Démontage élément chaudière fonte Idéal Standard série 1200
Actuellement
24 642
questions dans le
forum chauffage
14034
Astuces FAQ chauffage : Démontage élément chaudière fonte Idéal Standard série 1200
Invité

Bonjour à tous,
je possède une chaudière fonte à bois Idéal Standard série 1200 8 éléments année de fabrication 2003 (posée en octobre 2004).
Je me suis aperçu que le 7ème élément est percé (côté boîte à fumée).
J'ai démonté le serpentin thermostatique de sécurité, mais je ne vois pas de nippes dans la partie haute de l'assemblage de la chaudière (tout est lisse), la chaudière est-elle assemblée avec des nippes sans filetages et collées et maintenue en place uniquement avec les tiges filetées inox de 12, car je veux essayer de supprimer l'élément percé pour la mettre en 7 éléments et la faire fonctionner jusqu'à ce quelle soit complétement HS.
Merci pour les conseils. Alex.
je possède une chaudière fonte à bois Idéal Standard série 1200 8 éléments année de fabrication 2003 (posée en octobre 2004).
Je me suis aperçu que le 7ème élément est percé (côté boîte à fumée).
J'ai démonté le serpentin thermostatique de sécurité, mais je ne vois pas de nippes dans la partie haute de l'assemblage de la chaudière (tout est lisse), la chaudière est-elle assemblée avec des nippes sans filetages et collées et maintenue en place uniquement avec les tiges filetées inox de 12, car je veux essayer de supprimer l'élément percé pour la mettre en 7 éléments et la faire fonctionner jusqu'à ce quelle soit complétement HS.
Merci pour les conseils. Alex.
03 avril 2010 à 15:02
Réponse 1 Forum Chauffage
Démontage élément chaudière fonte Idéal Standard série 1200
Bonjour. L'assemblage des chaudières fonte se fait au moyen de nipples légèrement coniques, sans joint entre les éléments, métal contre métal, montées simplement à l'huile de lin.
Si vous démontez un élément intermédiaire-ce qui n'est pas de la plus grande simplicité, car, après avaoir déposé les tiges filetées, vous serez obligé d'ouvrir, à coup de burin, (il n'y a pas d'autre solution) l'élément défectueux pour le désaccoupler de l'ensemble, c'est à dire entre la façade avant et la façade arrière, et vous devrez changer impérativement les nipples pour remonter l'élément de façade à l'élément précédent, si vous n'avez pas les outils nécessaires et un semblant de métier, vous risquez d'avoir des ennuis conduisant au remplacement pur et simple de la chaudière.
Certaines chaudières, pour des installations classiques de villa, avaient des nipples filetées (ex. la chaudière DF2 de chez idéal-standard, mais la encore, il fallait des barres d'assemblage spéciales pour ces nipples, ainsi que les joints assortis.
Je pense que votre chaudière est assemblée avec des nipples sans joint.
Bonne chance tout de même dans cette entreprise hasardeuse, mais néanmoins courageuse. Cordialement.
Si vous démontez un élément intermédiaire-ce qui n'est pas de la plus grande simplicité, car, après avaoir déposé les tiges filetées, vous serez obligé d'ouvrir, à coup de burin, (il n'y a pas d'autre solution) l'élément défectueux pour le désaccoupler de l'ensemble, c'est à dire entre la façade avant et la façade arrière, et vous devrez changer impérativement les nipples pour remonter l'élément de façade à l'élément précédent, si vous n'avez pas les outils nécessaires et un semblant de métier, vous risquez d'avoir des ennuis conduisant au remplacement pur et simple de la chaudière.
Certaines chaudières, pour des installations classiques de villa, avaient des nipples filetées (ex. la chaudière DF2 de chez idéal-standard, mais la encore, il fallait des barres d'assemblage spéciales pour ces nipples, ainsi que les joints assortis.
Je pense que votre chaudière est assemblée avec des nipples sans joint.
Bonne chance tout de même dans cette entreprise hasardeuse, mais néanmoins courageuse. Cordialement.
08 novembre 2010 à 08:21
Réponse 2 Forum Chauffage
Invité

