Bonjour.

J'ai ce brûleur Chappée CF 510 R sur notre chaudière.
Quand je lance la séquence de démarrage, le moteur démarre, pulvérise bien quelque chose puisque c’est humide dans la chaudière, ça fait faiblement le grrrr des électrodes pendant quelques secondes puis ça stoppe en sécurité sans tenter de relancer la séquence.
En général qu'est-ce qui tombe en panne sur ce genre de brûleur ?
Merci.
11 février 2025 à 13:37
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Problème brûleur Chappée CF 510 R

Hioub
Membre inscrit
Hioub
5 messages
Bonjour.
Finalement j'ai remplacé le brûleur par un modèle équivalent.
18 février 2025 à 11:34
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problème brûleur fioul chaudière Chappée cf4r
    N°2267 : Salut à tous, j'ai un souci avec mon brûleur de chaudière de marque Chappée cf4r. Il fonctionne 3 ou 4 heures sans s'arrêter puis il se met en sécurité, je n'arrive pas à trouver la panne. Merci.
  • 2. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
  • 3. Problème chaudière neuve Chappée mutine évolution
    N°16555 : Bonsoir !!! Je vous expose mon cas, chaudière neuve Chappée mutine évolution 32 kW livrée le 28/12/13, fioul 1200 litres livrés le 8/01/14 (il restait 300 litres ancien propriétaire), mise en route par Savelys le 11/01,...
  • 4. Prix pose brûleur Tigra 2 CF 510 chaudière Chappée fuel
    N°18502 : Bonjour, Quelqu'un peut-il me dire combien faut-il compter pour la pose d'un brûleur Tigra 2 CF 510 sur une chaudière Chappée fuel... le mien vient de me lâcher... je crains le pire. Merci beaucoup d'avance pour vos...
  • 5. Raccordement électrique brûleur Chappée tigra 2 CF 510
    N°18908 : Bonsoir, Je viens d'acquérir un brûleur Chappée Tigra 2 CF 510 en remplacement d'un brûleur HS. Je l'ai installé sur ma chaudière en fonte assez ancienne. Je dois effectuer le branchement électrique pour avancer le...
  • 6. Panne de brûleur chaudière Chappée
    N°16793 : Bonjour. Ma chaudière Chappée ne redémarre pas car l'électrode se met en court-circuit. Il y a du fioul sur le support de l'électrode et cela fait un court-circuit et il me suffit de le nettoyer pour que cela redémarre....
  • 7. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
  • 8. Fuite pressostat chaudière Chappée Luna CF 2 24
    N°10489 : Bonjour tout le monde. Je possède une chaudière murale Chappée, modèle CF 2.24 et mon problème est que j'ai détecté l'année dernière une petite, mais vraiment petite, fuite au niveau de l'axe du pressostat. Ce qui...
  • 9. Problème chaudière Chappée NXR1pression vase d'expansion instable
    N°16503 : Bonjour. J'ai une chaudière Chappée NXR1, la valeur de la pression du vase d'expansion descend trop bas (inférieure à 1 bar), si j'ajoute de l'eau dans le vase, la pression monte trop haut (2,7 bars), dans les deux valeurs...
  • 10. Démontage cellule brûleur 525 VI chaudière bora Chappée
    N°23272 : Bonjour à tous. Mon technicien chauffagiste retraité faisait dernièrement l'entretien de cette chaudière que j'ai récupéré chez un proche il a voulu sortir la cellule de son logement,comme il l'a fait pendant 40 ans sur...
  • 11. Problème brûleur gaz chaudière gaz Chappée Moorea
    N°15462 : Bonjour, je possède une chaudière gaz Chappée Moorea 1 hte depuis 2 ans. Le brûleur démarre puis s’arrête immédiatement. Je pense qu'il y a un problème au niveau de la régulation ou du réglage du bruleur car lorsque...
>>> Résultats suivants pour : Problème brûleur Chappée CF 510 R >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
ballon electrique reglage temperatureprecarite energetiquechauffage questioninstallation pompes a chaleur



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite