Bonjour,

Depuis quelques temps ma chaudière à gaz naturel Chappée type Kalina aquarelle s'arrête au moins une fois par jour.
Il suffit de rallumer la veilleuse et c'est reparti pour plusieurs heures. Le thermocouple, le bloc Gaz ont été changé. Faute d'idée, pouvez-vous m'aider? Merci.
15 janvier 2009 à 05:50
Réponses FAQ Chauffage 1

Arrêt intermittent chaudière à gaz naturel Chappée


Invité
invité
Bonjour, votre bobine électro aimant sur le bloc est hors service. Cordialement. Régis.
Réponses FAQ Chauffage 2

Arrêt intermittent chaudière à gaz naturel Chappée


Invité
invité
Bonjour, je possède une chaudière du même type Kalina s24 avec ballon d'eau chaude intégré, mais j'en ai perdu la notice d'utilisation, peut-être l'auriez-vous encore, merci pour votre réponse, Cordialement.
15 mars 2011 à 19:08
Réponses FAQ Chauffage 3

Arrêt intermittent chaudière à gaz naturel Chappée


Invité
invité
Bonjour, j'ai un problème identique sur une chaudière Chappée Kalina. Régulièrement elle se met en sécurité au moment de se remettre en fonctionnement.
Il suffit de réinitialiser pour qu'elle refonctionne correctement, même si parfois il faut réinitialiser 5 fois d'affilée. Les électrodes et le capteur ont été changés.
A quoi cela peut être dû (pression ok) ? Par rapport à la réponse précédente, quel est le rôle de la bobine ? Comme le problème est très aléatoire, est-ce que ça peut être à l'origine ? Merci !
05 janvier 2012 à 16:59
Réponses FAQ Chauffage 4

Arrêt intermittent chaudière à gaz naturel Chappée


Invité
invité
Bonjour. Retour sur le problème que j'avais.
Les filtres au niveau du bloc gaz étaient complètement encrassés. Après nettoyage par l'installateur les démarrages de cycle se passaient beaucoup mieux, avec encore de temps en temps des mises en sécurité (1 par jour...). Finalement remplacement du bloc gaz (310€ la pièce), et depuis plus aucun problème.
07 février 2012 à 17:48
Réponses FAQ Chauffage 5

Arrêt intermittent chaudière à gaz naturel Chappée


Invité
invité
Bonjour, est-ce que quelqu'un aurait la notice de la chaudière Kalina Aquarelle Merci. jp.
28 juillet 2012 à 08:47
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

>>> Résultats suivants pour : Arrêt intermittent chaudière à gaz naturel Chappée >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
conseil chauffagesolaire chauffagechauffage conseilsbruleur granule de bois 700kw transformation chaudi



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite