Membre inscrit Gordon sur le forum Chauffage

Gordon
a posté 4 messages sur le forum Chauffage :


Multi-Forums

Bonsoir. smile

De retour puisque maintenant j'ai reçu et monté le nouveau Disco, 43 € chez un vendeur Pro, ça en fait des économies face à un "Pro" qui vous propose 350 € pour la pièce / déplacement / main d’œuvre... funk

Pression Ok ! Aucune fuite !
Bon par contre, la chaudière est toujours en sécurité dès qu'on l'allume suite à la vidange de notre "géotrouvetout". shocked
Purge des radiateurs faite, RAS.
Il n'y a rien de cela en haut de ma Duval, en revanche il y a un purgeur automatique en "bas" de l"installation (Voir photo, en rouge).
Mais je ne vois pas bien quoi faire avec ?
Merci.
12 novembre 2013 à 23:05
forum consulter ce sujet Problème chauffage Saunier Duval Thema C 23 E suite à inactivité

Bonjour,

Merci de votre réponse, je vais chercher la référence du disconnecteur afin d'en commander un nouveau, une fois reçu et monté, je passerais ici faire un retour, en bon ou en mauvais.

Merci de votre aide. tongue
30 octobre 2013 à 23:47
forum consulter ce sujet Problème chauffage Saunier Duval Thema C 23 E suite à inactivité

Publicité

Bonjour,

Merci de votre retour, navré du délai de réponse, j’étais absent quelques jours, n'y voyez rien de malpoli. smile

J'ai bien suivi vos conseils pour ce qui est du circulateur, en effet j'ai eu un mal de chien à faire tourner cette vis, comme si elle était bloquée, une fois fait elle tourne de manière parfaitement fluide, pas besoin de force. biggrin

Par contre un nouveau problème est là !
L'ami à qui j'ai prêté l'appartement a vidangé l'installation, depuis, la chaudière se met en sécurité ! (tous les 3 voyants fixes). Donc plus d'eau chaude non plus. sad

Pour ce qui est du remplissage, j'ai bien compris le système, mais toujours impossible de dépasser les 0.8 Bar, lors du remplissage ça pisse avec une énorme pression au niveau du disconnecteur !
(de quoi remplir une bouteille d' 1 litre en moins de 20 secondes....). sweat
26 octobre 2013 à 23:17
forum consulter ce sujet Problème chauffage Saunier Duval Thema C 23 E suite à inactivité

Bonjour à tous,

Je viens sur ce Forum pour un problème avec ma chaudière à Gaz, une "Saunier Duval Thema C 23 E".
Suite à un décès, celle-ci est restée inactive depuis fin 2009 (éteinte), et était parfaitement fonctionnelle lorsque nous l'avions coupée.
Remise en route depuis 3 semaines, un problème se pose, la partie eau chaude sanitaire fonctionne parfaitement, mais impossible de faire fonctionner le chauffage. sad
Niveau pression, celle-ci est à 0.9 bar, la zone rouge commençant à 0.8, je me dis qu'il faut simplement la remplir, problème, lorsque que je tourne les deux manettes à 90° (dans le sens opposé l'une à l'autre pour le remplissage, de l'eau avec une forte pression sort d'un petit tuyau situé entre les 2 manettes (voir photo, entouré en rouge). dizzy
Donc impossible de la remplir en l'état, je ne sais pas d’où ça vient.

Ma deuxième interrogation est que malgré tout, à 0.9 bar le chauffage devrait être fonctionnel.
Lorsque j'active celui-ci, les brûleurs se mettent en route, chauffent le réservoir pendant quelques secondes, je vois bien la température augmenter sur l'indicateur, mais celle-ci se coupe, puis immédiatement j’entends un bruit d'eau qui se vide, comme celui d'un évier où l'on vide le restant d'eau à l'intérieur, puis le voyant de la chaudière clignote en rouge....

Si vous avez une idée, je suis preneur. lol
Merci.

Voici des photos.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.
panne chaudière Saunier Duval Thema C 23 Edépanner chaudière Saunier Duval Thema C 23 Eproblème chauffage chaudière Saunier Duval Thema C 23 E



12 octobre 2013 à 13:01
forum consulter ce sujet Problème chauffage Saunier Duval Thema C 23 E suite à inactivité