Bonjour,
Encore merci à VETC et à l’équipe pour la réponse rapide.
Mon problème a été réglé suite à vos conseils. La panne a été trouvée et celle-ci était due à la pompe de circulation de chauffage qui lors de son démarrage faisait sauter le fusible.
Celui-ci a été remplacé conformément aux besoins par un 4 amp retardé.
Encore merci pour votre réactivité.
Cordialement.
Thierry
19 octobre 2022 à 18:51
forum consulter ce sujet Panne régulateur chauffage chaudière Chappée référence NXR1

Bonjour.

J’ai une chaudière Chappée référence NXR1
Celle-ci est gérée par un régulateur Ecocontrol EC2.O1J.

Il y a sur le circuit imprimé un fusible retardé de 4 ampères qui a sauté (première fois depuis l’installation 2004).
Après l’avoir changé par un 2 A (ayant pour autre chose), la chaudière est repartie en mode sanitaire / chauffage et a réchauffé le ballon d’eau chaude. Mais cette nuit, le fusible a ressauté.
J’ai ce matin de nouveau changé le fusible (dernier) par un de 2 A par contre cette fois-ci, il sauté à la mise en route de la chaudière en position eau chaude sanitaire seulement.
Auriez-vous une idée pour cibler la cause de ce court-circuit par rapport à vos expériences ?

Par avance merci de votre retour.
Thierry
19 octobre 2022 à 10:30
forum consulter ce sujet Panne régulateur chauffage chaudière Chappée référence NXR1