Bonjour,
J'ai un problème de mise en sécurité répétitive sur ma chaudière ELM Leblanc Acleis NGLM 23-1H depuis que j'ai fait faire la révision et remis en route le chauffage.
Que ce soit en eau chaude ou bien en chauffage, elle a du mal à démarrer, ça fait plein de petit clic comme le piezo de l'allume gaz mais elle peine à chauffer. Puis à un moment ploum le brûleur se met en route.
D’après mon dépanneur c'est la carte électronique qui a un problème et étant de 2005, il vaudrait mieux remplacer la chaudière.
Quelqu'un peut me confirmer ?
Par avance merci.
J'ai un problème de mise en sécurité répétitive sur ma chaudière ELM Leblanc Acleis NGLM 23-1H depuis que j'ai fait faire la révision et remis en route le chauffage.
Que ce soit en eau chaude ou bien en chauffage, elle a du mal à démarrer, ça fait plein de petit clic comme le piezo de l'allume gaz mais elle peine à chauffer. Puis à un moment ploum le brûleur se met en route.
D’après mon dépanneur c'est la carte électronique qui a un problème et étant de 2005, il vaudrait mieux remplacer la chaudière.
Quelqu'un peut me confirmer ?
Par avance merci.
30 décembre 2016 à 19:59
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Invité

Problème de mise en sécurité chaudière ELM Leblanc Acleis NGLM 23-1H
Invité

Bonjour.
Regardez si votre câble d'allumage ne touche pas une masse métallique et/ou qu'un arc ne se produise ailleurs qu'au bout de l'électrode avec le temps et la chaleur des micro-fissures de la gaine peuvent apparaitre.
NE TOUCHEZ SURTOUT PAS LE CÂBLE lors de vos essais, et si possible effectuez vos essais dans la pénombre.
Si tel est le cas protégez le câble avec un morceau de bande adhésive ou mieux changez le.
Cordialement.
Regardez si votre câble d'allumage ne touche pas une masse métallique et/ou qu'un arc ne se produise ailleurs qu'au bout de l'électrode avec le temps et la chaleur des micro-fissures de la gaine peuvent apparaitre.
NE TOUCHEZ SURTOUT PAS LE CÂBLE lors de vos essais, et si possible effectuez vos essais dans la pénombre.
Si tel est le cas protégez le câble avec un morceau de bande adhésive ou mieux changez le.
Cordialement.
31 décembre 2016 à 09:38
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Problème de mise en sécurité chaudière ELM Leblanc Acleis NGLM 23-1H
Merci pour votre réponse.
J'ai regardé les câbles et effectué des essais dans la pénombre, et plus de problèmes pour le moment, car j'ai lu les autres problèmes du forum et j'en ai trouvé un qui ressemblait à mes symptômes.
Ça parlait de la sonde spott.
Je l'ai nettoyé de la poussière avec un pinceau et là plus de problème.
Merci pour votre aide et pour ce forum.
Bonne année.
J'ai regardé les câbles et effectué des essais dans la pénombre, et plus de problèmes pour le moment, car j'ai lu les autres problèmes du forum et j'en ai trouvé un qui ressemblait à mes symptômes.
Ça parlait de la sonde spott.
Je l'ai nettoyé de la poussière avec un pinceau et là plus de problème.
Merci pour votre aide et pour ce forum.
Bonne année.
01 janvier 2017 à 16:52
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Problème de mise en sécurité chaudière ELM Leblanc Acleis NGLM 23-1H
Bonjour,
Je redemande votre aide, en fait c'est pendant qu'elle chauffe en mode chauffage que l'électrode d'allumage continue à faire des tic tic tic intempestivement, puis au bout d'un moment on la retrouve en sécurité clignotant lent sur chauffage.
Ça ne le faisait plus pendant 2 jours mais là ça continue.
Par avance merci.
Je redemande votre aide, en fait c'est pendant qu'elle chauffe en mode chauffage que l'électrode d'allumage continue à faire des tic tic tic intempestivement, puis au bout d'un moment on la retrouve en sécurité clignotant lent sur chauffage.
Ça ne le faisait plus pendant 2 jours mais là ça continue.
Par avance merci.
04 janvier 2017 à 19:58