Bonjour.
Depuis cet été notre chaudière Chappée Kalina Gaz se met en défaut.
Défaut gaz ! Environ une fois par jour et essentiellement à l’allumage des sanitaires…
On a donc remplacé l’électrovanne et le problème persiste, on a donc aussi remplacé la carte mère et le problème persiste.
On a évidemment remplacé la sonde de ionisation et idem ça persiste.
Honnêtement personne ne sait plus quoi faire... alors help...
Merci d’avance.
Depuis cet été notre chaudière Chappée Kalina Gaz se met en défaut.
Défaut gaz ! Environ une fois par jour et essentiellement à l’allumage des sanitaires…
On a donc remplacé l’électrovanne et le problème persiste, on a donc aussi remplacé la carte mère et le problème persiste.
On a évidemment remplacé la sonde de ionisation et idem ça persiste.
Honnêtement personne ne sait plus quoi faire... alors help...
Merci d’avance.
08 décembre 2022 à 21:14
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Arrêt intermittent chaudière à gaz naturel Chappée
Bonjour.
Avez-vous vérifier l'alimentation électrique de votre chaudière :
- Polarité Phase et neutre ?
- Tension entre Phase et Neutre ?
- Tension entre Phase et Terre ?
- Tension entre Neutre et Terre ?
Vérifiez-aussi les différentes pressions gaz (amont, aval, statique, dynamique) ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous vérifier l'alimentation électrique de votre chaudière :
- Polarité Phase et neutre ?
- Tension entre Phase et Neutre ?
- Tension entre Phase et Terre ?
- Tension entre Neutre et Terre ?
Vérifiez-aussi les différentes pressions gaz (amont, aval, statique, dynamique) ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 décembre 2022 à 17:32
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Arrêt intermittent chaudière à gaz naturel Chappée
Bonjour et merci pour votre réponse.
Apparemment j’ai quasi 5 volts entre la phase et le neutre !
On me parle d’un transformateur d’isolement (400€) à faire installer.
Sauf que le souci ne vient pas de moi mais du réseau électrique en lui même.
Du coup j’ai contacter Réséda et ils sont entrain de voir….
Pour-vous cela peut provenir de cette tension anormale ?
Merci.
Apparemment j’ai quasi 5 volts entre la phase et le neutre !
On me parle d’un transformateur d’isolement (400€) à faire installer.
Sauf que le souci ne vient pas de moi mais du réseau électrique en lui même.
Du coup j’ai contacter Réséda et ils sont entrain de voir….
Pour-vous cela peut provenir de cette tension anormale ?
Merci.