Bonjour.
Sur l’un de mes sites, j’ai 2 chaudières murale Remeha Quinta 85 couplées sur un régulateur électronique.
Mes 2 chaudières ne veulent plus se mettre en route.
Bizarre les 2 ?
J’ai vérifié le gaz, OK ; Le ventilateur OK.
J’ai le code 0 et le ventilateur est en petite vitesse.
Ensuite j’appuie sur reset.
Le ventilateur monte en régime j’ai le code 2 qui apparaît 2s ensuite il bascule sur 0 et en petit régime de ventilation.
J’ai pensé aux cartes électroniques mais sur les 2 chaudières ça paraît bizarre.
Une idée ? Merci.
Sur l’un de mes sites, j’ai 2 chaudières murale Remeha Quinta 85 couplées sur un régulateur électronique.
Mes 2 chaudières ne veulent plus se mettre en route.
Bizarre les 2 ?
J’ai vérifié le gaz, OK ; Le ventilateur OK.
J’ai le code 0 et le ventilateur est en petite vitesse.
Ensuite j’appuie sur reset.
Le ventilateur monte en régime j’ai le code 2 qui apparaît 2s ensuite il bascule sur 0 et en petit régime de ventilation.
J’ai pensé aux cartes électroniques mais sur les 2 chaudières ça paraît bizarre.
Une idée ? Merci.
11 octobre 2016 à 20:38
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Invité

Problème chaudière Remeha Quinta 85
Invité

Bonjour.
J'ai trouvé sur le net cette réponse :
Capteur de débit mal installé - pompe fonctionne dans la mauvaise direction ou les flux et les return connections croisés.
Toutes les vannes du circuit sont-elle ouvertes ?
Cordialement.
J'ai trouvé sur le net cette réponse :
Capteur de débit mal installé - pompe fonctionne dans la mauvaise direction ou les flux et les return connections croisés.
Toutes les vannes du circuit sont-elle ouvertes ?
Cordialement.
22 octobre 2016 à 07:49
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Problème chaudière Remeha Quinta 85
Bonjour.
Merci pour votre retour.
Oui j'ai vérifié les vannes. RAS.
Je n'ai vu aucun floswitch sur cette chaudière à part 2 sondes départ retour.
Vraiment bizarre.
La pompe fonctionne.
J'ai pensé à un manque de de débit mais la pompe fonctionne et il n'y a pas de flowswitch.
J'ai commandé une carte électronique je la changerai lundi, je verrai bien.
Merci pour votre retour.
Oui j'ai vérifié les vannes. RAS.
Je n'ai vu aucun floswitch sur cette chaudière à part 2 sondes départ retour.
Vraiment bizarre.
La pompe fonctionne.
J'ai pensé à un manque de de débit mais la pompe fonctionne et il n'y a pas de flowswitch.
J'ai commandé une carte électronique je la changerai lundi, je verrai bien.
22 octobre 2016 à 09:51