Bonjour.
Que veulent dire les codes AL FO sur ma chaudière De Dietrich 1.24FF quand elle se met en sécurité ?
Merci de votre réponse.
Que veulent dire les codes AL FO sur ma chaudière De Dietrich 1.24FF quand elle se met en sécurité ?
Merci de votre réponse.
13 février 2008 à 01:34
Réponse 1 Forum Chauffage
Invité

Panne codes AL FO sur chaudière De Dietrich 1 24FF
Invité

Bonjour,
Code panne (AL FO veut dire défaut d'évacuation des fumées), contrôler la ventouse.
Code panne (AL FO veut dire défaut d'évacuation des fumées), contrôler la ventouse.
Réponse 2 Forum Chauffage
Invité

Panne codes AL FO sur chaudière De Dietrich 1 24FF
Invité

Salut en ce 1er jour de la 9ème année du 21 ème siècle !
Contrôler s'il y a bien une prise d'air basse dans la chaufferie, si l'appareil y prend son air de combustion !
Au bout de quelques années, l'électrode d'ionisation peut perdre de sa conductibilité électrique : la frotter légèrement pour ôter une couche d'oxydation peut vous dépanner, le temps d'avoir la pièce et procéder à son remplacement !
Meilleurs vœux !
Contrôler s'il y a bien une prise d'air basse dans la chaufferie, si l'appareil y prend son air de combustion !
Au bout de quelques années, l'électrode d'ionisation peut perdre de sa conductibilité électrique : la frotter légèrement pour ôter une couche d'oxydation peut vous dépanner, le temps d'avoir la pièce et procéder à son remplacement !
Meilleurs vœux !
Réponse 3 Forum Chauffage
Invité

Panne codes AL FO sur chaudière De Dietrich 1 24FF
Invité

On parle de chaudière City 1.24 FF, en version ventouse. Pas de prise d'air dans la chaufferie pour ce type de chaudière.
Faites vérifier le pressostat de votre appareil, c'est plutôt là que ça se situe et également la vacuité de votre ventouse.
Pour information, l'électrode d'allumage, en cas de défaillance aura pour code défaut Al CA.
A+ dans le bus !
Faites vérifier le pressostat de votre appareil, c'est plutôt là que ça se situe et également la vacuité de votre ventouse.
Pour information, l'électrode d'allumage, en cas de défaillance aura pour code défaut Al CA.
A+ dans le bus !
06 mars 2009 à 00:00
Réponse 4 Forum Chauffage
Invité

Panne codes AL FO sur chaudière De Dietrich 1 24FF
Invité

Sur le pressostat arrivent 2 gaines souples transparentes, vérifier si elles ne sont pas craquées (fendues, 0).