Codes panne AL 50 et AL T5 Chaudière City 1 24 FF alarme surchauffe
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
9611
Problèmes Forums Chauffage : Codes panne AL 50 et AL T5 Chaudière City 1 24 FF alarme surchauffe
Invité

Bonjour,
J'ai une chaudière City 1 24 F. Je viens de démonter tous mes radiateurs pour enlever les dépôts à l'intérieur. Je n'ai remis en service qu'un seul radiateur. Je remplis le circuit d'eau de manière à avoir une pression de 1.5 bars, je purge l'échangeur ECS (eau chaude sanitaire), j'ouvre et je referme le bouchon du purgeur automatique. Lorsque je fais couler de l'eau chaude, la chaudière m'affiche le message AL 50 puis AL T5.
J'ai effectué une tentative de redémarrage et j'ai le même problème. Savez-vous ce que signifient ces codes panne ? Avez-vous une solution à mon problème ?
Merci.
J'ai une chaudière City 1 24 F. Je viens de démonter tous mes radiateurs pour enlever les dépôts à l'intérieur. Je n'ai remis en service qu'un seul radiateur. Je remplis le circuit d'eau de manière à avoir une pression de 1.5 bars, je purge l'échangeur ECS (eau chaude sanitaire), j'ouvre et je referme le bouchon du purgeur automatique. Lorsque je fais couler de l'eau chaude, la chaudière m'affiche le message AL 50 puis AL T5.
J'ai effectué une tentative de redémarrage et j'ai le même problème. Savez-vous ce que signifient ces codes panne ? Avez-vous une solution à mon problème ?
Merci.
08 août 2009 à 08:20
Conseil Réparation 1 Chauffage
Invité

Codes panne AL 50 et AL T5 Chaudière City 1 24 FF alarme surchauffe
Invité

Bonjour,
Le Code T5 signifie une surchauffe.
LE Code SO signifie un défaut de la sonde de température de démarrage.
Désolé, c'est tout ce que je peux dire.. j'ai la doc, le même problème mais cela ne m'avance pas beaucoup...
Bon courage, et je reste à l'écoute...
Le Code T5 signifie une surchauffe.
LE Code SO signifie un défaut de la sonde de température de démarrage.
Désolé, c'est tout ce que je peux dire.. j'ai la doc, le même problème mais cela ne m'avance pas beaucoup...
Bon courage, et je reste à l'écoute...
20 octobre 2010 à 11:35
Conseil Réparation 2 Chauffage
Invité

Codes panne AL 50 et AL T5 Chaudière City 1 24 FF alarme surchauffe
Invité

Bonsoir, deux problèmes peuvent se poser :
1/ Sonde de température et thermostat sécurité HS
ou
2/ Pompe de circulation HS, l'eau stagne ce qui engendre une montée en température du corps de chauffe chaudière.
1/ Sonde de température et thermostat sécurité HS
ou
2/ Pompe de circulation HS, l'eau stagne ce qui engendre une montée en température du corps de chauffe chaudière.
04 avril 2011 à 23:01
Conseil Réparation 3 Chauffage
Invité

Codes panne AL 50 et AL T5 Chaudière City 1 24 FF alarme surchauffe
Invité

Code T5 = souvent la pompe de circulation HS ou condensateur de démarrage qui sert à la lancer le moteur de la pompe.
Le condensateur (condo) se situe dans le boîtier noir latéral de la pompe.
Vérifier le condo en premier (- cher), enlever la vis centrale (mettez une petite bassine en dessous et attention si eau chaude), puis avec un tournevis lancer la rotation de la pompe.
Si elle sarrête, pompe HS, si elle ne sarrête pas c'est le condo (il sert à lancer la pompe).
Le condensateur (condo) se situe dans le boîtier noir latéral de la pompe.
Vérifier le condo en premier (- cher), enlever la vis centrale (mettez une petite bassine en dessous et attention si eau chaude), puis avec un tournevis lancer la rotation de la pompe.
Si elle sarrête, pompe HS, si elle ne sarrête pas c'est le condo (il sert à lancer la pompe).
29 octobre 2011 à 18:39
Conseil Réparation 4 Chauffage
Invité

Codes panne AL 50 et AL T5 Chaudière City 1 24 FF alarme surchauffe
Invité

Bonjour.
Je viens d avoir le même problème après avoir changé la pompe de circulation qui faisait un bruit étrange au redémarrage de nouveau alarme H T celle ci variait de 20 degrés a 65 degrés.
D’où changement de la sonde ballon d'eau chaude OK
Je viens d avoir le même problème après avoir changé la pompe de circulation qui faisait un bruit étrange au redémarrage de nouveau alarme H T celle ci variait de 20 degrés a 65 degrés.
D’où changement de la sonde ballon d'eau chaude OK
03 août 2020 à 17:22
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Code erreur AL C4 chaudière De Dietrich 1.24 FF
- N°18254 : Bonjour, Depuis hier ma chaudière me met le code erreur AL C4 Pouvez-vous m'éclairer sur ce code car il n'est pas référencé sur la notice ? C'est une chaudière De Dietrich city 1.24 FF à ventouse. Merci...
- 2. Chaudière De Dietrich City 1.24 FF GN pas de flamme
- N°23598 : Bonjour. Ma chaudière fonctionnait normalement et en rentrant j'ai vu qu'il n'y avait plus de chauffage. Après l'avoir relancé, je n'entendais pas les cliquetis comme d'habitude. Pas de flamme également et l'hélice ne...
- 3. Chaudière De Dietrich City 2.24 affiche code panne AL 60
- N°19579 : Bonjour, J'ai une chaudière DE DIETRICH CITY 2.24 qui était installée dans la maison que j'ai achetée cette année (Avril 2018). Lorsque je tire de l'eau chaude pendant une période conséquente (comme une douche), la...
- 4. Panne codes AL FO sur chaudière De Dietrich 1 24FF
- N°5259 : Bonjour. Que veulent dire les codes AL FO sur ma chaudière De Dietrich 1.24FF quand elle se met en sécurité ? Merci de votre réponse.
- 5. Code erreur C6 AL sur chaudière De Dietrich City 2 24 FF GN
- N°12372 : Bonjour Nous avons acheté une maison dans laquelle le chauffage et l'eau chaude sont commandés par une chaudière de marque De Dietrich modèle City 2.24 FF GN. Notre facture a explosé ! Presque 2 fois notre consommation...
- 6. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 7. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 8. Chaudière de Dietrich indique panne code ea
- N°5829 : Bonsoir. Quelqu'un pourrait-il me dire SVP, à quoi correspond le code erreur EA sur chaudière De Dietrich 2 24 ? Elle s'arrête souvent et m'affiche ce code. Elle redémarre lorsque j'appuie sur le bouton d'enclenchement. Merci.
- 9. Problème chaudière murale De Dietrich CITY 2.24 GN code CA / AL
- N°15400 : Bonsoir, Voilà deux jours que ma chaudière murale De Dietrich CITY 2.24 GN se fonctionne plus et m'affiche le code d'erreur CA / AL ... Étant à l'aube de l'hiver, et ne pouvant rester sans chauffage ni eau...
- 10. AL CA sur chaudière De Dietrich 2.24 city
- N°22833 : Bonjour. Comment peut-on savoir si la carte sécurité est HS ? Est-ce normal que le relais se colle des le démarrage ? Je précise que ventilateur tourne avec un train d'étincelles aux électrodes. Le pressostat a été...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite