Problème chaudière Elm Egalis NGVB
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
11479
Problème Forum Chauffage : Problème chaudière Elm Egalis NGVB
Invité

Bonjour, j'ai un problème avec une chaudière Elm Leblanc Egalis type NGVB28-1h et j'aurais besoin d'aide.
Description du problème :
Pendant le fonctionnement de la chaudière pour une demande d'ECS ou de chauffage, lorsque le brûleur s'allume, les électrodes d'allumage font plusieurs étincelles de façon aléatoire alors que la flamme est présente.
J'ai donc pensé à un problème de ionisation et j'ai changé l'électrode de ionisation sur le brûleur.
Cela n'a rien changé !
J'ai remarqué que si je fais une demande de température d'ECS plus importante, ce phénomène est toujours présent mais pire encore, le brûleur s'allume avec une flamme plus importante (ce qui semble normal au vu de la demande d'ECS) mais au bout d'un moment on voit la flamme qui descend, on entend le relais du bloc gaz qui s'excite les électrodes d'allumage s'excite aussi, la flamme remonte, redescend jusqu'à que le brûleur s'éteint, le voyant de chauffage se met à clignoter rapidement.
La chaudière repart au bout de quelques secondes toute seule puis elle le refait puis repart et ainsi de suite. La chaudière arrive en vain à chauffer le ballon.
On arrive à voir le même phénomène si on fait une demande de température de chauffage très importante.
Le voyant de chauffage clignotant rapidement pendant quelques secondes, j'ai regardé le code de ce défaut même s'il n'est pas présent en permanence et il correspond d'après le tableau à :
LED chauffage clignotant rapidement avec led sanitaire allumé fixe ou éteint : vérifier CTN chauffage, CTN ballon, CTN retour chauffage, SPOTT (pour C/N CLB, faiseau, circuit de codage.
Donc j'ai changé les trois CTNs, sur ma chaudière je n'ai pas de SPOTT, j'ai vérifié le faisceau visuellement : cela n'a rien changé.
La petite carte du circuit de codage ne contient que deux résistances qui visiblement et à l'ohmmètre ne me semble par défectueuse (de plus le défaut n'étant pas en permanence je pense qu'il n'est pas nécessaire de la changer.)
Je ne sais plus trop où chercher et vous demande votre aide.
Merci par avance.
Description du problème :
Pendant le fonctionnement de la chaudière pour une demande d'ECS ou de chauffage, lorsque le brûleur s'allume, les électrodes d'allumage font plusieurs étincelles de façon aléatoire alors que la flamme est présente.
J'ai donc pensé à un problème de ionisation et j'ai changé l'électrode de ionisation sur le brûleur.
Cela n'a rien changé !
J'ai remarqué que si je fais une demande de température d'ECS plus importante, ce phénomène est toujours présent mais pire encore, le brûleur s'allume avec une flamme plus importante (ce qui semble normal au vu de la demande d'ECS) mais au bout d'un moment on voit la flamme qui descend, on entend le relais du bloc gaz qui s'excite les électrodes d'allumage s'excite aussi, la flamme remonte, redescend jusqu'à que le brûleur s'éteint, le voyant de chauffage se met à clignoter rapidement.
La chaudière repart au bout de quelques secondes toute seule puis elle le refait puis repart et ainsi de suite. La chaudière arrive en vain à chauffer le ballon.
On arrive à voir le même phénomène si on fait une demande de température de chauffage très importante.
Le voyant de chauffage clignotant rapidement pendant quelques secondes, j'ai regardé le code de ce défaut même s'il n'est pas présent en permanence et il correspond d'après le tableau à :
LED chauffage clignotant rapidement avec led sanitaire allumé fixe ou éteint : vérifier CTN chauffage, CTN ballon, CTN retour chauffage, SPOTT (pour C/N CLB, faiseau, circuit de codage.
Donc j'ai changé les trois CTNs, sur ma chaudière je n'ai pas de SPOTT, j'ai vérifié le faisceau visuellement : cela n'a rien changé.
La petite carte du circuit de codage ne contient que deux résistances qui visiblement et à l'ohmmètre ne me semble par défectueuse (de plus le défaut n'étant pas en permanence je pense qu'il n'est pas nécessaire de la changer.)
Je ne sais plus trop où chercher et vous demande votre aide.
Merci par avance.
14 novembre 2009 à 12:29
Réponses FAQ chauffage 1
Invité

Problème chaudière Elm Egalis NGVB
Invité

Bonjour,
Désolé, la question est ancienne mais voilà j'ai le même souci, j'aimerais savoir si vous pourriez m'éclairer sur votre démarche.
Désolé, la question est ancienne mais voilà j'ai le même souci, j'aimerais savoir si vous pourriez m'éclairer sur votre démarche.
05 janvier 2013 à 18:57
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème mise en route chaudière ELM Leblanc Egalis NGVB 24-4H
- N°13754 : Bonjour, je viens d'installer une chaudière ELM Leblanc Egalis NGVB 24-4H (chauffage et sanitaire). Lorsque je tente de la mettre en marche elle se met en sécurité au bout de quelques secondes après un bruit important qui...
- 2. Problème sur chaudière Egalis Elm Leblanc
- N°2359 : Bonjour, je possède une chaudière Egalis Elm Leblanc, mon problème c'est que je n'ai plus d'eau chaude, et plus de chauffage. J'ai vérifié si la pression était bonne, il y a de l'eau, alors j'ai éteint ma chaudière pendant...
- 3. Chaudière Egalis GLB/GVB ELM LEBLANC problème de pression
- N°14737 : Bonjour, Depuis quelque temps, la pression de ma chaudière chute rapidement (4 jours environ). J'ai fait intervenir un spécialiste qui ne trouve rien de particulier. Il a juste débranché un tuyau sous la chaudière (tuyau bleu)...
- 4. Problème chaudière Elm Leblanc Egalis
- N°20466 : Bonjour, J'ai une chaudière murale mixte 23 kW à ventouse Elm Leblanc Egalis. 1- Pratiquement toute la journée il faut mettre la pression dans la chaudière. 2 - Chaque fois que je prends ma douche, à un moment la...
- 5. Chaudière à gaz Elm Leblanc Egalis problème corps de chauffe
- N°13835 : J'ai une chaudière à gaz Elm Leblanc Egalis de 28 kW. Il y a de plus en plus de particules bleues (poudre de 0.1 à 0.5 mm) qui proviennent du corps de chauffe (je pense). Au début je pensais que cela provenait d'un problème de...
- 6. Chaudière ELM Egalis GVB C-24 1H voyant bleu reste allumé
- N°19430 : Bonjour. J'ai une chaudière ELM Egalis GVB C-24 1H qui lorsque le chauffage du sol s’arrête, le voyant bleu reste allumé pendant plus de 10 minutes. Est-ce normal ? Sinon d’où cela vient-il ? Merci pour votre aide.
- 7. Anomalie chaudière Elm Leblanc Egalis NGLS14-5H
- N°18152 : Bonjour. On m'a installé une chaudière ELM LEBLANC EGALIS NGLS14-5H en début d'année anomalies relevées déjà plusieurs fois et signalées au SAV pour qui il n'y a pas d'anomalie ! Soit une alarme A4 qui clignote et au...
- 8. Problème chaudière égalis Elm Leblanc circulateur tourne témoin flamme est allumé
- N°15467 : Bonjour. Cette chaudière Elm Leblanc egalis est installée depuis 2006, je l'entretiens régulièrement, le dernier ayant été fait en septembre. Depuis quelques jours, j'ai remarqué une chose étrange, alors que le...
- 9. Problème chaudière Elm Leblanc egalis ne chauffe pas radiateurs
- N°16245 : Bonjour, J'ai une chaudière Elm Leblanc egalis, elle se déclenche correctement monte en température mais ne chauffe pas mes radiateurs. J'ai changé la vanne 3 voies toujours pas d eau chaud dans les radiateurs, le...
- 10. Problème pression chaudière ELM egalis nvgb23 1h
- N°23063 : Bonjour. Sur ma sur chaudière ELM egalis nvgb23 1h la pression est 1,2 bar et elle monte à plus 2,5 bars en mode chauffage. Quand elle refroidit, elle retombe à 1,2 bar. Contrôle du vase d'expansion, la pression à froid...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite