Bonjour.
Sur ma sur chaudière ELM egalis nvgb23 1h la pression est 1,2 bar et elle monte à plus 2,5 bars en mode chauffage.
Quand elle refroidit, elle retombe à 1,2 bar.
Contrôle du vase d'expansion, la pression à froid est de 0,6 bar.
Les radiateurs sont chauds.
Que faire ??
Merci.
Sur ma sur chaudière ELM egalis nvgb23 1h la pression est 1,2 bar et elle monte à plus 2,5 bars en mode chauffage.
Quand elle refroidit, elle retombe à 1,2 bar.
Contrôle du vase d'expansion, la pression à froid est de 0,6 bar.
Les radiateurs sont chauds.
Que faire ??
Merci.
06 mars 2023 à 16:47
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Problème pression chaudière ELM egalis nvgb23 1h
Bonjour.
La pression du vase d'expansion que vous avez mesuré a-t-elle été bien faite à vide et à froid (comme si le vase était démonté) ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
La pression du vase d'expansion que vous avez mesuré a-t-elle été bien faite à vide et à froid (comme si le vase était démonté) ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 mars 2023 à 11:43
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Problème pression chaudière ELM egalis nvgb23 1h
Oui à vide (pression à 0) et à froid.
08 mars 2023 à 19:25