Bonjour,
Je rencontre un problème avec ma chaudière à granulés HS France Viking Bio.
Lorsqu'elle atteint sa température, tous les LED clignotent au lieu que seule la LED d'alimentation reste allumée.
Le souci est que lorsqu'elle redescend en température et que tous les LED clignotent, elle ne redémarre pas.
Je dois la couper pendant deux minutes avant qu'elle ne reparte et atteigne à nouveau sa température.
J'ai essayé plusieurs choses, mais je n'ai rien trouvé d'anormal.
J'ai même acheté un brûleur d'occasion, mais lorsque j'ai remplacé la carte mère de mon brûleur par celle du brûleur d'occasion, rien ne s'est passé, contrairement au mien qui redémarre lorsque je le réenclenche.
Si quelqu'un a déjà rencontré ce problème, je vous remercie par avance pour votre aide.
Je rencontre un problème avec ma chaudière à granulés HS France Viking Bio.
Lorsqu'elle atteint sa température, tous les LED clignotent au lieu que seule la LED d'alimentation reste allumée.
Le souci est que lorsqu'elle redescend en température et que tous les LED clignotent, elle ne redémarre pas.
Je dois la couper pendant deux minutes avant qu'elle ne reparte et atteigne à nouveau sa température.
J'ai essayé plusieurs choses, mais je n'ai rien trouvé d'anormal.
J'ai même acheté un brûleur d'occasion, mais lorsque j'ai remplacé la carte mère de mon brûleur par celle du brûleur d'occasion, rien ne s'est passé, contrairement au mien qui redémarre lorsque je le réenclenche.
Si quelqu'un a déjà rencontré ce problème, je vous remercie par avance pour votre aide.
07 octobre 2024 à 17:18
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Problème chaudière granulés HS France Viking Bio
Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Votre installation comporte-t-elle un ballon tampon ?
- Quel est le volume de ce ballon tampon ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
Cette chaudière a-t-elle fait l'objet d'une mise en service par une station technique agréée ou par le SAV constructeur HS TARM ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Votre installation comporte-t-elle un ballon tampon ?
- Quel est le volume de ce ballon tampon ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
Cette chaudière a-t-elle fait l'objet d'une mise en service par une station technique agréée ou par le SAV constructeur HS TARM ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 octobre 2024 à 12:45
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème réglage chaudière bois HS France
- N°5359 : Bonjour, Je possède une chaudière bois bonus 30 + ballon 1000 litres HSFrance. Je chauffe 500m3 avec radiateurs. Lorsque je monte la température à 70° l'eau du ballon 3 heures après redescend à 30°, si je ne mets plus...
- 2. Problème chaudière granulés loki mk2 HS France
- N°23862 : Bonjour. Notre chaudière, granulés loki mk2 HS France installée l'année dernière, fonctionnait parfaitement jusqu'à ce qu'un problème lié à sa température se produise lors de sa mise en route. En effet, elle devrait...
- 3. Problème chauffe chaudière Bonus 30 de HS France
- N°13113 : Ma chaudière Bonus 30 de HS France ne monte jamais à plus de 40° et actuellement elle consume le bois sans le brûler (du frêne de 4 ans bien sec). Quel peut être le problème ? Merci de vos réponses.
- 4. Problème PAC France Géothermie Isara réversible 10 mono
- N°5454 : Bonjour. Je possède une pompe à chaleur de type France Géothermie Isara réversible 10 MONO R07C 10350W et je n'arrive pas à trouver le manuel de réglage de celle-ci (entre température de sortie, etc.). Pourriez-vous...
- 5. Problème pompe à chaleur Nexa
- N°10999 : Bonjour. Depuis 4 ans je suis constamment en panne avec ma pompe à chaleur Nexa, ce mois-ci c'est l'évaporateur qui est HS, c'est la panne de trop, j'ai décidé de la faire expertiser par mon assurance juridique afin d'en...
- 6. Avis radiateurs électriques marque Carrera
- N°15000 : Bonjour, Je cherche à me renseigner sur des radiateurs de type Carrera, en effet ce jour une offre assez intéressante sur des radiateurs à double cœur de chauffe (radiateur fonte + rayonnant alu Concerto 2000W) et avant...
- 7. Problème chauffage géothermique compresseur qui a grillé
- N°372 : Bonjour. Deux compresseurs qui permettent le chauffage : un compresseur qui a grillé l'année dernière. De nouveau, problème cette année : le compresseur ne tourne pas, mais est brûlant. Ce compresseur fonctionnait pour...
- 8. Problème chaudière neuve Chappée mutine évolution
- N°16555 : Bonsoir !!! Je vous expose mon cas, chaudière neuve Chappée mutine évolution 32 kW livrée le 28/12/13, fioul 1200 litres livrés le 8/01/14 (il restait 300 litres ancien propriétaire), mise en route par Savelys le 11/01,...
- 9. Réglementation sortie ventouse poêle à granules
- N°6466 : Bonjour, il semble que la réglementation concernant l'évacuation des fumées d'un poêle à granules change. Je possède une chaudière propane à ventouse, et compte la remplacer par un poêle à pellets, je voulais bien sûr...
- 10. Problème redémarrage chaudière à granules Loki mk2
- N°23879 : Bonjour à la communauté. Mon logement est équipé depuis 2 ans d'une chaudière à granulés Loki mk2 (de marque HS France). Aucun souci n'a été rencontré depuis l'installation jusqu'à la semaine...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite