Question Forum Chauffage : Panne chauffage chaudière Oertli

Laurent80800
Membre inscrit
Laurent80800
2 messages
Bonjour à tous.

Je suis nouveau sur ce forum car je cherche désespérément une solution à mon problème de panne de chaudière, je passe sur l'épisode où l'installeur m'a lâchement abandonné face à cette panne et aucun chauffagiste ne daigne venir, bref.
Voilà mon souci : j'ai une chaudière Oertli 3025 CS Condens (gaz) qui alimente un plancher chauffant au RDC et des radiateurs à l'étage, couplée avec un module hydraulique 2 circuits colis De Dietrich EA104.
Le tout installée il y a 10 ans lors de la construction de mon pavillon.

Je passe sur les dizaines de pannes à répétition. Pour info j'en suis à la 3ème carte électronique.
Dernière panne : les radiateurs du haut chauffent mais pas le plancher du bas. Sur le tableau de commande, je constate que la vanne trois voies reste en position fermée malgré une demande de chauffe forcée.
Par contre lorsque je passe en mode manuel, et que je positionne le curseur sur le plancher chauffant il chauffe mais plus les radiateurs du haut et inversement.
En mode automatique ce curseur reste sur la position radiateur alors qu'il est censé monter et descendre pour réguler.
En plus de ce dysfonctionnement, je viens également de constater que malgré la position été sur la chaudière c'est à dire chauffage coupé, les radiateurs du haut chauffent en permanence, le tuyau de sortie eau chaude qui alimente les radiateurs du haut est chaud en permanence. J'espère avoir été clair.
Merci de votre aide.
18 octobre 2021 à 11:46
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Panne chauffage chaudière Oertli

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?

N'étant pas sur place, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
20 octobre 2021 à 12:14
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Panne chauffage chaudière Oertli

Laurent80800
Membre inscrit
Laurent80800
2 messages
Bonjour,
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ? Oui.
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ? Oui à l’étage.
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ? Le thermostat d'ambiance est de marque OERTLI - OETRONIC - RS400 - Colis AD257
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ? Dans le hall d’entrée entre le séjour et la cuisine - à l’écart de la porte d’entrée et des appareils de cuisson.
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ? Je ne connais pas la puissance demandée - j'habite à Corbie - département de la Somme dans les Hauts de France.
En vous remerciant.
Cordialement.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
panne chauffage chaudière Oertlipanne chauffage chaudière Oertlipanne chauffage chaudière Oertlipanne chauffage chaudière Oertli

20 octobre 2021 à 14:49
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Chaudière Oertli GMS24 code erreur E35 effet de souffle à l'allumage
    N°17975 : Bonjour. J'ai une chaudière Oertli GMS24 gaz cheminée réplique de Zena MS 24MI De Dietrich. Une fois sur 3 un boum à l'allumage avec effet de souffle pas toujours aléatoire, la sonde ionisante continue à émettre une...
  • 2. Panne ou réglage chaudière Oertli GMR 1034
    N°18709 : Bonjour. Je viens sur ce forum, espérant trouver de l'aide. Voilà mon problème : Chaudière Oertli GMR 1034 démarrage normal avec comme message F1.4 puis P 2.3 pour indiquer les versions. Après plus rien, on entend bien...
  • 3. Panne chaudière Oertli 3025 avec boitier Tronic 3
    N°18223 : Bonjour. Ma chaudière Oertli ne fonctionne pas en mode automatique, j'ai l'eau chaude mais le chauffage ne s'allume pas en fonction de la température voulue sur le boitier Tronic 3. Par contre, dès que je passe la chaudière...
  • 4. Chaudière Oertli panne code erreur 9
    N°22540 : Bonjour. Je vous écris concernant la chaudière Oertli toujours en code erreur 9, je remplis toujours de l'eau il commence à faire froid dans la maison car je ne peux pas les allumer car faut toujours mettre de l'eau. Quelle...
  • 5. Panne brûleur Oertli OE9
    N°16720 : Bonjour, Je possède une vieille chaudière Ideal standard type IT1 -B équipée d'un brûleur de marque Oertli OE 9. Le brûleur ne démarre plus. Le corps de chauffe et le brûleur se sont encrassés dû à une négligence...
  • 6. Forum Chauffage Dépannage Chaudières Oertli
    N°19233 : Bonjour, J'ai une panne de chaudière Oertli Domoplus DPSM2. Le gaz arrive, mais le bruleur qui vient d'être changé de s'allume pas. On me dit de changer la chaudière (tu penses bien) et je m'obstine à croire qu'elle est...
  • 7. Panne E02 ou E03 poêle à pétrole Tectro
    N°18630 : Bonjour. J’ai un poêle à pétrole électronique TECTRO 1330C (QLIMA) acheté en décembre 2014 (bien sûr garantie de 2 ans juste dépassée) qui affiche soit E02 soit E03. Je l’ai entièrement démonté, nettoyé,...
  • 8. Panne A03 défaut allumage chaudière Chaffoteaux et Maury
    N°15327 : Bonjour. J'ai une chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury (modèle Mira Confort) et la panne A03 (défaut d'allumage) se fait régulièrement. La chaudière se met donc en reset et plus d'eau chaude ni de chauffage... Je la...
  • 9. Panne radiateur électrique LVI fluide caloporteur
    N°4713 : Bonjour. LVI CE609 Vik radiateur électrique à fluide caloporteur, 900 Watts. Mon radiateur ne chauffe plus du tout, la led verte indiquant qu'il est censé chauffer, s'allume 2 secondes puis s’éteint 2 sec et ainsi de...
  • 10. Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
    N°5175 : J'ai une chaudière Franco-Belge IDRA 3224 ballon au Gaz, elle a 4 ans. Depuis 5 jours elle met en panne régulièrement (voyant rouge) et redémarre après mise sur arrêt... attente 10 sec... démarrage. Hier, elle l'a fait...
>>> Résultats suivants pour : Panne chauffage chaudière Oertli >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite