Question panne chaudière : Problème pas d'eau chaude solaire chaudière Solneo 24
Bonjour.
Je possède une chaudière Solneo 24 gaz et solaire.
Le problème est que l'eau chauffée par les panneaux n'arrive pas dans le ballon.
Est-ce un problème lié au gel rose ou le circuit est-il bouché ?
Merci d'avance.
Je possède une chaudière Solneo 24 gaz et solaire.
Le problème est que l'eau chauffée par les panneaux n'arrive pas dans le ballon.
Est-ce un problème lié au gel rose ou le circuit est-il bouché ?
Merci d'avance.
11 avril 2015 à 13:55
Réponse 1 Forum-Chauffage
Problème pas d'eau chaude solaire chaudière Solneo 24
Bonjour,
Le circulateur fonctionne correctement ? Le problème doit venir de là, soit il ne fonctionne plus soit il ne démarre pas.
Dans ce cas le problème peut venir d'une sonde défectueuse.
Cordialement,
Vivien Guihard
Thermelite
Le circulateur fonctionne correctement ? Le problème doit venir de là, soit il ne fonctionne plus soit il ne démarre pas.
Dans ce cas le problème peut venir d'une sonde défectueuse.
Cordialement,
Vivien Guihard
Thermelite
13 avril 2015 à 12:41
Réponse 2 Forum-Chauffage
Problème pas d'eau chaude solaire chaudière Solneo 24
Bonjour.
Le problème était dû que le glycol ne circulait pas.
Après une purge avec une machine spéciale tout refonctionne.
Le problème était dû que le glycol ne circulait pas.
Après une purge avec une machine spéciale tout refonctionne.