Bonjour, ma chaudière Saunier Duval (themis 233 v) qui assure la production d'eau chaude et le chauffage central ne fonctionne plus en position été. Je n'ai plus d'eau chaude si je coupe le chauffage. Le technicien qui a effectué le nettoyage annuel me dit que cela est dû à la ventilation mécanique, ce dont je doute puisque tout marche en position hiver. Avez-vous une idée sur ce problème ? Merci.
Conseils 1 Dépannage
Invité

Chaudière en panne en position été
Invité

J'ai eu ce problème avec ma chaudière SINTEX 20 E. Il s'agissait des mini-interrupteurs qui sont sur la vanne hydraulique, ceux qui sont poussés par un piston lors de l'ouverture de l'eau chaude. Comment j'ai testé : j'ai mis hors tension, puis avec un multimètre en position ohmmètre, j'ai regardé la continuité, au repos il étaient tous bons, j'ai ouvert l'eau chaude, il y avait un contact qui ne se faisait pas. J'ai remis la tension et avec un fil électrique (rigide) j'ai shunté le contact défectueux. Chouette, l'eau chaude est arrivée. Je vais commander la pièce. A bientôt.
Conseils 2 Dépannage
Invité

Chaudière en panne en position été
Invité

J'ai eu le même problème sur ma chaudière Saunier Duval themis 223, j'ai remplacé la membrane de la valve d'eau et impeccable maintenant, mais il y a du boulot.
Conseils 4 Dépannage
Invité

Chaudière en panne en position été
Invité

Bonsoir,
J'ai le même problème sur ma chaudière Saunier Duval SD 223 C.
Malgré le remplacement de la valve à eau (aucun déplacement ne se faisait lors de tirage d'eau chaude) Maintenant la valve à eau s'actionne mais pas de déclenchement du corps de chauffe en ECS.
Pourtant en chauffage central tout est OK ?
Est ce que quelqu'un à les schémas électrique du couvercle microswitch connecteur au fond avant 92 Réf 05233800 ? et les autres schémas ?
Il y a-t-il une sonde en série ?
Merci de votre aide.
J'ai le même problème sur ma chaudière Saunier Duval SD 223 C.
Malgré le remplacement de la valve à eau (aucun déplacement ne se faisait lors de tirage d'eau chaude) Maintenant la valve à eau s'actionne mais pas de déclenchement du corps de chauffe en ECS.
Pourtant en chauffage central tout est OK ?
Est ce que quelqu'un à les schémas électrique du couvercle microswitch connecteur au fond avant 92 Réf 05233800 ? et les autres schémas ?
Il y a-t-il une sonde en série ?
Merci de votre aide.
10 août 2010 à 21:30