Astuce FAQ chauffage : Chaudière Ventop de chez Wolf se met en sécurité à froid


Invité
invité
Bonjour, j'ai une chaudière au sol (Ventop de chez Wolf), depuis son installation de multiples techniciens sont venus pour "cette mise en sécurité au démarrage à froid" sans résultat.
Ils ont changé les injecteurs gaz (mis des plus longs), une petite amélioration.
Mais elle se met encore en sécurité, j'ai changé aussi l'électrovanne de gaz, toujours pareil.
Que puis-je faire ? Merci pour vos réponses.
03 décembre 2009 à 14:21
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problème chaudière mise en sécurité incessante
    N°2373 : Bonjour, peut-être pourrez-vous m'aider. Je n'avais pas tellement les moyens de faire le plein de ma cuve à fuel, j'ai donc attendu le dernier moment pour le faire. Vers la fin, ma chaudière (fioul Cythia de Guillot) se...
  • 2. Brûleur fioul se met en sécurité par grand vent
    N°730 : Bonjour, j'ai une installation de chauffage central au fioul, chaudière Fireterm, brûleur Joannes, datant de 2000. J'ai beaucoup de mal pour trouver un réparateur capable de régler correctement ce type de brûleur. D'après les...
  • 3. Chaudière ELM Leblanc se met en sécurité
    N°3155 : Bonjour, J'ai une chaudière ELM Leblanc acleis glm 23 posée en 2005. Depuis 3 semaines, l'eau chaude ne coule que 2 minutes, puis la chaudière se met en sécurité. La lumière du chauffage se met à clignoter : impossible alors...
  • 4. Pression trop élevée qui met en sécurité chaudière gaz Frisquet
    N°15685 : Bonjour. J'ai une chaudière gaz Frisquet de 2001 23 kW avec ballon. Elle qui se met en sécurité à cause de la pression qui augmente dès que je l'allume (dans les 20 secondes elle passe de vert à sécurité rouge). J'ai...
  • 5. Chaudière se met en sécurité
    N°1695 : Nous avons une chaudière Franco Belge Sunambiance 3230 BVI à ventouse depuis 2004, qui se met en sécurité intempestivement depuis 6 mois. Devant l'impuissance du professionnel, celui-ci a fait intervenir la société Franco...
  • 6. Chaudière à gaz qui se met en sécurité
    N°20666 : Bonjour. J’ai une chaudière à gaz à condensation (2018), elle se trouve dans un local de 5 m² environ. Depuis 2 ans elle fonctionne très bien. Il y a 2 jours, elle s’est mise en sécurité, avec un message d’erreur,...
  • 7. Chaudière au fioul se met parfois en sécurité
    N°977 : Bonjour, je viens d'aménager et la maison est équipée d'une chaudière au fioul et parfois elle se met en sécurité depuis que je commence à chauffer. Je n'ai pas eu ce problème tant que j'utilisais que l'eau chaude. J'ai ce...
  • 8. Chaudière à condensation se met en sécurité lorsqu'il fait très froid
    N°12221 : Ma chaudière à condensation se met en sécurité dès que la température extérieure est négative, vers -5°C ? C'est le comble pour une chaudière. Pourquoi ? Merci de vos explications.
  • 9. Problème poêle à pétrole SRE 302 se met en sécurité et affiche ED
    N°16345 : Bonjour, J'ai un problème avec mon poêle à pétrole SRE 302, tous les soirs j'allume la machine vers 20h et vers 23h, il se met en sécurité et sur l'écran il s'affiche ED et j'ai lu dans la notice que ED = taux co2 trop...
  • 10. Brûleur se met en sécurité sans raison apparente
    N°16602 : Bonjour tout le monde. Ma chaudière me fait des soucis, la chaudière est programmée pour fonctionner en chauffage, et eau chaude sanitaire, elle fonctionne bien : smoke test entre 0 - 1, co2: 12%, rendement FOD 92,5%,...
>>> Résultats suivants pour : Chaudière Ventop de chez Wolf se met en sécurité à froid >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
choisir chauffage chaudierebruleur granule de boispoele a bois bullerjan pobruleur granule de bois transformation chaudi



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite