Bonjour,

Après avoir effectué de nombreuse recherches, et n'ayant trouvé aucune réponse concernant notre problème, je me permets de créer une nouvelle demande.

Nous avons fait en 2015 l'acquisition d'une ancienne maison alimentée en chauffage uniquement par une chaudière Radson datant de 2000, l'eau chaude étant distribuée par un chauffe-eau électrique.
Lors de notre achat la révision annuelle avait été effectué au mois de septembre, aucun soucis.
Nous avons renouvelé cette révision fin novembre 2016 par le technicien/plombier qui suit cette chaudière depuis 10 ans, aucun souci annoncé.
Une semaine avant Noël, panne. La chaudière bien qu'en service (ronronnement et circulateur tournant faiblement) ne produit plus de chaleur et est en 5 clignotant sur le MCBA (1225D V2.0), le chiffre 5 correspondant à "fonctionnement en chauffage central.
Puissance maximale", mais malgré de nombreux "reset" aucune amélioration.
Nous avons donc recontacter le dit technicien, qui a effectué un dégommage du circulateur et a réussi à relancer la bête (pour la modique somme de 78€).

Sauf qu'il y a une semaine surprise notre chaudière stoppe à nouveau sa production de chauffage. La révision ayant été faite, le dégommage du circulateur également, nous aimerions savoir si certains d'entre vous ayant rencontrer un problème similaire, pourraient nous aiguiller pour régler notre problème sans avoir à rappeler le technicien encore une fois ?

La chaudière est actuellement en 5 clignotant, la pression est de 1.8 bar, la température de l'eau est à 10°C et le circulateur tourne.
Merci pour vos réponses.
10 janvier 2017 à 13:56
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage

Panne chaudière Radson NOX HRC 30PF


Invité
invité
5 clignotant : le commutateur de différentiel de pression ne ferme pas.
27 février 2017 à 23:21
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Vends chaudière Radson nox hrc 3060 pour pièces détachées
    N°9712 : Bonjour, le boîtier électronique de ma chaudière Radson nox hrc 3060 étant défaillant, je la vends en pièces détachées. Prix à débattre.
  • 2. Chaudière Radson NOx HRC 3060 problème de ventilateur
    N°8060 : Bonjour, j'ai une chaudière Radson NOx HRC 3060. La société qui en assure la maintenance diagnostique un problème de ventilateur (il fait un bruit considérable) et m'adresse un devis pour la pièce à hauteur de 238.12 HT. Cela...
  • 3. Hausse pression dans circuit eau Radson NOx HRC 3060F
    N°17774 : Bonjour. La pression dans le circuit d'eau augmente de 1.2b à 2.5b en 5 jours environ obligeant de vidanger pour faire descendre la pression sinon soupape 3b se déclenche. Ballon 80 litres neuf changé car je pensais qu'il...
  • 4. Problème de fuite chaudière Radson NOX HRC 3060F
    N°17115 : Bonjour, Je recherche la pièce N° 46 Réf 166010 (séparateur d'air avec purgeur automatique) car fuite sur chaudière Radson. J'ai appelé ELM Leblanc mais apparemment la pièce n'est plus fabriquée ou disponible. Est-ce...
  • 5. Panne chaudière à gaz murale Radson
    N°2963 : Ma chaudière à gaz murale Radson NOxHRC3060PF s'est mise en "stand by" en clignotant sur le chiffre 4 (production d'eau chaude sanitaire). En appuyant sur le bouton "reset" elle bloquait toujours au même niveau. je l'ai...
  • 6. Panne chaudière De Dietrich DTG 1300 Eco Nox
    N°22984 : Bonjour. C'est une panne peu banale. Depuis hier, ma chaudière De Dietrich DTG 1300 Eco.Nox ne fait plus de chauffage ni d'eau chaude. Aucun code défaut. Le voyant est vert, le témoin du brûleur et le petit robinet sont...
  • 7. Problème chaudière Radson
    N°2554 : J'ai un problème avec ma chaudière Radson HRC 3060 PF, elle fonctionne en continu sur le mode chauffage et elle ne s'arrête pas quand la température ambiante programmée est atteinte. Après le poste 6 (thermostat de chaudière...
  • 8. Panne chaudière De Dietrich eliade dtg120 eco nox
    N°5442 : Bonjour, depuis l'arrêt de la chaudière par le déclenchement du coffret de sécurité, il m'est impossible de la remettre en route même après un reset ! Le cycle d'allumage se fait correctement mais la veilleuse ne s'allume...
  • 9. Problème chaudière Radson Nox HR 2560 PF
    N°10964 : Je possède une chaudière Radson Nox HR 2560 PF propane elle s'est arrêtée et clignote sur le 5, si je la déverrouille elle passe au 1 et au bout d'une minute s'arrête et se remet à clignoter. Le dépanneur est venu mais n'a...
  • 10. Problème chaudière Radson MaxiCom code erreur EO
    N°15047 : Bonjour, Je cherche quelqu’un qui pourrait m'aider, le plombier ne trouve rien, il veut que je change de chaudière ou remplacer des pièces qu'il n'est pas sûr qu'il faille changer d'autant plus que cette marque a fait...
>>> Résultats suivants pour : Panne chaudière Radson NOX HRC 30PF >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
bruleur a granules de bois chauffage brrobinet thermostatique danfossremplacer circulateur wilochauffage au sol



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite