Bonjour.
Ma chaudière gaz Eurotherm MEB 20 S s'allume et s'éteint après quelques secondes de fonctionnement.
Si quelqu'un peut m'aider à trouver l'origine de la panne.
Cordialement.
Ma chaudière gaz Eurotherm MEB 20 S s'allume et s'éteint après quelques secondes de fonctionnement.
Si quelqu'un peut m'aider à trouver l'origine de la panne.
Cordialement.
05 janvier 2017 à 17:58
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Panne chaudière gaz Eurotherm MEB 20 S
Bonjour à toutes et à tous.
Les grands froids arrivent sur la France, l'ensemble des contributeurs des forums de Bricovidéo vous aident dans vos problèmes depuis plus de dix ans, si vous en avez la possibilité et l'envie pensez à renvoyer l'ascenseur en aidant à votre tour, en faisant un don ou tout autre forme d'aide (bénévolat...), à une association caritative.
Ci-joint trois liens d'associations, mais vous pouvez faire un autre choix parmi le grand nombre d'associations qui existent.
Bonne année à toutes et à tous.
Cordialement. L'équipe de bricovideo.com
Les Restos du Cœur
Secours populaire
Armée du Salut
Les grands froids arrivent sur la France, l'ensemble des contributeurs des forums de Bricovidéo vous aident dans vos problèmes depuis plus de dix ans, si vous en avez la possibilité et l'envie pensez à renvoyer l'ascenseur en aidant à votre tour, en faisant un don ou tout autre forme d'aide (bénévolat...), à une association caritative.
Ci-joint trois liens d'associations, mais vous pouvez faire un autre choix parmi le grand nombre d'associations qui existent.
Bonne année à toutes et à tous.
Cordialement. L'équipe de bricovideo.com
Les Restos du Cœur
Secours populaire
Armée du Salut
05 janvier 2017 à 18:18
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Invité

Panne chaudière gaz Eurotherm MEB 20 S
Invité

Bonjour,
Plusieurs cause possibles :
soit la sonde de refoulement dite sonde spot empêche l'allumage car la chaudière, ou le conduit sont sales !
soit la sonde de surveillance de flamme dite à ionisation est défectueuse, la valeur ampèremétrique est insuffisante.
soit les électrodes d'allumage sont HS ou le transformateur qui sert à leur allumage.
soit le bloc gaz (électrovannes ne s'ouvrent pas) tableau électrique de chaudière.
soit la sonde de température de chaudière (CTN) est HS.
Tout est testable en partant du plus simple et du moins coûteux.
Installateur 78
Plusieurs cause possibles :
soit la sonde de refoulement dite sonde spot empêche l'allumage car la chaudière, ou le conduit sont sales !
soit la sonde de surveillance de flamme dite à ionisation est défectueuse, la valeur ampèremétrique est insuffisante.
soit les électrodes d'allumage sont HS ou le transformateur qui sert à leur allumage.
soit le bloc gaz (électrovannes ne s'ouvrent pas) tableau électrique de chaudière.
soit la sonde de température de chaudière (CTN) est HS.
Tout est testable en partant du plus simple et du moins coûteux.
Installateur 78
14 janvier 2017 à 19:17
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Panne chaudière gaz Eurotherm MEB 20 S
Bonjour,
Je vous remercie pour ces infos je vais vérifier les différents points que vous me signalez.
J'ai remplacé le bloc gaz cependant la panne subsiste.
Après une surveillance de la chaudière et différents tests, en fait, la chaudière s'arrête lorsqu'elle se déclenche pour chauffer l'eau sanitaire.
Le fonctionnement est normal pour le chauffage des radiateurs (si ces informations complémentaires peuvent aider à la compréhension de la panne).
Bien cordialement.
lolo
Je vous remercie pour ces infos je vais vérifier les différents points que vous me signalez.
J'ai remplacé le bloc gaz cependant la panne subsiste.
Après une surveillance de la chaudière et différents tests, en fait, la chaudière s'arrête lorsqu'elle se déclenche pour chauffer l'eau sanitaire.
Le fonctionnement est normal pour le chauffage des radiateurs (si ces informations complémentaires peuvent aider à la compréhension de la panne).
Bien cordialement.