Bonjour.
J’ai une chaudière Chappée référence NXR1
Celle-ci est gérée par un régulateur Ecocontrol EC2.O1J.
Il y a sur le circuit imprimé un fusible retardé de 4 ampères qui a sauté (première fois depuis l’installation 2004).
Après l’avoir changé par un 2 A (ayant pour autre chose), la chaudière est repartie en mode sanitaire / chauffage et a réchauffé le ballon d’eau chaude. Mais cette nuit, le fusible a ressauté.
J’ai ce matin de nouveau changé le fusible (dernier) par un de 2 A par contre cette fois-ci, il sauté à la mise en route de la chaudière en position eau chaude sanitaire seulement.
Auriez-vous une idée pour cibler la cause de ce court-circuit par rapport à vos expériences ?
Par avance merci de votre retour.
Thierry
J’ai une chaudière Chappée référence NXR1
Celle-ci est gérée par un régulateur Ecocontrol EC2.O1J.
Il y a sur le circuit imprimé un fusible retardé de 4 ampères qui a sauté (première fois depuis l’installation 2004).
Après l’avoir changé par un 2 A (ayant pour autre chose), la chaudière est repartie en mode sanitaire / chauffage et a réchauffé le ballon d’eau chaude. Mais cette nuit, le fusible a ressauté.
J’ai ce matin de nouveau changé le fusible (dernier) par un de 2 A par contre cette fois-ci, il sauté à la mise en route de la chaudière en position eau chaude sanitaire seulement.
Auriez-vous une idée pour cibler la cause de ce court-circuit par rapport à vos expériences ?
Par avance merci de votre retour.
Thierry
19 octobre 2022 à 10:30
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Panne régulateur chauffage chaudière Chappée référence NXR1
Bonjour.
Pour commencer il faut impérativement remplacer ce fusible à l'identique (4 ampères retardé).
Ensuite il faut débrancher tous les équipements qui fonctionnent en 230 volts : brûleur, circulateurs, moteur de vanne mélangeuse, pompe de bouclage... puis remettre un fusible neuf.
Si il ne se passe rien rebrancher un à un les équipements, dans l'ordre ci-dessus, en attendant bien entre chaque éléments.
Vous pouvez faire cette même recherche de panne, hors tension, en utilisant un multimètre.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
Pour commencer il faut impérativement remplacer ce fusible à l'identique (4 ampères retardé).
Ensuite il faut débrancher tous les équipements qui fonctionnent en 230 volts : brûleur, circulateurs, moteur de vanne mélangeuse, pompe de bouclage... puis remettre un fusible neuf.
Si il ne se passe rien rebrancher un à un les équipements, dans l'ordre ci-dessus, en attendant bien entre chaque éléments.
Vous pouvez faire cette même recherche de panne, hors tension, en utilisant un multimètre.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
19 octobre 2022 à 11:59
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Panne régulateur chauffage chaudière Chappée référence NXR1
Bonjour,
Encore merci à VETC et à l’équipe pour la réponse rapide.
Mon problème a été réglé suite à vos conseils. La panne a été trouvée et celle-ci était due à la pompe de circulation de chauffage qui lors de son démarrage faisait sauter le fusible.
Celui-ci a été remplacé conformément aux besoins par un 4 amp retardé.
Encore merci pour votre réactivité.
Cordialement.
Thierry
Encore merci à VETC et à l’équipe pour la réponse rapide.
Mon problème a été réglé suite à vos conseils. La panne a été trouvée et celle-ci était due à la pompe de circulation de chauffage qui lors de son démarrage faisait sauter le fusible.
Celui-ci a été remplacé conformément aux besoins par un 4 amp retardé.
Encore merci pour votre réactivité.
Cordialement.
Thierry
19 octobre 2022 à 18:51