Panne pompe à chaleur Zaegel Held
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
23545
Question Forum Chauffage : Panne pompe à chaleur Zaegel Held
Bonjour à tous,
Je lance une bouteille à la mer : j'ai une pompe à chaleur Zaegel Held qui a 12 ans. Elle me met successivement comp démarrage délai, puis bas débit, puis se met en alarme pressostat haute pression. Mon chauffagiste n'arrive pas à trouver la panne : on a nettoyé le circuit de chauffage, radiateur et pompe, on a changé la carte électronique de l'unité extérieure.
Quelqu'un aurait-il rencontré ce problème ?
Je suis vraiment embêtée, je n'ai pas les moyens de la remplacer. Merci de votre aide
Je lance une bouteille à la mer : j'ai une pompe à chaleur Zaegel Held qui a 12 ans. Elle me met successivement comp démarrage délai, puis bas débit, puis se met en alarme pressostat haute pression. Mon chauffagiste n'arrive pas à trouver la panne : on a nettoyé le circuit de chauffage, radiateur et pompe, on a changé la carte électronique de l'unité extérieure.
Quelqu'un aurait-il rencontré ce problème ?
Je suis vraiment embêtée, je n'ai pas les moyens de la remplacer. Merci de votre aide

23 novembre 2023 à 07:16
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage
Panne pompe à chaleur Zaegel Held
Bonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre PAC ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre PAC est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
Si votre message "comp démarrage" correspond à un compteur horaire de démarrage : il faut vérifier que ce compteur n'est pas bloquer (ex : 9999) ce dernier, comme le compteur horaire de fonctionnement, devrait être relevé et lis à zéro tous les ans lors de l'entretien de la PAC.
Le message "bas débit" correspond à un débit trop faible dans l'échangeur à plaques côté eau de chauffage : comment était l'eau de votre installation de chauffage ? Votre PAC est-elle équipée d'un filtre cyclonique magnétique sur son retour d'installation ?
Le message "alarme pressostat haute pression" indique une surpression dans le circuit frigorifique de votre PAC : cette surpression peut avoir pour origine un échangeur colmaté, un circulateur défectueux ou un débit trop faible dans votre circuit de chauffage.
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre PAC ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre PAC est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
Si votre message "comp démarrage" correspond à un compteur horaire de démarrage : il faut vérifier que ce compteur n'est pas bloquer (ex : 9999) ce dernier, comme le compteur horaire de fonctionnement, devrait être relevé et lis à zéro tous les ans lors de l'entretien de la PAC.
Le message "bas débit" correspond à un débit trop faible dans l'échangeur à plaques côté eau de chauffage : comment était l'eau de votre installation de chauffage ? Votre PAC est-elle équipée d'un filtre cyclonique magnétique sur son retour d'installation ?
Le message "alarme pressostat haute pression" indique une surpression dans le circuit frigorifique de votre PAC : cette surpression peut avoir pour origine un échangeur colmaté, un circulateur défectueux ou un débit trop faible dans votre circuit de chauffage.
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 novembre 2023 à 19:05
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème pompe à chaleur Nexa
- N°10999 : Bonjour. Depuis 4 ans je suis constamment en panne avec ma pompe à chaleur Nexa, ce mois-ci c'est l'évaporateur qui est HS, c'est la panne de trop, j'ai décidé de la faire expertiser par mon assurance juridique afin d'en...
- 2. Chaudière Zaegel Held BCI 265/365 chauffe l'eau mais pas radiateurs
- N°20516 : Bonjour. Ma mère s'est absentée de sa maison pendant 6 mois. Au retour, on a de l'eau chaude mais pas du chauffage. C'est une chaudière Zaegel Held BCI 265/365. J'ai purgé les radiateurs. La pression de la chaudière fioul...
- 3. Avis pompe à chaleur Zaegel-held
- N°2917 : Quelqu'un a-t-il déjà une pompe à chaleur Zaegel-held, et en est-il content ? Puissance de chauffe, bruit ? J'ai une grande maison (250m²), actuellement chauffée au fioul par radiateurs en fonte, et très peu isolée à ce...
- 4. Panne pompe à chaleur de relève
- N°19762 : Bonjour, J'ai une pompe à chaleur Winverter air PAC en relève avec une chaudière à gaz. Quand la température descend en dessous d'un seuil de température la chaudière à gaz prend le relais de la pompe à chaleur. Or la...
- 5. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
- N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
- 6. Réparateur pompe à chaleur
- N°6034 : Bonjour, Je recherche, urgent, un réparateur pour une PAC EMMETI EH 15. Installée il y a environ une année, par une défunte société, je ne trouve pas un Technicien compétent. Elle est en panne depuis 2 mois (elle se met...
- 7. Problème brûleur Entone B10FU chaudière Zaegel Held BCI 265
- N°21035 : Bonjour, Je viens vers vous pour une aide si possible. En faisant l'entretien annuel de ma chaudière Zaegel Held BCI 265 ramonage du conduit, nettoyage corps de chauffe, brûleur, pré filtre fioul, filtre de pompe, ligne...
- 8. Avis pompe à chaleur Mitsubishi
- N°3795 : Bonjour, que pensez du matériel de marque Mitsubishi pour une PAC air/eau ? Merci de vos avis.
- 9. Pompe à chaleur problème de chauffe
- N°1019 : Bonjour, je suis possesseur d'une pompe à chaleur Soltherm (ERIX 101) depuis 1999, avec plancher chauffant au RDC et radiateurs à l'étage. j'ai remarqué, à la mise en service cet hiver, que certaines boucles du plancher sont...
- 10. Corps de chauffe chaudière Zaegel Held trop en production
- N°23307 : Bonjour. Je rencontré un problème avec ma chaudière fioul et espère trouver une solution grâce à vos connaissances J'ai acheté une maison équipée d'une chaudière Zaegel Held type vega 2 hr 24. La chaudière fait...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite