Radiateur électrique Acova Mohair 2000W HS
Actuellement
24 643
questions dans le
forum chauffage
17666
Question dépannage chauffage électrique : Radiateur électrique Acova Mohair 2000W HS
Bonjour à tous,
Tout d'abord, bonne année 2016 !
Mon appartement est équipé depuis 3 ans de plusieurs radiateurs électriques Acova Mohair de 750 à 2000W (version galbée).
Hier, avec la baisse des températures, je me suis rendu compte que mon radiateur de 2000W semblait HS : l'écran du thermostat est éteint et impossible de le rallumer. Inutile de préciser que le chauffage ne chauffe plus.
Mon premier réflexe a été de vérifier que le 230V arrivait bien au radiateur ce que j'ai fait à l'aide d'un multimètre.
Pas de problème de ce côté là.
Le problème vient peut-être du thermostat en lui-même ou d'un composant de celui-ci ?
J'ai pensé à la résistance mais en toute logique, si la résistance était HS, il n'y aurait pas de raison que le thermostat soit éteint.
Je ne suis pas allé plus loin car je ne suis pas du tout un expert en électronique.
En revanche, avec vos bons conseils, je suis certain que nous arriverons à identifier la panne et, je l’espère à la réparer.
Merci pour votre aide !
Tout d'abord, bonne année 2016 !
Mon appartement est équipé depuis 3 ans de plusieurs radiateurs électriques Acova Mohair de 750 à 2000W (version galbée).
Hier, avec la baisse des températures, je me suis rendu compte que mon radiateur de 2000W semblait HS : l'écran du thermostat est éteint et impossible de le rallumer. Inutile de préciser que le chauffage ne chauffe plus.
Mon premier réflexe a été de vérifier que le 230V arrivait bien au radiateur ce que j'ai fait à l'aide d'un multimètre.
Pas de problème de ce côté là.
Le problème vient peut-être du thermostat en lui-même ou d'un composant de celui-ci ?
J'ai pensé à la résistance mais en toute logique, si la résistance était HS, il n'y aurait pas de raison que le thermostat soit éteint.
Je ne suis pas allé plus loin car je ne suis pas du tout un expert en électronique.
En revanche, avec vos bons conseils, je suis certain que nous arriverons à identifier la panne et, je l’espère à la réparer.
Merci pour votre aide !
13 janvier 2016 à 10:44
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Radiateur électrique Acova Mohair 2000W HS
Bonjour à toutes et à tous.
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
Cordialement.
L’équipe de BricoVidéo.
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
Cordialement.
L’équipe de BricoVidéo.
13 janvier 2016 à 10:59
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Radiateur électrique Acova Mohair 2000W HS
Bonjour grazaman.
Vous êtes un utilisateur fidèle du forum. On vous souhaite le meilleur, et sans fuites dues au téflon. D'ailleurs, comment vont vos raccordements avec ce produit ? On préfère la filasse et la pâte, très faciles à mettre en œuvre ; des vidéos sont sur le net.
Pour le radiateur électrique :
1. si le 230 V arrive sur le bornier
2. si le raccordement du module sur le bornier est bon
3. si rien ne s'allume
On peut penser que la carte est défectueuse et nécessite son changement, mais nous n'avons aucune certitude.
La résistance n'est pas en cause si la carte ne s'allume pas. Vous pouvez effectuer quelques observations visuelles des soudures, mais à vrai dire, on ne pense pas que l'origine de la panne soit de ce côté.
Si vous êtes bricoleur, vous empruntez une carte sur un radiateur qui fonctionne et le montez à la place du défectueux afin de confirmer une panne de la carte.
Sinon, le site de la marque propose en VPC un kit boîtier de commande HCO V2 blanc horizontal, s'il s'agit bien de celui là.
De même, le site propose une assistance avec demande écrite.
Cordialement.
Vous êtes un utilisateur fidèle du forum. On vous souhaite le meilleur, et sans fuites dues au téflon. D'ailleurs, comment vont vos raccordements avec ce produit ? On préfère la filasse et la pâte, très faciles à mettre en œuvre ; des vidéos sont sur le net.
Pour le radiateur électrique :
1. si le 230 V arrive sur le bornier
2. si le raccordement du module sur le bornier est bon
3. si rien ne s'allume
On peut penser que la carte est défectueuse et nécessite son changement, mais nous n'avons aucune certitude.
La résistance n'est pas en cause si la carte ne s'allume pas. Vous pouvez effectuer quelques observations visuelles des soudures, mais à vrai dire, on ne pense pas que l'origine de la panne soit de ce côté.
Si vous êtes bricoleur, vous empruntez une carte sur un radiateur qui fonctionne et le montez à la place du défectueux afin de confirmer une panne de la carte.
Sinon, le site de la marque propose en VPC un kit boîtier de commande HCO V2 blanc horizontal, s'il s'agit bien de celui là.
De même, le site propose une assistance avec demande écrite.
Cordialement.
13 janvier 2016 à 14:06
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Radiateur électrique Acova Mohair 2000W HS
Problème résolu.
Une résistance de la carte était HS
Coû de la réparation : 1€ !
Merci pour vos retours.
Une résistance de la carte était HS

Coû de la réparation : 1€ !

Merci pour vos retours.
15 janvier 2016 à 16:50
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Radiateur électrique Acova Mohair 2000W HS
Merci pour le retour.
Grillée serait embêtant, la panne pouvant se reproduire.
Cordialement.
Citation :Oui mais : cassée, dessoudée, grillée ?
Une résistance de la carte était HS
Grillée serait embêtant, la panne pouvant se reproduire.
Cordialement.
15 janvier 2016 à 17:21
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Radiateur électrique Acova Mohair 2000W HS
Bonjour.
La résistance était HS, résistance infinie à ses bornes.
Changée par des groupes de résistance remontées en // et en série
Du coup, si la panne se reproduit, quel peut être le composant générant cette panne ?
Merci.
La résistance était HS, résistance infinie à ses bornes.
Changée par des groupes de résistance remontées en // et en série
Du coup, si la panne se reproduit, quel peut être le composant générant cette panne ?
Merci.
18 janvier 2016 à 09:41
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Radiateur électrique Acova Mohair 2000W HS
Bien reçu. Aucune idée concernant la rupture de la résistance. Si elle a "cramé", des traces de noir devraient se voir. Où est-elle placée dans le circuit ? Sans schéma ni visuel, on ne peut savoir.
Elle est peut-être quelque part dans le circuit d'alimentation.
Peut-être était-elle mal soudée (faire la mesure sur l'établi, une soudure sèche est toujours possible).
Pour avoir une bonne valeur d'un élément passif., on dessoude une borne, sinon on mesure la résistance équivalente au circuit parallèle.
Sinon, vous avez fait une économie substantielle.
Cordialement..
Elle est peut-être quelque part dans le circuit d'alimentation.
Peut-être était-elle mal soudée (faire la mesure sur l'établi, une soudure sèche est toujours possible).
Pour avoir une bonne valeur d'un élément passif., on dessoude une borne, sinon on mesure la résistance équivalente au circuit parallèle.
Sinon, vous avez fait une économie substantielle.
Cordialement..