Panne chaudière Acleis NGLM23 voyant demande chauffage clignotant
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
19221
Question dépannage chaudière : Panne chaudière Acleis NGLM23 voyant demande chauffage clignotant
Bonjour à tous.
Merci de votre accueil sur le forum et de l'aide que vous pourrez m'apporter.
Je vais faire court pour ne pas noyer les infos, mais demandez si vous avez besoin.
Ma chaudière Acleis NGLM23 QH s'allume, mais s'arrête après une minute et le voyant de demande chauffage clignote rapidement.
Le thermo-manomètre montre une pression de 0,5 bar.
J'ai nettoyé le brûleur et vais ramoner le conduit.
Les professionnels ayant fait un devis proposent de changer la chaudière, qui n'a "que" 12 ans.
Je dis "que" car elle ne sert que la moitié de l'année pour le chauffage (nous sommes dans le Var), l'eau chaude étant assurée par un cumulus.
Est-ce simplement le manque de pression qui cause l'arrêt ?
Je vois partout les problèmes de sonde Spott, est-ce que cela pourrait venir de là ?
Merci de votre aide.
Mika
Merci de votre accueil sur le forum et de l'aide que vous pourrez m'apporter.
Je vais faire court pour ne pas noyer les infos, mais demandez si vous avez besoin.
Ma chaudière Acleis NGLM23 QH s'allume, mais s'arrête après une minute et le voyant de demande chauffage clignote rapidement.
Le thermo-manomètre montre une pression de 0,5 bar.
J'ai nettoyé le brûleur et vais ramoner le conduit.
Les professionnels ayant fait un devis proposent de changer la chaudière, qui n'a "que" 12 ans.
Je dis "que" car elle ne sert que la moitié de l'année pour le chauffage (nous sommes dans le Var), l'eau chaude étant assurée par un cumulus.
Est-ce simplement le manque de pression qui cause l'arrêt ?
Je vois partout les problèmes de sonde Spott, est-ce que cela pourrait venir de là ?
Merci de votre aide.
Mika
14 janvier 2018 à 15:44
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Panne chaudière Acleis NGLM23 voyant demande chauffage clignotant
Bonjour,
Pour mieux vous venir en aide, pouvez-vous commencer par remettre de l'eau dans votre circuit de chauffage : pression à régler à 1.5 bars.
Dans l'attente de votre retour d'infos,
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous venir en aide, pouvez-vous commencer par remettre de l'eau dans votre circuit de chauffage : pression à régler à 1.5 bars.
Dans l'attente de votre retour d'infos,
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
14 janvier 2018 à 17:00
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Panne chaudière Acleis NGLM23 voyant demande chauffage clignotant
Merci Mario,
J'essaie et je reviens vers vous.
J'ai juste à ouvrir doucement l'arrivée d'eau ? Pas de purge ou autre chose à considérer ?
Merci.
Mika
J'essaie et je reviens vers vous.
J'ai juste à ouvrir doucement l'arrivée d'eau ? Pas de purge ou autre chose à considérer ?
Merci.
Mika
14 janvier 2018 à 22:00
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Panne chaudière Acleis NGLM23 voyant demande chauffage clignotant
Bon, cela ne marchait toujours pas, mais un des artisans que j'avais appelé est venu.
C'est la sonde S.P.O.T.T qui est défectueuse ! Il va la changer et en même temps me faire un contrat de maintenance, que je n'ai plus.
Je vous remercie de votre aide, en tout cas.
A très bientôt !
Mika
C'est la sonde S.P.O.T.T qui est défectueuse ! Il va la changer et en même temps me faire un contrat de maintenance, que je n'ai plus.
Je vous remercie de votre aide, en tout cas.
A très bientôt !
Mika
15 janvier 2018 à 22:13
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème d'eau chaude chaudière Elm Leblanc Acléis NGLM2 3-2H
- N°15429 : Bonjour. Je suis depuis presque 1 mois locataire d'un logement avec chauffage et eau chaude au Gaz naturel. C'est mon premier logement au Gaz donc je ne m'y connais pas du tout. Depuis le 1er jour d'occupation j'ai un problème...
- 2. Panne Acova FASSANE Premium THXD 1250 W voyant orange clignotant
- N°15364 : C'est une question avec la réponse, si cela peut servir à d'autres. J'ai eu une panne sur ce radiateur Acova qui se traduisait de la façon suivante : l'appareil chauffe normalement (voyant rouge allumé) puis quand il...
- 3. Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
- N°5175 : J'ai une chaudière Franco-Belge IDRA 3224 ballon au Gaz, elle a 4 ans. Depuis 5 jours elle met en panne régulièrement (voyant rouge) et redémarre après mise sur arrêt... attente 10 sec... démarrage. Hier, elle l'a fait...
- 4. Panne radiateur électrique LVI fluide caloporteur
- N°4713 : Bonjour. LVI CE609 Vik radiateur électrique à fluide caloporteur, 900 Watts. Mon radiateur ne chauffe plus du tout, la led verte indiquant qu'il est censé chauffer, s'allume 2 secondes puis s’éteint 2 sec et ainsi de...
- 5. Radiateur Acova 230v-1250w et voyant clignote rouge
- N°11017 : Bonjour. J'ai un radiateur de marque Acova 220volts de 1250W, référence TAQ-125-086-1. Ce radiateur ne chauffe plus et le voyant rouge clignote. D'après la notice d'utilisation, ce voyant simule une anomalie du radiateur et...
- 6. Panne E02 ou E03 poêle à pétrole Tectro
- N°18630 : Bonjour. J’ai un poêle à pétrole électronique TECTRO 1330C (QLIMA) acheté en décembre 2014 (bien sûr garantie de 2 ans juste dépassée) qui affiche soit E02 soit E03. Je l’ai entièrement démonté, nettoyé,...
- 7. Chaudière Acleis voyant chauffage clignote lentement
- N°21690 : Bonjour à tous. Depuis quelques temps, j'ai uniquement lorsque je prends ma douche ma chaudière Elm Leblanc Acleis GLM 2 3-1h se met en sécurité au bout d'une à deux minutes d'eau chaude. Le voyant chauffage clignote alors...
- 8. Panne aléatoire ECS chaudière Frisquet Gazliner 23KW
- N°18442 : Bonjour. J'ai une chaudière Frisquet Gazliner 23KW ventouse de 2002 qui est utilisée en eau chaude sanitaire et chauffage. Mon souci, c’est qu’elle s'arrête de façon aléatoire uniquement quand j’ai une forte demande...
- 9. Arrêt sécurité chaudière gaz Viessmann Rexola Biferal
- N°6677 : Bonjour, depuis plusieurs mois, notre chaudière gaz (Rexola Biferal de Viessmann) se met de temps en temps en arrêt de sécurité. Quand on s'en aperçoit, on relance la chaudière... et elle repart comme si de rien n'était,...
- 10. Chaudière Chaffoteaux et Maury en surchauffe
- N°15789 : Bonsoir, Ma chaudière Chaffoteaux et Maury se met en surchauffe. Elle marche bien : chauffage et sanitaire. Puis se met en surchauffe. On l'arrête, on la laisse au repos quelques minutes. On relance la chaudière et elle...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite