Bonjour,
J'ai une chaudière City 1 24 F. Je viens de démonter tous mes radiateurs pour enlever les dépôts à l'intérieur. Je n'ai remis en service qu'un seul radiateur. Je remplis le circuit d'eau de manière à avoir une pression de 1.5 bars, je purge l'échangeur ECS (eau chaude sanitaire), j'ouvre et je referme le bouchon du purgeur automatique. Lorsque je fais couler de l'eau chaude, la chaudière m'affiche le message AL 50 puis AL T5.
J'ai effectué une tentative de redémarrage et j'ai le même problème. Savez-vous ce que signifient ces codes panne ? Avez-vous une solution à mon problème ?
Merci.
J'ai une chaudière City 1 24 F. Je viens de démonter tous mes radiateurs pour enlever les dépôts à l'intérieur. Je n'ai remis en service qu'un seul radiateur. Je remplis le circuit d'eau de manière à avoir une pression de 1.5 bars, je purge l'échangeur ECS (eau chaude sanitaire), j'ouvre et je referme le bouchon du purgeur automatique. Lorsque je fais couler de l'eau chaude, la chaudière m'affiche le message AL 50 puis AL T5.
J'ai effectué une tentative de redémarrage et j'ai le même problème. Savez-vous ce que signifient ces codes panne ? Avez-vous une solution à mon problème ?
Merci.
08 août 2009 à 08:20
Conseil Réparation 1 Chauffage
Invité

Codes panne AL 50 et AL T5 Chaudière City 1 24 FF alarme surchauffe
Invité

Bonjour,
Le Code T5 signifie une surchauffe.
LE Code SO signifie un défaut de la sonde de température de démarrage.
Désolé, c'est tout ce que je peux dire.. j'ai la doc, le même problème mais cela ne m'avance pas beaucoup...
Bon courage, et je reste à l'écoute...
Le Code T5 signifie une surchauffe.
LE Code SO signifie un défaut de la sonde de température de démarrage.
Désolé, c'est tout ce que je peux dire.. j'ai la doc, le même problème mais cela ne m'avance pas beaucoup...
Bon courage, et je reste à l'écoute...
20 octobre 2010 à 11:35
Conseil Réparation 2 Chauffage
Invité

Codes panne AL 50 et AL T5 Chaudière City 1 24 FF alarme surchauffe
Invité

Bonsoir, deux problèmes peuvent se poser :
1/ Sonde de température et thermostat sécurité HS
ou
2/ Pompe de circulation HS, l'eau stagne ce qui engendre une montée en température du corps de chauffe chaudière.
1/ Sonde de température et thermostat sécurité HS
ou
2/ Pompe de circulation HS, l'eau stagne ce qui engendre une montée en température du corps de chauffe chaudière.
04 avril 2011 à 23:01
Conseil Réparation 3 Chauffage
Invité

Codes panne AL 50 et AL T5 Chaudière City 1 24 FF alarme surchauffe
Invité

Code T5 = souvent la pompe de circulation HS ou condensateur de démarrage qui sert à la lancer le moteur de la pompe.
Le condensateur (condo) se situe dans le boîtier noir latéral de la pompe.
Vérifier le condo en premier (- cher), enlever la vis centrale (mettez une petite bassine en dessous et attention si eau chaude), puis avec un tournevis lancer la rotation de la pompe.
Si elle sarrête, pompe HS, si elle ne sarrête pas c'est le condo (il sert à lancer la pompe).
Le condensateur (condo) se situe dans le boîtier noir latéral de la pompe.
Vérifier le condo en premier (- cher), enlever la vis centrale (mettez une petite bassine en dessous et attention si eau chaude), puis avec un tournevis lancer la rotation de la pompe.
Si elle sarrête, pompe HS, si elle ne sarrête pas c'est le condo (il sert à lancer la pompe).
29 octobre 2011 à 18:39
Conseil Réparation 4 Chauffage
Invité

Codes panne AL 50 et AL T5 Chaudière City 1 24 FF alarme surchauffe
Invité

Bonjour.
Je viens d avoir le même problème après avoir changé la pompe de circulation qui faisait un bruit étrange au redémarrage de nouveau alarme H T celle ci variait de 20 degrés a 65 degrés.
D’où changement de la sonde ballon d'eau chaude OK
Je viens d avoir le même problème après avoir changé la pompe de circulation qui faisait un bruit étrange au redémarrage de nouveau alarme H T celle ci variait de 20 degrés a 65 degrés.
D’où changement de la sonde ballon d'eau chaude OK