Démontage élément chaudière fonte Idéal Standard série 1200
Invité

Bonjour, merci pour votre réponse, j'ai réussi à démonter l'élément défectueux comme vous dites à coup de burin au mois de juin.
Les éléments sont assemblés avec des nippes coniques lisses apparemment collés (colle couleur rose), j'ai passé les nippes au tour à métaux pour enlever la colle avec de le toile Emeri très fine, j'ai remonté les nippes avec de la pâte à joint haute température, et les éléments avec du mastic réfractaire, le tout bien serré, j'ai rempli la chaudière d'eau et gonflé à 4 bars pendant 1 semaine, ok pas de fuite, je l'ai stocké pleine d'eau dans un local hors gel, mais tout compte fait l'état de l'élément HS je crois que les autres ne doivent pas être dans un meilleur état, à moins qu'il ne s'agisse d'un défaut de coulage (la moitié de l'élément exposé au feu à hauteur des grilles, épaisseur de fonte 1,5 mm et de l'autre 5 mm, sur le même côté de l'élément !).
J'ai installé une chaudière neuve (made in Italie), déjà cela semble plus léger au niveau fabrication, et il y a une rangée de carneau en plus = moins de capacité de chargement, et elle s'encrasse plus vite.
En ce qui concerne les chaudières DF2 j'en ai "usé" 4 ou 5, la première que j'ai acheté était au fuel et la personne avait acheté le kit bois, mais s'en est jamais servi, elle s'en ait débarrassé pour 100 francs, je l'ai installé, elle m'a donné satisfaction 6 ans, elle a percé l'élément du fond (côté boîte à fumée), les chaudières suivantes toujours des DF2 au fuel au prix maximum de 100 à 120 francs, je récupérais les grilles et les portes de la concédante, ils ont toutes eu une durée de vie de 5 à 6 ans, et elles ont toutes finies percées par l'élément du fond. Comme ce type de chaudière devenait introuvable, j'ai fini par en acheter une neuve " pour être tranquille un moment" dans les 5000 francs pose comprise : moralité 100 francs ou 5000 francs = 6 ans.
Cordialement. Alex
Les éléments sont assemblés avec des nippes coniques lisses apparemment collés (colle couleur rose), j'ai passé les nippes au tour à métaux pour enlever la colle avec de le toile Emeri très fine, j'ai remonté les nippes avec de la pâte à joint haute température, et les éléments avec du mastic réfractaire, le tout bien serré, j'ai rempli la chaudière d'eau et gonflé à 4 bars pendant 1 semaine, ok pas de fuite, je l'ai stocké pleine d'eau dans un local hors gel, mais tout compte fait l'état de l'élément HS je crois que les autres ne doivent pas être dans un meilleur état, à moins qu'il ne s'agisse d'un défaut de coulage (la moitié de l'élément exposé au feu à hauteur des grilles, épaisseur de fonte 1,5 mm et de l'autre 5 mm, sur le même côté de l'élément !).
J'ai installé une chaudière neuve (made in Italie), déjà cela semble plus léger au niveau fabrication, et il y a une rangée de carneau en plus = moins de capacité de chargement, et elle s'encrasse plus vite.
En ce qui concerne les chaudières DF2 j'en ai "usé" 4 ou 5, la première que j'ai acheté était au fuel et la personne avait acheté le kit bois, mais s'en est jamais servi, elle s'en ait débarrassé pour 100 francs, je l'ai installé, elle m'a donné satisfaction 6 ans, elle a percé l'élément du fond (côté boîte à fumée), les chaudières suivantes toujours des DF2 au fuel au prix maximum de 100 à 120 francs, je récupérais les grilles et les portes de la concédante, ils ont toutes eu une durée de vie de 5 à 6 ans, et elles ont toutes finies percées par l'élément du fond. Comme ce type de chaudière devenait introuvable, j'ai fini par en acheter une neuve " pour être tranquille un moment" dans les 5000 francs pose comprise : moralité 100 francs ou 5000 francs = 6 ans.
Cordialement. Alex
21 décembre 2010 à 11:10
Réponse 3 Forum Chauffage
Invité

Démontage élément chaudière fonte Idéal Standard série 1200
Invité

Bonjour,
Vos éléments de fond ne percent-ils pas car vous fonctionnez à une température trop basse et donc condensation acide ?
Vos éléments de fond ne percent-ils pas car vous fonctionnez à une température trop basse et donc condensation acide ?
29 novembre 2017 à 22:11