Bonjour à tous,
Problème résolu.
C'était le flexible d'arrivée primaire, complètement bouché par des boues.
(+ Ou - solide).
Merci.
Problème résolu.
C'était le flexible d'arrivée primaire, complètement bouché par des boues.
(+ Ou - solide).
Merci.
21 janvier 2018 à 18:57

Bonjour,
Merci de votre réponse.
Je vous explique ce que j'ai fait.
- Vidange complète du système.
- Nettoyage du ballon.
- Vérification de la tuyauterie (en essai sous pression d'eau et en pression d'air).
- Démontage circulateur sanitaire (vérification de la roue à aubes).
- Démontage circulateur chauffage (inversion des circulateurs, tout est OK).
- Démontage vannes trois voies ( OK).
- Vérification aquasta sanitaire (OK, car déclenchement par un clic à température).
- Nettoyage sondes température ballon.
- Changement anode.
- Remplacement sonde ionisation.
- Remplacement électrode d'allumage.
Et pour finir remplacement du groupe de sécurité.
Final : toujours pas d'eau chaude.
Par contre mon chauffage fonctionne bien, à partir du moment où le réglage température d'eau est sur 20 degrés.
Par avance merci pour votre avis.
Je ne sais plus où chercher !
Bien à vous.
Merci de votre réponse.
Je vous explique ce que j'ai fait.
- Vidange complète du système.
- Nettoyage du ballon.
- Vérification de la tuyauterie (en essai sous pression d'eau et en pression d'air).
- Démontage circulateur sanitaire (vérification de la roue à aubes).
- Démontage circulateur chauffage (inversion des circulateurs, tout est OK).
- Démontage vannes trois voies ( OK).
- Vérification aquasta sanitaire (OK, car déclenchement par un clic à température).
- Nettoyage sondes température ballon.
- Changement anode.
- Remplacement sonde ionisation.
- Remplacement électrode d'allumage.
Et pour finir remplacement du groupe de sécurité.
Final : toujours pas d'eau chaude.
Par contre mon chauffage fonctionne bien, à partir du moment où le réglage température d'eau est sur 20 degrés.
Par avance merci pour votre avis.
Je ne sais plus où chercher !
Bien à vous.
17 janvier 2018 à 21:19

Bonjour Mario,
Merci pour vos bons vœux, je vous envoie les miens par retour.
Ceci dit, effectivement j'ai contrôlé le circulateur sanitaire, il tourne normalement.
Cordialement.
Philippe.
Merci pour vos bons vœux, je vous envoie les miens par retour.
Ceci dit, effectivement j'ai contrôlé le circulateur sanitaire, il tourne normalement.
Cordialement.
Philippe.
15 janvier 2018 à 19:49

Bonjour à tous,
Voilà mon problème.
Chaudière Franco Belge Sunagaz GXE 3027 installée depuis 2003.
Aujourd'hui plus de production d'eau chaude.
Quand la chaudière est en demande chauffage ça fonctionne mais dès qu'il y a demande sanitaire le chauffage se coupe (normal priorité sanitaire).
La chaudière commence à chauffer environ 5mn, le circulateur sanitaire est bouillant mais pas d'eau chaude.
Il faut que je baisse l'aquastat sanitaire à environ 20°c pour que le chauffage redémarre.
Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
Par avance merci.
Voilà mon problème.
Chaudière Franco Belge Sunagaz GXE 3027 installée depuis 2003.
Aujourd'hui plus de production d'eau chaude.
Quand la chaudière est en demande chauffage ça fonctionne mais dès qu'il y a demande sanitaire le chauffage se coupe (normal priorité sanitaire).
La chaudière commence à chauffer environ 5mn, le circulateur sanitaire est bouillant mais pas d'eau chaude.
Il faut que je baisse l'aquastat sanitaire à environ 20°c pour que le chauffage redémarre.
Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
Par avance merci.
14 janvier 2018 à 16:02

Bonsoir.
Tout est propre, rien dans la tuyauterie.
Je ne comprends plus rien.
J'ai fait passer un chauffagiste, il ne trouve pas non plus !!!!!!!
Tout est propre, rien dans la tuyauterie.
Je ne comprends plus rien.
J'ai fait passer un chauffagiste, il ne trouve pas non plus !!!!!!!
02 mars 2017 à 19:25

Bonjour,
Après vérification du clapet anti retour, tout est OK.
Je crois que ce weekend je démonte toute la tuyauterie de la chaudière.
Après vérification du clapet anti retour, tout est OK.
Je crois que ce weekend je démonte toute la tuyauterie de la chaudière.
22 février 2017 à 18:18

Bonsoir,
Je regarde pour le condensateur demain.
La référence chaudière est : Sunagaz 3027 BVI (ventouse) type c12 et c32.
Réf : 952 27 01 Z. Par avance merci.
Je regarde pour le condensateur demain.
La référence chaudière est : Sunagaz 3027 BVI (ventouse) type c12 et c32.
Réf : 952 27 01 Z. Par avance merci.
20 février 2017 à 21:44

Bonsoir Lenoir,
Vérification de l'axe circulateur, tout fonctionne bien et pour la vanne qui n'est pas motorisée cela tourne bien aussi.
Avec le recul est-ce que la sonde ballon ne serait pas en court-circuit ???.
Vérification de l'axe circulateur, tout fonctionne bien et pour la vanne qui n'est pas motorisée cela tourne bien aussi.
Avec le recul est-ce que la sonde ballon ne serait pas en court-circuit ???.
20 février 2017 à 18:44

Merci lenoir,
Après vérification, pas de blocage sur vanne 3 voies.
Une autre solution peut-être ??
Après vérification, pas de blocage sur vanne 3 voies.
Une autre solution peut-être ??
19 février 2017 à 13:51

Bonjour à tous,
Voilà mon problème.
Chaudière Franco Belge Sunagaz GXE 3027 installée depuis 2003.
Aujourd'hui plus de production d'eau chaude.
Quand la chaudière est en demande chauffage ça fonctionne mais dès qu'il y a demande sanitaire le chauffage se coupe (normal priorité sanitaire).
La chaudière commence à chauffer environ 5mn, le circulateur sanitaire est bouillant mais pas d'eau chaude.
Il faut que je baisse l'aquastat sanitaire à environ 20°c pour que le chauffage redémarre.
Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
Par avance merci.
Voilà mon problème.
Chaudière Franco Belge Sunagaz GXE 3027 installée depuis 2003.
Aujourd'hui plus de production d'eau chaude.
Quand la chaudière est en demande chauffage ça fonctionne mais dès qu'il y a demande sanitaire le chauffage se coupe (normal priorité sanitaire).
La chaudière commence à chauffer environ 5mn, le circulateur sanitaire est bouillant mais pas d'eau chaude.
Il faut que je baisse l'aquastat sanitaire à environ 20°c pour que le chauffage redémarre.
Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
Par avance merci.
18 février 2017 à 18:37