Bonjour,
mon brûleur fioul Weishaupt ne fonctionne plus.
Au démarrage tout semble se passer normalement mais au bout de 15 secondes environ le brûleur se met en sécurité.
J'ai testé la pompe Suntec (réf 371 37 98), fonctionne (en débranchant le circuit de retour il y a du fioul...). Il y a bien une étincelle, la cellule est propre (fonctionne ?).
Par contre quand je débranche le tuyau d'amenée de fioul au gicleur, il n'y a rien...
Je suspecte 2 problèmes :
1/ défaut d'électrovanne
2/ défaut du boîtier de commande Landis-Gyr
Je voudrai tester l'alimentation de l'électrovanne mais le connecteur comporte 3 plots (2 verticaux et un horizontal), où dois-je avoir du 220V ?
D'autres idées ?
Merci pour votre aide, ici il commence à faire froid... Rémi
mon brûleur fioul Weishaupt ne fonctionne plus.
Au démarrage tout semble se passer normalement mais au bout de 15 secondes environ le brûleur se met en sécurité.
J'ai testé la pompe Suntec (réf 371 37 98), fonctionne (en débranchant le circuit de retour il y a du fioul...). Il y a bien une étincelle, la cellule est propre (fonctionne ?).
Par contre quand je débranche le tuyau d'amenée de fioul au gicleur, il n'y a rien...
Je suspecte 2 problèmes :
1/ défaut d'électrovanne
2/ défaut du boîtier de commande Landis-Gyr
Je voudrai tester l'alimentation de l'électrovanne mais le connecteur comporte 3 plots (2 verticaux et un horizontal), où dois-je avoir du 220V ?
D'autres idées ?
Merci pour votre aide, ici il commence à faire froid... Rémi
19 décembre 2009 à 15:58
Conseils Forum 1
Invité

Test alimentation pompe Suntec brûleur Weishaupt
Invité

Pour vérifier l'alimentation de l'électrovanne ; le connecteur de droite = phase + .....! le connecteur de gauche neutre _ ....! Shunter le Landis-Gyr
:


25 février 2013 à 23:35