Problème chaudière Saunier Duval C28 plus de chauffage radiateurs
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
15048
Problème Chauffage : Problème chaudière Saunier Duval C28 plus de chauffage radiateurs
Bonjour,
ma chaudière Saunier Duval Isomax C28 ne semble plus chauffer l'eau des radiateurs.
Normalement mon thermostat demande 20°C en journée, il fait assez doux ces derniers temps mais là la température est tombé à 19.5°C sur le thermostat et le chauffage ne se met pas en marche.
L'indicateur "flamme" pour le chauffage de l'eau des radiateurs ne s'allume pas.
L'eau chaude elle fonctionne parfaitement.
Dernièrement mon chauffagiste est venu, a installé un vase d'expansion extérieur car l'interne avait déjà été changé 3 fois.
A chaque fois il se mettait à fuir.
Le thermostat est bien réglé sur la position "Hiver", c'est à dire eau + radiateurs.
Est-ce que je peux régler ce problème moi-même ou faut-il encore que je rappelle mon chauffagiste ?
ma chaudière Saunier Duval Isomax C28 ne semble plus chauffer l'eau des radiateurs.
Normalement mon thermostat demande 20°C en journée, il fait assez doux ces derniers temps mais là la température est tombé à 19.5°C sur le thermostat et le chauffage ne se met pas en marche.
L'indicateur "flamme" pour le chauffage de l'eau des radiateurs ne s'allume pas.
L'eau chaude elle fonctionne parfaitement.
Dernièrement mon chauffagiste est venu, a installé un vase d'expansion extérieur car l'interne avait déjà été changé 3 fois.
A chaque fois il se mettait à fuir.
Le thermostat est bien réglé sur la position "Hiver", c'est à dire eau + radiateurs.
Est-ce que je peux régler ce problème moi-même ou faut-il encore que je rappelle mon chauffagiste ?

13 octobre 2012 à 12:30
Réponses 1 Forum Chauffage
Invité

Problème chaudière Saunier Duval C28 plus de chauffage radiateurs
Invité

Bonjour,
A mon avis c'est un problème de thermostat. Au lieu de demander 20° demandez 30° : si rien ne se passe, neutralisez le et laissez la chaudière fonctionner sur ses commandes de base (température de l'eau chauffage)...
En se mettant en route ou pas, elle vous donnera une réponse claire...
Meilleurs sentiments.
GC
A mon avis c'est un problème de thermostat. Au lieu de demander 20° demandez 30° : si rien ne se passe, neutralisez le et laissez la chaudière fonctionner sur ses commandes de base (température de l'eau chauffage)...
En se mettant en route ou pas, elle vous donnera une réponse claire...
Meilleurs sentiments.
GC
13 octobre 2012 à 23:13
Réponses 2 Forum Chauffage
Problème chaudière Saunier Duval C28 plus de chauffage radiateurs
Merci. Finalement c'est réglé.
j'avais tenté de mettre à 25° un des programmes qui allait de 0h à 24h à 19°C (en réalité le programme de nuit, mais il est programmé sur la totalité de la journée) mais ça n'avais rien changé.
j'ai appelé mon chauffagiste qui ne voyait pas non plus pourquoi elle ne se mettait pas en marche.
Au final il s'est déplacé, et c'est en mettant à 25°C le 2ème programme (de 6h à 23h à 20°C que la chaudière s'est déclenchée.
Ensuite en repositionnant les 2 programmes à leur valeur d'origine, tout continue à fonctionner normalement
Je ne comprends cependant pas pourquoi il a fallut mettre le 2ème programme à 25°C pour que ça fonctionne.
La température la plus élevée est pourtant prioritaire sur 2 programmes qui se chevauchent.... sinon je n'aurais pas 20° en journée ?
j'avais tenté de mettre à 25° un des programmes qui allait de 0h à 24h à 19°C (en réalité le programme de nuit, mais il est programmé sur la totalité de la journée) mais ça n'avais rien changé.
j'ai appelé mon chauffagiste qui ne voyait pas non plus pourquoi elle ne se mettait pas en marche.
Au final il s'est déplacé, et c'est en mettant à 25°C le 2ème programme (de 6h à 23h à 20°C que la chaudière s'est déclenchée.
Ensuite en repositionnant les 2 programmes à leur valeur d'origine, tout continue à fonctionner normalement
Je ne comprends cependant pas pourquoi il a fallut mettre le 2ème programme à 25°C pour que ça fonctionne.
La température la plus élevée est pourtant prioritaire sur 2 programmes qui se chevauchent.... sinon je n'aurais pas 20° en journée ?
14 octobre 2012 à 11:44