trois voies
Plancher chauffant plus radiateurs avec thermostatique
Depuis quelques temps il lui arrivait d'avoir une petite explosion au démarrage
Puis plus rien défaut 01 sécurité absence allumage /obturation condensats
Maintenant elle démarre uniquement avec le foyer ouvert mais ça ne dure que quelques secondes puis le piezzo et la flamme s'éteignent.
Chaudière pixel fast B29F GN de marque ARCA avec un kit ventouse.
14ARF008840 année 2014
Basse pression
Pas de sonde extérieure
Pas de thermostat ambiance je la règle à la vanne trois voies
Plancher chauffant plus radiateurs avec thermostatique
Depuis quelques temps il lui arrivait d'avoir une petite explosion au démarrage
Puis plus rien défaut 01 sécurité absence allumage /obturation condensats
Maintenant elle démarre uniquement avec le foyer ouvert mais ça ne dure que quelques secondes puis le piezzo et la flamme s'éteignent.
09 juillet 2020 à 17:03
Réponse 3 forum dépannage chauffage
Chaudière gaz Arca s'éteint de suite
Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
Avant d'avancer sur votre mise en sécurité avec défaut 01, pouvez-vous me préciser les éléments suivants :
- Votre vanne 3 voies est-elle pour le circuit radiateurs ou le circuit plancher chauffant ?
- Votre vanne 3 voies est-elle à réglage manuel ou pilotée par une régulation climatique ?
- Votre installation est-elle équipée d'une sécurité de surchauffe à réarmement manuel ?
Pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation, j'ai de sérieux doutes sur la conformité de votre installation : ce qui expliquerait que personne ne veuille se charger de la réparation !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'infos.
Avant d'avancer sur votre mise en sécurité avec défaut 01, pouvez-vous me préciser les éléments suivants :
- Votre vanne 3 voies est-elle pour le circuit radiateurs ou le circuit plancher chauffant ?
- Votre vanne 3 voies est-elle à réglage manuel ou pilotée par une régulation climatique ?
- Votre installation est-elle équipée d'une sécurité de surchauffe à réarmement manuel ?
Pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation, j'ai de sérieux doutes sur la conformité de votre installation : ce qui expliquerait que personne ne veuille se charger de la réparation !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 juillet 2020 à 17:49