Arrêt intermittent chaudière à gaz naturel Chappée
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
7968
Pannes Chauffage : Arrêt intermittent chaudière à gaz naturel Chappée
Invité

Bonjour,
Depuis quelques temps ma chaudière à gaz naturel Chappée type Kalina aquarelle s'arrête au moins une fois par jour.
Il suffit de rallumer la veilleuse et c'est reparti pour plusieurs heures. Le thermocouple, le bloc Gaz ont été changé. Faute d'idée, pouvez-vous m'aider? Merci.
Depuis quelques temps ma chaudière à gaz naturel Chappée type Kalina aquarelle s'arrête au moins une fois par jour.
Il suffit de rallumer la veilleuse et c'est reparti pour plusieurs heures. Le thermocouple, le bloc Gaz ont été changé. Faute d'idée, pouvez-vous m'aider? Merci.
15 janvier 2009 à 05:50
Réponses FAQ Chauffage 1
Invité

Arrêt intermittent chaudière à gaz naturel Chappée
Invité

Bonjour, votre bobine électro aimant sur le bloc est hors service. Cordialement. Régis.
Réponses FAQ Chauffage 2
Invité

Arrêt intermittent chaudière à gaz naturel Chappée
Invité

Bonjour, je possède une chaudière du même type Kalina s24 avec ballon d'eau chaude intégré, mais j'en ai perdu la notice d'utilisation, peut-être l'auriez-vous encore, merci pour votre réponse, Cordialement.
15 mars 2011 à 19:08
Réponses FAQ Chauffage 3
Invité

Arrêt intermittent chaudière à gaz naturel Chappée
Invité

Bonjour, j'ai un problème identique sur une chaudière Chappée Kalina. Régulièrement elle se met en sécurité au moment de se remettre en fonctionnement.
Il suffit de réinitialiser pour qu'elle refonctionne correctement, même si parfois il faut réinitialiser 5 fois d'affilée. Les électrodes et le capteur ont été changés.
A quoi cela peut être dû (pression ok) ? Par rapport à la réponse précédente, quel est le rôle de la bobine ? Comme le problème est très aléatoire, est-ce que ça peut être à l'origine ? Merci !
Il suffit de réinitialiser pour qu'elle refonctionne correctement, même si parfois il faut réinitialiser 5 fois d'affilée. Les électrodes et le capteur ont été changés.
A quoi cela peut être dû (pression ok) ? Par rapport à la réponse précédente, quel est le rôle de la bobine ? Comme le problème est très aléatoire, est-ce que ça peut être à l'origine ? Merci !
05 janvier 2012 à 16:59
Réponses FAQ Chauffage 4
Invité

Arrêt intermittent chaudière à gaz naturel Chappée
Invité

Bonjour. Retour sur le problème que j'avais.
Les filtres au niveau du bloc gaz étaient complètement encrassés. Après nettoyage par l'installateur les démarrages de cycle se passaient beaucoup mieux, avec encore de temps en temps des mises en sécurité (1 par jour...). Finalement remplacement du bloc gaz (310 la pièce), et depuis plus aucun problème.
Les filtres au niveau du bloc gaz étaient complètement encrassés. Après nettoyage par l'installateur les démarrages de cycle se passaient beaucoup mieux, avec encore de temps en temps des mises en sécurité (1 par jour...). Finalement remplacement du bloc gaz (310 la pièce), et depuis plus aucun problème.
07 février 2012 à 17:48
Réponses FAQ Chauffage 5
Invité

Arrêt intermittent chaudière à gaz naturel Chappée
Invité

Bonjour, est-ce que quelqu'un aurait la notice de la chaudière Kalina Aquarelle Merci. jp.
28 juillet 2012 à 08:47