Panne ECS en position été chaudière Saunier Duval SD 223C
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
17125
Question forum dépannage chaudières : Panne ECS en position été chaudière Saunier Duval SD 223C
Bonjour !
J'ai un problème de panne ECS sur ma chaudière Saunier Duval SD 223C en position hiver.
Quand le chauffage marche (position hiver) j'ai de l'eau chaude.
Quand le thermostat coupe le chauffage : plus d'eau chaude quand je puise.
Quand je manœuvre la manette été hiver vers la gauche (position été) et en puisant de l'eau, les brûleurs s'allument et j'ai de l'eau chaude.
Je précise : résistance bonne à la manette.
Quel est le problème ?
Débit d'eau insuffisant ? Valve à eau ? Thermistance ? Problème de pression dans le vase ?
La valve a été changée en 2009 et le corps de chauffe détartré aussi en 2010.
Merci pour votre aide !
Cordialement.
Yann
J'ai un problème de panne ECS sur ma chaudière Saunier Duval SD 223C en position hiver.
Quand le chauffage marche (position hiver) j'ai de l'eau chaude.
Quand le thermostat coupe le chauffage : plus d'eau chaude quand je puise.
Quand je manœuvre la manette été hiver vers la gauche (position été) et en puisant de l'eau, les brûleurs s'allument et j'ai de l'eau chaude.
Je précise : résistance bonne à la manette.
Quel est le problème ?
Débit d'eau insuffisant ? Valve à eau ? Thermistance ? Problème de pression dans le vase ?
La valve a été changée en 2009 et le corps de chauffe détartré aussi en 2010.
Merci pour votre aide !
Cordialement.
Yann
20 février 2015 à 09:56
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage
Panne ECS en position été chaudière Saunier Duval SD 223C
Bonjour,
Le problème ne peut pas venir de la valve à eau si vous avez de l'eau chaude lorsque le chauffage fonctionne.
C'est que celle-ci fonctionne sinon vous n'auriez jamais d'eau chaude. Le débit d'eau est suffisant pour activer la valve à eau si vous avez de l'eau chaude lorsque le chauffage fonctionne. Le vase d'expansion chauffage est hors de cause également.
Je n'ai pas la doc technique de la chaudière sous les yeux, mais si il y a une thermistance sanitaire il faudrait effectivement regarder de ce côté là.
Cordialement.
Vivien Guihard Thermelite.fr
Le problème ne peut pas venir de la valve à eau si vous avez de l'eau chaude lorsque le chauffage fonctionne.
C'est que celle-ci fonctionne sinon vous n'auriez jamais d'eau chaude. Le débit d'eau est suffisant pour activer la valve à eau si vous avez de l'eau chaude lorsque le chauffage fonctionne. Le vase d'expansion chauffage est hors de cause également.
Je n'ai pas la doc technique de la chaudière sous les yeux, mais si il y a une thermistance sanitaire il faudrait effectivement regarder de ce côté là.
Cordialement.
Vivien Guihard Thermelite.fr
23 février 2015 à 13:55