Panne régulateur chauffage chaudière Chappée référence NXR1
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
22464
Questions Forum Chauffage : Panne régulateur chauffage chaudière Chappée référence NXR1
Bonjour.
J’ai une chaudière Chappée référence NXR1
Celle-ci est gérée par un régulateur Ecocontrol EC2.O1J.
Il y a sur le circuit imprimé un fusible retardé de 4 ampères qui a sauté (première fois depuis l’installation 2004).
Après l’avoir changé par un 2 A (ayant pour autre chose), la chaudière est repartie en mode sanitaire / chauffage et a réchauffé le ballon d’eau chaude. Mais cette nuit, le fusible a ressauté.
J’ai ce matin de nouveau changé le fusible (dernier) par un de 2 A par contre cette fois-ci, il sauté à la mise en route de la chaudière en position eau chaude sanitaire seulement.
Auriez-vous une idée pour cibler la cause de ce court-circuit par rapport à vos expériences ?
Par avance merci de votre retour.
Thierry
J’ai une chaudière Chappée référence NXR1
Celle-ci est gérée par un régulateur Ecocontrol EC2.O1J.
Il y a sur le circuit imprimé un fusible retardé de 4 ampères qui a sauté (première fois depuis l’installation 2004).
Après l’avoir changé par un 2 A (ayant pour autre chose), la chaudière est repartie en mode sanitaire / chauffage et a réchauffé le ballon d’eau chaude. Mais cette nuit, le fusible a ressauté.
J’ai ce matin de nouveau changé le fusible (dernier) par un de 2 A par contre cette fois-ci, il sauté à la mise en route de la chaudière en position eau chaude sanitaire seulement.
Auriez-vous une idée pour cibler la cause de ce court-circuit par rapport à vos expériences ?
Par avance merci de votre retour.
Thierry
19 octobre 2022 à 10:30
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Panne régulateur chauffage chaudière Chappée référence NXR1
Bonjour.
Pour commencer il faut impérativement remplacer ce fusible à l'identique (4 ampères retardé).
Ensuite il faut débrancher tous les équipements qui fonctionnent en 230 volts : brûleur, circulateurs, moteur de vanne mélangeuse, pompe de bouclage... puis remettre un fusible neuf.
Si il ne se passe rien rebrancher un à un les équipements, dans l'ordre ci-dessus, en attendant bien entre chaque éléments.
Vous pouvez faire cette même recherche de panne, hors tension, en utilisant un multimètre.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
Pour commencer il faut impérativement remplacer ce fusible à l'identique (4 ampères retardé).
Ensuite il faut débrancher tous les équipements qui fonctionnent en 230 volts : brûleur, circulateurs, moteur de vanne mélangeuse, pompe de bouclage... puis remettre un fusible neuf.
Si il ne se passe rien rebrancher un à un les équipements, dans l'ordre ci-dessus, en attendant bien entre chaque éléments.
Vous pouvez faire cette même recherche de panne, hors tension, en utilisant un multimètre.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
19 octobre 2022 à 11:59
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Panne régulateur chauffage chaudière Chappée référence NXR1
Bonjour,
Encore merci à VETC et à l’équipe pour la réponse rapide.
Mon problème a été réglé suite à vos conseils. La panne a été trouvée et celle-ci était due à la pompe de circulation de chauffage qui lors de son démarrage faisait sauter le fusible.
Celui-ci a été remplacé conformément aux besoins par un 4 amp retardé.
Encore merci pour votre réactivité.
Cordialement.
Thierry
Encore merci à VETC et à l’équipe pour la réponse rapide.
Mon problème a été réglé suite à vos conseils. La panne a été trouvée et celle-ci était due à la pompe de circulation de chauffage qui lors de son démarrage faisait sauter le fusible.
Celui-ci a été remplacé conformément aux besoins par un 4 amp retardé.
Encore merci pour votre réactivité.
Cordialement.
Thierry
19 octobre 2022 à 18:51
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 2. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 3. Recherche référence joints chaudière Chappée NXR1 fioul
- N°21826 : Bonjour, ravi de vous avoir trouvé et de vous rejoindre ici. Je cherche la référence des 2 joints placés à l'arrière de la chaudière, entre le corps de chauffe et le retour d'eau, de part et d'autre du répartiteur...
- 4. Panne avec chaudière fioul Chappée nxr1
- N°8979 : Bonjour, Ma chaudière fioul de marque Chappée nxr1 est en panne (entretien ok), elle date de 1994. Mais il semblerait que ce soit dû aux électrodes du brûleur (usées) et je ne trouve pas l'écartement exact dans mes papiers...
- 5. Chaudière Chappée Duo 3.33FF panne code E164
- N°8114 : Bonjour. J'ai une chaudière de marque Chappée gaz Luna duo 3.33FF mise en service en mars 2006. La 1ère année, pompe changée, la 2ème année vanne 3 voies et sonde de température changées. A chaque fois s'affiche le...
- 6. Notice chaudière Chappée NXR1
- N°1950 : Bonjour, je viens d' acheter une maison avec une chaudière Chappée NXR1 : je recherche la notice. Dans l' attente de vous lire. Sincère salutations
- 7. Panne radiateur électrique LVI fluide caloporteur
- N°4713 : Bonjour. LVI CE609 Vik radiateur électrique à fluide caloporteur, 900 Watts. Mon radiateur ne chauffe plus du tout, la led verte indiquant qu'il est censé chauffer, s'allume 2 secondes puis s’éteint 2 sec et ainsi de...
- 8. Panne erreur E128 chaudière Clima Chappée Power 65 HTE
- N°21849 : Bonsoir. En novembre et décembre, j'ai eu souvent la panne E 133 "absence gaz". Au début tous les 5 jours, puis tous les 3 jours, puis chaque jour, puis plusieurs fois par jour et à chaque fois en appuyant sur Reset la...
- 9. Panne ventilateur chaudière Chappée Sempra HTE24
- N°20467 : Bonjour. Ma chaudière Chappée Sempra HTE24 est en panne, le ventilateur du brûleur tourne en permanence et les accélérateurs chacun leur tour (eau chaude et eau de chauffage). Avec aucune consigne sur les thermostats d'eau...
- 10. Panne de brûleur chaudière Chappée
- N°16793 : Bonjour. Ma chaudière Chappée ne redémarre pas car l'électrode se met en court-circuit. Il y a du fioul sur le support de l'électrode et cela fait un court-circuit et il me suffit de le nettoyer pour que cela redémarre....
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite