Bonjour VETC et merci pour votre réponse.

Quelle est sa tension d'alimentation ?
Triphasé 400V

Quelle est son intensité consommée ?
Correspond-t-elle à sa plaque signalétique ?
N'a pas été vérifié (nom. 8.5A), et je n'ai pas de pince ampèremétrique pour le faire moi même.

- De détendeur, a-t-il été vérifié ?
- De vanne inverseuse, votre PAC en est-elle équipée ? A-t-elle été vérifiée ?
Je ne sais malheureusement pas vous répondre.
La plaque signalétique indique :
BP/LP Mini PSM/MOP : 0.25MPa / 2.8MPa
HP Maxi PSM/MOP : 4.2MPa / 4.2MPa

- La charge de fluide est-elle toujours bonne ?
Cela a été vérifié par le technicien et les niveaux sont ok (1.3kg de 410A).

Ci-après le compte rendu du diagnostic réalisé par le constructeur (CIAT) :
Citation :
Objet de l'intervention :
Intervention pour diagnostique d 1 GEOCIAT POWER 50 HT A mon arrivée, PAC hors tension
Mise sous tension de la PAC
1 phase mal serrée ( serrage de la phase )
Mise en route de la PAC
Après 15 s , la PAC se met en défaut rotation compresseur
Le compresseur démarre mais pas de différence de pression HP et BP
En fonctionnement du compresseur les pressions HP et BP sont à l'équilibre ( pas de delta P)
Contrôle tension des 3 phases en sortie du contacteur de puissance qui alimente directement le compresseur = OK Au bout de 3 tentatives de démarrage la machine en défaut définitif
Maison alimentée en 400V
Contrôle sens de rotation avec contrôleur de phase = OK
Travaux effectués:
Montage des manomètres pour controle des pressions ( pressions manomètres lues identiques aux pressions des capteurs Contrôle de la charge en fluide frigorigène = OK
En résumé : REMPLACEMENT DU COMPRESSEUR = ZH12K1P-TFM-524

20 septembre 2022 à 19:52
forum consulter ce sujet Panne compresseur pompe à chaleur géothermique CIAT

Bonjour.

J’ai fait installé en décembre 2017 à mon domicile (78) une pompe à chaleur GEOCIAT 50HT de la marque CIAT en géothermie profonde (eau glycolée/eau). Après 4 ans de bon fonctionnement, la pompe est tombée en panne en mars 2022.
Les multiples diagnostiques installateur et constructeur ont montré successivement la déficience d’un relais sur la carte (que j’ai pu remplacer à l’identique) ainsi que la panne du compresseur.

Le compresseur qui équipe la PAC est un model Emerson Copeland Scroll ZH12K1P-TFM-524. Il démarre mais les pressions HP et BP restent à l'équilibre en fonctionnement (pas de delta P).

Mon installateur propose donc de remplacer le compresseur, mais la pièce étant introuvable (vieux modèle, plus de stock constructeur ni distributeurs Emerson), il m’annonce un délais de 6 mois minimum en sortie d’usine (délai probablement accentué par les crises de matériaux et d’énergie).

Ces délais impliquent de passer un hiver sans chauffage et je sollicite votre aide pour savoir si des options alternatives existent (installateur et constructeur ne souhaitant pas envisager d'autres options) :

- cette pièce existe t-elle encore en stock quelque part en Europe ? Si oui, comment la trouver ?
- la pièce peut-elle être remplacée par un model équivalent disponible ? Si oui lequel, et comment faire réparer ?
- y a t-il une marché d’occasion pour ce type de pièce ? Si oui, ou chercher ?
- est-il possible de faire réparer un compresseur dans des délais plus court, plutôt que d’en produire une nouveau, sachant que le modèle est déjà obsolète ?

Auriez-vous des réponses ou des conseils à me donner ?

Par avance merci pour votre aide.
Nicolas
20 septembre 2022 à 11:26
forum consulter ce sujet Panne compresseur pompe à chaleur géothermique CIAT